Witam.
coolibeer napisał:CytatZrobiłeś już jeden błąd kupując coś nie myśląc wcześniej o tym co jeszcze możesz podpiąć. Więc nie masz już za bardzo wyboru i to co zrobisz to już twój problem bo my ci nie mamy jak pomóc. Kupujesz drugi albo kupujesz z dwoma wężownicami
A pozwolę się nie zgodzić z kolegą.
Moje zdanie jest takie: http://www.bachus.com.pl/wicia/index.php?site=publikacja2
pozdrawiam.
Witold0 -
Witam.
Pozwolisz Adamie, że wrzucę parę kamyków. To sreberko aluminiowe to wydaje mi się nie będzie potrzebne. Jeżeli zrobisz absorber miedziany i poczernisz go z jednej strony to od strony pleców goły metal jaki by on nie był będzie miał bardzo małą emisję stąd stosowanie "reflektora" też da niewielki skutek. Emisja w podczerwieni dla miedzi i aluminium jest na podobnym poziomie. Stali pewnie i tak nie dasz bo się fatalnie obrabia. A przeznaczając 20kzł to będzie chyba lepiej kupić 20 kolektorów które w stagnacji dają te 160 stopni niż rzeźbić 180m2 z o wiele mniejszym skutkiem a więc na pewno blaszka miedziana cytując "Ale jak ma być dobrze"
Wydaje mi się, że z tymi 180 kW to trochę przesadziłeś. przy ułożeniu pionowym kolektorów nie uzyskasz 1 kW z 1m2.
No nawet przy współczynniku 0.6 w szczycie to niewiele ponad 100kW. Jednak nawet z takim wynikiem to te 6m3 wody przy upalnym i słonecznym lecie to trochę mało a i tak też się zdarza.
No chyba, że czegoś nie zrozumiałem.
pozdrawiam.
Witold
0 -
Witam.
Bronek497 jak widzisz wszyscy poprzedni "doradcy" doradzali Tobie: wypruj instalację i połóż ją na nowo, ale podejrzewam, że żaden z nich nie miał takiej usterki u siebie.
Ja podpowiem Tobie co innego.
Przede wszystkim nie przejmuj się, nie Ciebie pierwszego to spotkało i nie ma takiej dziury której nie można załatać.
O ile to możliwe postaraj się wydzielić uszkodzony odcinek rury, przy grzejniku to nie problem ale może z drugiej strony gdzieś do czegoś jest ona podłączona. Jeżeli w ścianie trójnikiem do pionu to też nie problem. Ważne, że do rury jest dostęp od strony grzejnika.
A ponieważ pora już dość późna i nie chcę mi się pisać bo wywód byłby długi to zadzwoń do mnie to powiem Ci co masz zrobić dalej : 502-513-736
pozdrawiam.
Witold Jabłoński
0 -
Witam.
Jednak nie jest łatwe odróżnienie towarów np. Chińskich od innych póki nie nawalą trzeba mieć niesamowitą wiedzę aby na pierwszy rzut oka odróżnić. W dziedzinie kolektorów słonecznych mogę pomóc w poniższym linku: ="http://www.bachus.com.pl/wicia/chiny.html"kolektory chińskie
pozdrawiam.
Witold0 -
Witam.
kingaj napisał:Cytatmówisz poważnie? to nie jest tak że połączysz dwie rury ze sobą i wszystko będzie cacy. Trzeba mieć całe oprzyrządowanie zabezpieczające instalację, pompę............a tak w ogóle to lepiej się za to nie zabieraj bo jeszcze narobisz sobie biedy jak Ci rozerwie instalację i zamiast cieszyć się urokami zimowych wieczorów przed kominkiem to będziemy Ci wysyłać paczki do więzienia
Kingaj nie strasz tak ludzi, jak chłop ma jaja i dwie prawe ręce to może zrobić sobie coś takiego:
U mnie to hula jak talala a zabezpieczenie to można zrobić na parę sposobów a najprościej to zawór bezp. na 1,5 bara i odpływ do kanalizy.
A toto nawet nie kominek tylko przerobiona koza, grzeje 130m2 plus 600l ciepłej wody.
pozdrawiam.
Witold0 -
Witam.
Super B naisał:CytatProszę o wyjaśnienie pisemne, bo ze zdjęcia nie mogę się zorientować!
Kolektory próżniowe po zsypaniu śniegiem nie są w stanie "same" go rozpuścić, w przeciwieństwie do kolektorów płaskich. Dla tego śnieg trzeba fizycznie usunąć. Ponieważ montowane są na dachu, gdzie dostęp jest czasami nie możliwy dla właściciela, to zaistniała potrzeba usunięcia go z ziemi. Stąd ten pomysł wykonania takich "grabi".
ifra napisała:KODA ja myślałam, że kolektory są najbardziej efektywne w lecie - to po co je zasłaniać roletą? po co jest ta roleta?
Tak zgadza się ale czasem właściciel właśnie w lecie jedzie na urlop. I na ten czas jest ta roleta.
pozdrawiam.
Witold0 -
Witam.
Zalegający śnieg na kolektorach próżniowych to faktycznie problem.
Wielu zastanawiało się jak pozbyć się śniegu z zasypanego kolektora
Ale jeden z moich klientów rozwiązał to tak:
Jak widać "polak potrafi", to pierwsza wersja będą następne bardziej wyrafinowane.
To nad kolektorami to roleta na lato.
pozdrawiam
Witold0 -
Witam.Cytat
A z wiekiem coraz trudniej pokonać grawitację i zaczyna się człek przerzucać z praktyki na teorię...
No właśnie, ale jestem mocno nie zadowolony, że kolega T.B. tak ochoczo przez podanych prez was wielkościach spalanego paliwa zabierał się do tfurczej krytyki a jakoś moje 15GJ pozostały bez echa.
Czyli co mój domek jest cacy?
pozdrawiam.
Witold0 -
Witam.
zbigmaz1 napisał:CytatJa do użytku mam zbiornik 200L i to wystarcza dla czterech osób. Ale solary są podłączone do bufora 1000L i to dopiero w nim jest ten 200-tu litrowy (zbiornik w zbiorniku).
Na zjęciu widzę, że do ogrzewania używasz moderatora JOGI, jak się sprawuje i czy jesteś z niego zadowolony?
pozdrawiam.
Witold0 -
Witam.
Pozwólcie, że powrócę do wcześniej poruszanego tematu.
HenioK napisał:CytatNawet pod bardzo dobrze zaizolowana płytą fundamentową pod jej środkową częścią można spodziewać się temperatury ponad 8 st. C w części środkowej.
Mam zakopany czujnik temp. pod środkową częścią płyty na głębokości ok 1,3m. Pod koniec sierpnia temperatura gruntu 22 stopnie (dostarczyłem nieco ciepła z kolektorów). Dzisiaj jest 14,9 stopnia.
Ale pomiary z ubiegłego sezonu bez dostarczania ciepła w grunt: lato 2008r 15,4 stopni, wiosna (marzec) 12,9 stopnia.
Płyta izolowana 12cm styr, fundament ocieplony z zewnątrz 10cm styr.
Te 12,9 stopnia to najniższa temp. jaką udało mi się osiągnąć. Jaka jest temp. pod samą płytą nie wiem ale myślę, że na pewno nie mniej niż w gruncie, ale faktycznie warto to sprawdzić bo mam możliwość wwiercenia się pod płytę.
T.B. napisał:CytatPanie Henryku ja tylko budując dom - "wpuściłem" 60 czujników temperatury na różnych głębokościach. Tak więc mogę powiedzieć jak jest w praktyce.
Przy takiej ilości czujników można wyrysować piękną przestrzenną mapę rozkładu temp.
A więc gdzie ta mapa?
bajbaga napisał:CytatPomiar temperatury gruntu nie jest prosty. Musi być dokonany specjalnymi czujnikami, z zaizolowanymi termicznie przewodami.
Np. takie:
http://www.a-ster.pl/stg-073-gradientowa-s...erfejsem-modbus
W przeciwnym razie, pomiar obarczony jest błędem wynikającym z temperatury przewodów czujnika – sporym błędem.
Nie koniecznie sporym błędem. W cytowanym linku użyto czujników PT100, te jak i PT1000 dla dokładnych pomiarów wymagają faktycznie kalibracji. Ale są czujniki tak zwane cyfrowe np DS18B20 które nie wymagają kalibracji w stosunku do długości jak i tym bardziej temp. przewodu do którego są podłączone.
T.B. napisał:CytatPan sobie raczy żarty z fizyki robić! Lub Pan nic nie rozumie! Folie alu odbijają promieniowanie podczerwone ale doskonale przewodzą ciepło! Nie ma sensu stosowanie ich przy ogrzewaniu podłogowym w wylewce, tylko przy pustych podłogach ( jak to jest w Szwecji i Norwegii)
A to wydaje mi się, że żarty to Pan robisz z nas.
Folia faktycznie dobrze przewodzi ale leży na styropianie. A pustka powietrzna to nie izolator?
A wracając do tematu to ja przez ostatnie 3 miesiące zużyłem 15 GJ
Pozdrawiam.
0 -
WitamCytat
na dzien dzisiejszy najlepszym i ekologicznym rozwiazaniem jest pompa ciepla powietrze- woda specjalnie skonstruowana do ogrzewania c.w.u. Jest to urzadzenie kompaktowe wraz z zasobnikiem ok. 300l . Moc pompy ok. 1,8 kW, przy poborze ok. 0,4 kw daje wsp. Cop ok. 3,5. Koszt z montazem oK. 9 tys zlotych.
Jesli potrzebujez wiecej informacji napisz: info@systron.pl
Wszystko pięknie i ładnie ale do ogrzania wody ta pompa ciepło pobiera z miejsca w którym stoi a jeżeli jest podłączona do komina wentylacyjnego to COP zimą nie jest już taki rewelacyjny. Jest jednak to dobre rozwiązanie na lato. Pobiera ciepło z budynku o oddaje je w c.w.u. czyli jako klimatyzator
pozdrawiam0 -
Cytat
To dużo bardziej zaawansowana technologia niż sobie tu gdybaliśmy.
Witam.
A cóż tu gdybać, instalacje dualne na zachodzie są popularne: zbiornik z filtrem na deszczówkę w ziemi, rura z pompą, na poddaszu zbiornik z zaworem, rura w dół do ustępów ew. do prysznica.
Ciekaym rozwiązaniem jest rozliczanie z zrzuconych ścieków. U nas montuje się wodomierze na pobraną wodę z wodociągów a ścieków możemy zrzucić do woli, tam montowane są liczniki na ścieki. Są u nas firmy, które mają w swojej ofercie zbiorniki na deszczówkę z układem filtrów.
Witold Jabłoński0 -
Witam.Cytat
No i trzeba pamiętać,że rury z kolektora potrafią się nagrzać nawet do 200st,czyli z daleka od plastików i kauczukowe otuliny.
Niepotrzebnie kolega straszy te 200 st.C rury osiągają w srodku i to tylko w stanie statycznym, na zewnątrz zimne jak ryba, króćce przyłączeniowe rozgrzewają się ale są one osłoniętei zabezpieczone otuliną. Jeżeli są małe dzieci to na pewno stłuką i pokaleczą się i lepszym miejscem jest dach.
Witold Jabłoński0 -
WitamCytat
No to sie teraz zgadzamy.
Mozna wszystki, tylko jakim kosztem i kiedy sie zwroci.
Oczywiście koszt mysi być wywarzony, ale inwestując w odnawialne źródła ciepła inwestujemy we własne zdrowie.
Ci co twierdzą że to się nie opłaca będą zawsze nam smrodzili paląc w piecach starymi oponami bo im to jest opłacalne.
A co pozostawimy naszym dzieciom? efekt cieplarniany? A jakimi kryteriami kalkulują właściciele pomp ciepła, którzy wywalili kupę klasy na ich instalację. Po za tym zmienia się kultura techniczna i tego musimy być świadomi.
A tak na marginesie to się zwróci prędzej czy później a jaka frajda z posiadania!
Pozdrawiam
Witold Jabłoński0 -
Witam.Cytat
Dom 440m2, wykonany z cegły ceramicznej, pustaków. Ściana zewn, pusta przestrzeń, ściana wewn. Nie ocieplony styropianem. Stropy między piętrami, obiło mi się o uszy, że klein (cokolwiek to jest), pod wylewką jest chyba jakieś ocieplenie i keramzyt (tyle pamiętam sprzed 10 lat, kiedy go budowano).
Dom faktycznie " zimny " ale sytuacja nie jest beznadziejna napisz jaka jest szerokość tej pustki powietrznej.
Pozdrawiam
Witold Jabłoński0 -
WitamCytat
budynkach istniejacych nie da sie zaspokoic nawet 70% zapotrzebowania na ogrzewanie, ale w nowobudowanych a nawet nowoprojektowanych, mozna sie pokusic o te 100%.
A tu z kolei ja się nie zgodzę, i to nie dla tego że tak się nie da bo i w istniejących budynkach można zaspokoić 100% ale z punktu ekonomicznego nie jest to zasadne. Zeby osiągnąć tak wysoki stopień pokrycia na ciepło nie możemy robić tego przy zastosowaniiu samych kolektorów a w połączeniu z pompą ciepła - nadwyżki latem w grunt a zimą po przez pompę do budynku.
Oczywiście budynek musi mieć do tego wszystkiego rekuperator. Dopiero takie połączenie urządzeń da nam pokrycie ze słoneczka w bardzo wysokim stopniu. a i tak nie osiągniemy 100% bo pompa zużyje nam trochę prądu, chyba że dołożymy parę baterii słonecznych lub wiatrak.
Na razie takich budynków w Polsce nie ma ale przy galopujących cenach energii powstaną sybciej niż nam się wydaje, a widać to po ilości instalowanych instalacji solarnych.
Pozdrawiam
Witold Jabłoński0 -
Witam.
Przeglądając forum na temat kolektorów wielu z nas zastanawia się czy kolektorami można ogrzać dom kolektorami słonecznymi. Zostało przytoczonych wiele liczb a jak ma się to w praktyce? No właśnie w praktyce wygląda to tak, że wielu piszących nie widziało takiej instalacji na oczy nie wspomnę o wykonaniu jej własnoręcznie. Ja jestem w tej szczęśliwej sytuacji, że kolektorów mogę mieć ile chcę a raczej ile wejdzie na dach. Swój dom wyposażyłem w instalację kolektorów do dogrzewania, weszło mi na dach 9 szt kolektorów płaskich, powierzchnia podłogówki dogrzewanej kolektorami wynosi ok. 80m2
Posiadam również pomieszczenia gdzie są grzejniki panelowe, ale są one ogrzewane w sposób tradycyjny. I tu pytanie czy to się sprawdza? Czy jest to wystarczająca ilość kolektorów w stosunku do dogrzewanej powierzchni? Ja twierdzę, że przydało by się jeszcze dorzucić parę sztuk, i w planie mam zainstalowanie jeszcze 10 próżniówek. Spytacie Państwo dlaczego tak dużo? A to z prostej przyczyny: W zimie dzień jest przecież krótki i jeżeli dogrzewamy to przez cały sezon grzewczy średnia dzienna wychodzi
nam ok. 5 godzin dziennie a w grudniu ( 22 ) tylko 3.5 godziny a ciepło chcemy mieć 24 godziny. Następnym powodem jest kąt pochylenia kolektorów - w moim przypadku jest to ok. 38 stopni ( leżą na połaci dachu ) a powinno być co najmniej ok. 60-70 stopni bo ten kąt jest najbardziej korzystny do dogrzewania. No i najważniejsze: w jakim stopniu chcemy mieć pokrycie w ciepło z kolektorów, im większa ilość tym większe pokrycie. I tu proszę nie wierzyć, że instalując 2,3,4 kolektory dogrzejemy budynek a raczej będzie to kłopot o czym poniżej. Sama instalacja też musi być wykonana z " głową " a nie jest ona łatwa szczególnie przy ogrzewaniu mieszanym pomijając koszty. I tu szczegół techniczny: ciepło uzyskane z kolektorów " pompujemy " w podłogę,
żadne gromadzenie w zasobnikach na później. Proces dogrzewania budynku zaczyna się na etapie projektowania, sama podłogówka również musi być wykonana pod kolektory ( rozstaw rur w podłodze ) co na etapie układania nie jest uwzględniane.
Można by tu przytoczyć jeszcze parę rad, ale takie instalacje rozwiązuje się w sposób indywidualny a szczególnie w budynkach już istniejących i twierdzenie, że kolektory zaspokoją nam 85% energii ( jak tu ktoś twierdził ) jest mocno przesadzone bo to zależy od ich ilości.
I jeszcze drobny szczególik na koniec: A jak się skończy sezon grzewczy co zrobić z tym ciepłem, którego jest z kolektorów dużo więcej niż zimą? A budując taką instalację też to musimy wziąć pod uwagę.
Podsumowując: ciepła woda użytkowa - zawsze i w każdym budynku bez problemu
dogrzewanie - w wielu przypadkach nie do zrealizowania.0 -
Cytat
Instalowanie pompy ciepla oraz kolektorow slonecznych jednoczesnie nie ma sensu.
Chyba ze latem chcemy miec tylko C.W.U. z solarow, a zima tylko C.O. z pompy ciepla.
Nalezy pamietac, ze pompa ciepla podobnie jak kolektory słoneczne daje czynnik grzewczy o temperaturze nadajacej sie tylko do powierzchniowego ogrzewania (podloga lub podloga-sciany).
Witam.
Oj chyba kolega nie ma racji. właśnie kolektory i pompa ciepła powinny być z sobą nierozerwalne. Pomijając koszty ładowanie ciepłem wymiennika gruntowego kolektorami latem i odzyk tego ciepła pompą zimą.0 -
Cieplo ze slonca moze byc akumulowane na okres zimowy, a co za tym idzie oszczednosci jakie taka inwestycja przynosi to okolo 80% na C.O. oraz okolo 70% na C.W.U.
A w czym akumulować to ciepło? z lata na zimę czy z dnia jak świeci słońce na wieczór zimową porą?0 -
Pan Brzęczkowski z uporem maniaka prezętuje na różnych portalach system oszczędności w bateriach bezdotykowych i małych termach i to prawda ale to tylko jeden ze sposobów oszczędzania, innymi są kolektory słoneczne. Ale czy szanowny Pan kiedykolwiek widział instalację solarną? albo porozmawiał z jej użytkownikiem?
Instalacja solarna wcale nie musi być droga.
pozdrawiam.0
KOLEKTORY SŁONECZNE
w Instalacje
Napisano
Ale za to w meandrach występuje opór przepływu, niedoceniane przegrzewanie się instalacji w momencie osiągnięcia wyższych temp. w zbiorniku co skutkuje mniejszą sprawnością. trzeba brać pod uwagę wszystkie za i przeciw a jest ich jednak wiele.
pozdrawiam.
Witold