Witam,
Po zmianie grzejników na podłogówkę instalator wstawił mi zawór atm jak na załączonych zdjęciach. Pojawił się problem. Przy jednoczesnym działaniu obu obiegów (pomp) na wyjściu ze sprzęgła woda jest tylko letnia - ok.20 st mimo że pięć kondensacyjny dostarcza do sprzęgła wodę bardzo gorącą -ok. 75°.Powoduje to ciągła pracę pieca wymuszona niedogrzaniem domu. Po wyłączeniu sterownikiem jednego z obiegów woda na obu wyjściach ze sprzęgła staje się gorąca oraz za działająca pompą woda również ma odpowiednią temp. ok 40-45°: Gdy zamknięty jest obieg oryginalnej podłogówki to zawór Atm dobrze miesza i daje na wyjściu za pompa ustawiona temperaturę. Gdy zamknięty jest obieg z mieszaczem afriso atm (pompa nie działa) to sprzęgło na obu wyjściach jest znowu odpowiednio gorące, automatyczny mieszkasz się otwiera na max i za pompa jest odpowiednią temp. wody. Gdy tylko oba obiegi naraz działają to woda na wyjściu że sprzęgła i dalej obu pomp jest znowu tylko ciepła ok. 20 ° a nawet letnia na wyjściu po stronie do nowej podłogówki z mieszaczem atm.
Nie bylo zjawiska nierownomiernego nagrzania na wyjsciach ze sprzegla przed zmiana z grzejnikow na podlogowke. obie pompy za sprzeglem ustawione na max, mieszacz afriso atm na max - 43 st. Pozdrawiam