  1. Wentylacja ma wlot i wylot. O tym pierwszym nic nie piszesz. owszem podam przykład z miasta A jedzie x samochodów do miasta B jadą wszycy róznymi drogami z różnych miejsc dojeżdżają w rózne miejsca alenp jadę przez jedyny most w okolicy staję tam i liczę ile samochodów przejechało powietrze do domu wpada powietrze strzelinami pod oknami, drzwiami jest mase tych miejsc wylatuje kominami stoję pod kominem - mierzę prędkość i wiem ile powietrza przeszło przez mój dom Więc nikt nie może szacować 0.2m3/s. to podaj prosze jakieś przykłady z danego dnia gdy np na zewnotrz była średnia dla sezonu temperatura
  2. mam proste pytanie - nikt nie umie prosto odpowiedzieć może się mylę i podaję błedne dane więc albo: 1. ktoś poprawia moje i podaje prawidłowe (np przepływ przez komin) albo 2. podaje ilość powietrza wymienianego przy grawitacyjnym systemie moja odpowiedź brzmi 48,6 m3/h proswze o cyfre lub jezęli kotś chce zaprzeczyć to poda mi w zamian dobrą daną
  3. fidox

    miejsce na rekuperator

    miejsce na reku czy powinien być np w garażu lub kotłowni lub innym pomieszczeniu na dolnym poziomie domu z poddaszem (poteł blisko do GWC) czy też na strychu (daleko do GWC + trzeba ocieplić strych)
  4. odpowiadam sam sobie - czy dobrze wyliczyłem Założenia: 1. podstawowa sprawa to to że ilość powietrza wchodzącego do budynku musi się równać ilości powietrza wychodzącego (ulatniającego się) 2. z pierwszego punktu wynika że wystarczy iż wyszukam dowolne miejsce krążenia powietrza dokonam pomiarów i wyliczeń 3. takie dobre miejsce przez które musi przejść powietrze to komin 4. zakładam że mamy 3 kominy (proszę mnie poprawić bo nie wiem ile jest ich w standardowym domu) 5. średnica komina to 0,15 m x 0,15 m (a może inaczej?) 6. średnia prędkość powietrza w kominie w sezonie grzewczym to 0,2m3/s I tu mam prośbę - nie mam pojęcia czy się nie mylę - choć taki szcunek dała mi osoba która zajmuje się zawodowo wentylacją przemysłową wyliczenia: 3 kominy x 0,2 m3/s x 0,15 m x 0,15 m x 3600 sekund = 48,6 m3/h czyli więc na godzinę w domu o kubaturze około 500 m3 powierzchni ok. 180 m2 z poddaszem użytkowym średnio na godzinę przepływa 48,6m3 dla 3 kominów (dla 2 o 1/3 mniej) czy mam racje?
  5. fidox

    oszczędności

    skoro wełnę lub styropian daje się w przypadku izolacji od wewnątrz to: 1. czy mur np. z silikatów, keramazytu czy maxa nie będzie niczym z zewnątrz zabezpieczony? 2. czy można gdzieś zobaczyć koło krakowa lub ktoś z forumowiczów ma tak izolowany dom?
  6. tak wszyscy szukają dziury w całym a prosze napisać jak wygląda wymiana powietrza a/ latem b/ zimą dla grawitacyjnego systemu w domku budowanego w dzisiejszych czasach 160 - 180 m2 zamieszkałego przez 3-4 osoby
  7. fidox

    oszczędności

    proszę więc podać przykłady izolowanych ścian, dachu i fundamentu dla domu
  8. fidox

    brak pradu - zagrożenie?

    prosze więc napisać jaki przekrój musi mieć wylot z okapu na zewnątrz? jak się to ma do oszczędności w ociepleniu domu - przecież strasznie dużo ciepła ucieknie przez takie 2 blaszki - po co więc walczyć o dobry wsp. U jak robi się dziury w ścianie? czy nie ma możliwości przefiltrować okapem powietrza z zapachu i tłuszczu niewyprowadzając go na zewnątrz? a wymianę powietrza dokonać poprzez wentylacje mechaniczną? i druga sprawa tak z ciekawości jaka jest prędkość powietrza w wentylacji grawitacyjnej? ile m/s jast w kominie o średnicy 15cm/15 cm (lub innym bo nie wiem jaki jest standard może 20/20)?
  9. fidox

    Rekuperator a kuchenka gazowa

    nie jestem przekonany co do wypowiedzi czy więc wentylacja powinna uszczelniać dom i oprócz niej nie powinno być innych obiegów czy też należy w kuchni zrobić wywiew powietrza w kierunku rekuperatora oraz drugi wywiew przez okap ( a więc 2 systemy wentylacji) co w takim razie z odzyskiem największego źródła ciepła jakim jest kuchenka?
  10. fidox

    brak pradu - zagrożenie?

    Różnica wysokości wychodzi z wys. domu, w parterówce z użytkowym poddaszem przy pracy FLEXITA S30 na I biegu było 105 m3/h po wyłączeniu silników 75. Przy 15 m3/ osobę wilgotność względna i co2 nie przyrasta. ale mi chodzi o to jak wysoko mam zrobić wylot aby w przypadku braku prądu i wyjęciu reku mam grawitacyjną wentylacje jak to zrobić???? Okap montujemy poza rekuperatoram najkrótszą możliwą drogą na zewnątrz. czyli podłączamy pod wentylacje okam czy nie? czyli czy mamy 2 wentylacje 1. mechaniczną w domu + 2. pod okap? Musi mieć zawór zwrotny. co to znaczy? Co do zwiększenia wentylacji tylko w kuchni to w 1998 roku zaprojektowałem takie rozwiązanie francuskiej firmie teraz ATLANTIC ale z tego co wiem do produkcji wejdzie to za dwa miesiące. jakiś schemat mógłby pan podesłać na maila?
  11. fidox

    Rekuperator wyłączony latem?

    przecież jeżeli posiada się gruntowy wymiennik ciepła to ma się namiastkę klimy w lecie jak to jest w praktyce - ponoć to tylko taki bajer i w lecie nie ochłodzi się w domu a może po prostu wyjmujemy reku i poprzez grunt dostajemy schłodzone powietrze?
  12. fidox

    brak pradu - zagrożenie?

    to ciekawe spostrzeżenie aby dać czerpnie w dole a wyrzutnie w górze PYTANIA 1. jak wysoko musi być doprowadzony kanał wylotowy aby były namiastki "grawitacji"? 2. jak podłączyć okap kuchenny do wentylacji? czy tak jak wszystkie inne? 3. czy w kuchni montować 2 kanały wyciągowe - jeden nad kuchenką a drugi dowolnie 4. czy montować wentylator w okapie skoro rekuperator wymienia powietrze? 5. jak spowodować aby w przypadku gotowania posiłków wentylacja w kuchence nad okapem działała wydajniej niż w pozostałych kanałach 6. czy łysta para z okapy nie zabrudzi filtrów w reku pozdrawiam
  13. fidox

    rekuperator a kominek

    prosze o podanie koncepcji instalacji kominkowej ZAŁOŻENIA: mamy szczelne okna, dobrą izolacje ścian, fundamentów i dachu mechaniczną wentylację z rekuperwtorem CEL zakup i podłączenie kominka do wyboru 1. drogi kominek z płaszczem wodnym (myśle że z 5000 zł drożej) lub 2. kominek z DGP Istotne elementy 1. doprowadzenie powietrza do kominka - przez gruntowy wymiennik ciepła, 2. rozprowadzenie ciepła - DGP, z płąszczem wodnym 3. wydalanie spalin - przez komin ROZWIĄZANIA: 1.http://www.rekuperatory.pl/rekuperatory/art7.shtml ciepło z kominka podpięte do wentylacji nawiewowej zostaje rozprowadzone dzięki wentylacji 2. Rura doprowadzająca chłodne powietrze do wentylacji przechodzi przez kominek, powietrze w niej jest ogrzewane. Nie wiem tylko czy wystarczająco. A z kominka oprócz tego założyć rury spiro z rozprowadzeniem ciepła grawitacyjnym. 3. W salonie przy kratce wywiewowej z kominka robisz kratkę powrotna wentylacji. W ten sposób gorące powietrze jest natychmiast po opuszczeniu kratki zassane do układu wentylacji. Nie jest to tak wydajne jak rozprowadzenie bezpośrednio z kominka ale ponoć wystarczające. Ponoć nie możesz bezpośrednio puścić powietrza z kominka do wentylacji o jest zbyt gorące dla elektroniki rekuperatora 4. kominek z płąszczem wodnym całkowicie niepodpięty do wentylacji zasila CO w ciepłą wodę 5. dodatkowo gruntowy wymiennik ciepła który doprowadza powietrze do kominka - unikamy wtedy straty ciepła związane z nawiewem powietrza z mrozu. Następnie zanim kanał dotrze do rekuperatora zostaje ogrzany w pobliżu kominka 6. wspomaganie gruntowego wymiennika ciepłą nastąpi poprzez to że rura kanalizacyjna do której oddaję szarą wodę (np po kompieli z ciepłej wanny) będzie przebiegać obok rury z wymiennika pozdrawiam jestem całkowitym laikiem i wszystkie informacje będą cenne prosze o pomoc w skontrolowaniu błędów w rozumowaniu
  14. fidox

    oszczędności

    co to znaczy izolować? chcę wybudować dom z reku i mechaniczną wentylacją który miałby elementy pasywnego jakie ściany powinien mieć jaki docieplony dach jaki fundament i okna i ile wtedy zaoszczędzę dla 150 m2 domu z poddaszem w pln bo jakoś kW mnie nie przekonyją
×
×