Witam.
Mam na Imię Tomasz Jestem z Województwa Dolnośląskiego
Przeszukałem Forum i chodź są wątki na temat strunobetonu ale o krótszych rozpiętościach, nasz przypadek jest indywidualny ze względu na dużą rozpiętość i plan wykonania bez podparcia w postaci słupów i podciągów które to znajdują się w naszym projekcie.
Etap budowy na chwile obecną: wyciągnięte ściany do stropu.
Klatka Schodowa i jej fundamenty jest wykonana w tej samej technologii co ławy fundamentowe co sprawia że śmiało mogą służyć jako ściany nośne.
Mianowicie chodzi o opinię w kwestii stropu z właśnie wyżej wymienionego strunobetonu o długości 9 metrów szerokości 1.25metra i grubości 24cm.
Jest zamiar zamontować właśnie taki gotowy strop ale z wyrzuceniem z projektu słupa i podciągów.
Na pierwszej fotografii widać jak jest to zaprojektowane z stropem monolitycznym.
Na drugiej fotografii propozycja przygotowana przez projektanta z firmy produkującej owe stropy.
Budynek ma 9.2x 9.2 metra Rozpiętości po zewnętrznej.
wewnątrz 8.93x 8,93 metra
Piętro użytkowe trzy sypialnie plus łazienka
Nasza Kierownik budowy idzie w zaparte że nie da się tego wykonać bez słupa i podciągów.
Ja też nie jestem z za tym żeby wyrzucać ten słup i podciągi bo widziałem już różne buble budowlane i lubię mieć raczej dobrze zrobione.
Firma wykonująca strop ma kierownika który wykona adaptacje, zmianę do projektu i podpiszę się pod tym z wykonaniem bez słupa i podciągów.
proszę o wypowiedz wszystkich którzy mają jakieś doświadczenie z tak długim struno betonem i wszystkich którzy się na tym znają.
Mam spore obawy dotyczące uginania się w banan takiego długiego stropu.
Pękania w miejscach łączeń płyt
W najgorszych obawach zawalenia się takiego stropu.
Dlaczego rozważam takie rozwiązanie?
Bo Słup wadzi Mojej Żonie i twierdzi że będzie przez niego nieszczęśliwa.