Skocz do zawartości

KriX96

Uczestnik
  • Posty

    29
  • Dołączył

  • Ostatnio

  • Dni najlepszy

    1

Posty napisane przez KriX96

  1. Zarówno wieniec jak i słupki są zbrojone, co stanowi konstrukcyjną całość. 

     

    Ja ogólnie rzecz biorąc wspomniałem o tym, że jest to garaż, po tej dyskusji również napisałem, że na domie będzie więźba prefabrykowana, żeby już nie było takiej prowizorki. 

     

    Aczkolwiek garażu też szkoda, żeby coś się działo i wszystkim bardzo dziękuję za mocną, na prawdę mocną dyskusje! 

     

    Jest to garaż 3 stanowiskowy. 

  2. 24 minuty temu, aru napisał:

     

    jak masz obliczenia konstrukcji belki to poszukaj obliczeń SGU, czyli Stanu Granicznego Użytkowania, to prosty sposób sprawdzenia nośności ze względu na ugięcie

    najtańsza opcja to zapewne wyjdzie dziura w poszyciu, podstemplowanie belki kalenicowej, wyp.... dziadostwa a wstawienie właściwego heba, zero finezji, czysta siła fizyczna,  coś w stylu

     

    tzn tych panów na zewnątrz samochodu :)

    jak jest ta belka mocowana do wieńca? fota? detal z projektu?

    Jutro zrobię zdjęcie, ale jest po prostu położona na wieńcu pomiędzy murłatą. 

  3. W odpowiedzi na pytania:

    Czy murłaty są mocowane do wieńca? Tak, dość gęsto. 

    Czy krokwie - wszystkie - mają takie wymiary, jak w projekcie? Z tego co mi wiadomo to wszystko powinno się zgadzać 

    Czy wszędzie mocowania są na tych dogiętych płaskownikach i gwoździach? Tyle co na zdjęciach widać, w większości same gwoździe, jedne lub dwa. W niektórych miejscach łączniki metalowe. 

    Czyli ten system dachu jest zgodny z projektem czy jest to samowolka cieśli? 

     

    Co do deskowania, myślę, że bym odpuścił, jest to dodatkowo obciążenie dachu, już przeciążonego, a na codzień mam budynek o jeszcze mniejszym nachyleniu i nie mam problemu z przeciekaniem. 

     

    Dachówka to Creaton Premion. 

     

  4. W projekcie był dwuteownik HEB300, my zrobiliśmy na HEB260. 

    Według wykonawcy i kierownika 260 była wystarczająca. 

     

    Dach na drugim budynku będzie już prefabrykowany, myślę że jego jakość będzie zdecydowanie lepsza. 

     

    Natomiast w tym przypadku, zgodnie z dyskusji, wywnioskowałem że trzeba zastosować łączniki ciesielskie. 

     

    Dzięki za burzliwą dyskusje i pomoc :icon_idea:

×
×
  • Utwórz nowe...