  1. W rzucie projektu są od razu pod płatwiami. Czy, zakładając gdyby nie było dachówki, tylko blacha, kleszcze są niezbędne skoro krokwie będą podparte na płatwiach i słupach? Czy kleszcze są potrzebne by wzmocnić dach na dachówkę?

     

    W garażu dach ma 7.5x6.8m, nie przewidziano słupów, tylko jętki. A cieśla przygotował podwójne kleszcze 3.2 cm, długości 180cm, z przewiązkami, No i tu pytanie, znowu za chudo? Będzie to ściskane, przecież chyba? Mogę domówić jętki grubości krokwi. Jeśli dach garażu będzie rozporowy, a na domu z podparciem, to czy takie dwie przenikające się konstrukcje nie będą ze sobą jakoś kolidować?

     

    Do tego dochodzi dziwna konstrukcja, której projektant nie był w stanie poprawić więc będzie raczej rzeźba na miejscu ale ja muszę wiedzieć czy domówić jakieś słupy.

    Dach na garażu kończy się ścianą szczytową. Ściana kolankowa garażu jest niżej o 115 cm. Pomiędzy garażem a domem jest przejście (nie ma ściany kolankowej ani wieńca w narożniku domu).

     

    5b2f5dd50a9799b6gen.jpg

     

     

    Będzie trzeba podeprzeć miejsca styku krokwi narożnych. Zapewne będzie słup w miejscu nr 1 lub 2 (krokiew narożna domu nie będzie wnikać do garażu więc można chyba ją wcześniej obciąć i podeprzeć)

     

    adb4ef40a49b7599gen.jpg

     

     

    Ale jak wykończyć to miejsce? Na myśl przychodzą mi do głowy dwie opcje jak na niebiesko niżej. Taka mini połać przejściowa, żeby tylko zamaskować to miejsce:

     

    28467061165ae20fgen.jpg

     

     

    f307cb3ca53d2ba2gen.jpg

     

     

     

  2. Jak proponujecie przymocować xps do ściany pokrytych dwuskladnikową masą kmb? Uzywalem juz poanoklej Tytan Eos xps ale ten spowodował zerwanie hydroizolacji. Raczej nie chodzi tu o to że rozpuścił masę kmb tylko widocznie bardzo mocno trzymał. Probowalem tez przykleić na masę kmb ale wtedy czas wysychanjs takiej masy jest bardzo długi. Masa kmb, przynajmniej ta co ja mam, Botament BM92, nawet ma drugi dzień nie związała i zaczęła się kruszyć.  

    Czy w ogóle styropian należy kleić czy tylko przytknąć i zasypać? Czy uważacie że pomiędzy ociepleniem a ścianą powinna być jakas przestrzeń dla ewentualnego odparowania wilgoci bądź spłynięcia zebranych w gruncie wód żeby nie gromadziły się gdzieś w zakamarkach?

  3. Przeglądając link do wątku w moim poprzednim zapytaniu, doszedłem do wniosku że niewielka jest różnica pomiędzy jętkami a kleszczami i tak na prawdę nie ma jakichś sztywnych reguł gdzie montować jętki a gdzie kleszcze. Poprawcie mnie jeśli się mylę:

     

    1. Jętka, przekroju krokwi,  jest elementem ściskanym i najlepiej jak jest zamocowana w osi krokwi i występuje co każda krokiew. Czy powinna występować tylko nad płatwiami, w górnej strefie?

     

    2. Kleszcze to podwójne elementy, cieńsze czyli ok 4cm, element rozciągany, wzmocniony przewiązkami. Występuje pod płatwiami (?), i nie musi być co krokiew ale np. co drugą krokiew? W dachu kopertowym jeśli trafi na słup to musi go obejmować a w słupie trzeba zrobić podcięcia? Mi projektant poleca umieścić w takich miejscach żeby podwiesić docelowy sufit czyli obniżyć wg potrzeb.

     

     

     

    4ed2f0a23b0c1ac2.jpg

     

  4. Dnia 13.09.2022 o 22:22, animus napisał:

    Cieśla da sobie radę, przybije tymczasową deseczkę oprze o ścianę.

    4x20

    Tam będzie strasznie nisko nie wiem czy jest sens.

     

    Z tą ścianą kolankową i schowankiem to myślę że najszybciej i najlepiej będzie wylać żelbetonowy słup po środku, wmontować w niego szpilkę M16, i na tym można oprzeć całą murłatę. Z tym że boczne krokwie będą w tych miejscach jak na rysunku. Ale jeśli murłata ma podparcie na środku to chyba będzie ok? A pustaki na różowo wytnę i będę miał dojście do schowanka.

     

    ca3fae74e50e333fgen.jpg

     

     

     

  5. Dnia 13.09.2022 o 22:22, animus napisał:

    Cieśla da sobie radę, przybije tymczasową deseczkę oprze o ścianę.

    4x20

    Tam będzie strasznie nisko nie wiem czy jest sens.

    No będzie ale nie mogę teraz tego zamknąć i zamurować bo muszę to jakoś wykończyć, pewnie ocieplić żeby w salonie nie przemarzało. Czy ewentualnie krokwie podeprzeć słupami (bez murłaty) w miejscu brakującej ściany kolankowej??

     

    Wracając do tematu rozstawu słupów, jak wcześniej pisałem, wolałbym żeby zaznaczone na żółto słupy dachu stały na ścianach nośnych parteru. Z tym żeby tak było, środkowe należało by przesunąć w prawo a dwa lewe słupy należało by odsunąć od naroży o 69 cm. Czy płatew 14x20cm może zostać tak obciążona? Chyba że w takich miejscach daje się miecze? No ale to już pewnie pytanie do projektanta.

     

    8f9f8a389aae74ff.jpg

     

     

    W analogicznym projekcie domu Pod Jarząbem tak jest (odległość jest chyba nawet większa bo ok 90 cm), ale należy tu zwrócić uwagę że dookoła jest zrobiona belka ze słupkami w odległości 94cm od attyki, więc może to odciąża płatew.

     

    bebb9a4c0dbc5e86.png

     

     

    Pytanie o deskę czołową. Zostały zamówione o wysokości 20 cm, gr 3,2cm. A gdybym chciał okap jak poniżej, grubszy/wyższy to czy deskę muszę też zamówić wyższą? Czy taki okap jak poniżej jest faktycznie wyższy czy może zastosowane zostały jakieś specjalne wąskie rynny?

     

    da936338caab5500.jpg

     

     

     

  6.  

    Te metrowe krokwie to chyba lepiej wstawić dopiero w trakcie deskowania i montażu deski czołowej, bo jak bedzie wisieć na samych wkrętach to się wygnie?

     

    Kleszcze będą mieć dlugosc ok 550cm, do tego przewiązki z klockow grubości krokwi będą wstawiane. Czy dla ewentualnego stryszku to wystarczy? Stryszek na jakąś rekuperacje.

     

    Co do przerwanej murlaty jesli zastawie sobie to schowanko to nie wymuruje (albo zabuduje kartongipsem) na balkoniku murku po obwodzie. Musze pomierzyć może się okaże ze dwie skrajne krokwie jeszcze oprą się o wieniec bo przerwa ma 200cm. Ale raczej braknie. Wtedy tylko jedna krokwie wymagała by podparcia. Rozstaw krokwi 85cm x 2 szt = 170 cm. Wiec chyba braknie po 15 cm z każdej strony 

     

  7. Mam taki projekt indywidualny z archona. Jest tu trochę niezgodności z tym co proponuje cieśla.

    Cieśla oglądając projekt stwierdził że:

     

    1. Dorzuciłby krótkie ok metrowe krokwie zaznaczone na czerwono w narożach żeby nie boczyła się deska czołowa. W garażu to samo, zapomniałem zaznaczyć. Nie dopytałem tylko czy będą one oparta na murłacie. Ale jeśli będą tylko metrowe to raczej nie będą oparte na murłacie. Czy tak się robi?

     

    2. Ostatnia 5 metrowa krokiew w garażu zaznaczona na brązowo powinna być poza ścianą szczytową. Proponował dorobić kolejną. A nie można tego po prostu przesunąć, rozszerzyć rozstaw krokwi?

     

    3. W środku domu 4 szt płatwi 14x20, wsparte na słupach 14x14 cm, i do tego spięte podwójnymi kleszczami, tylko że mam do tego policzone deski 32mm a czy nie powinny być mocniejsze 40mm? Pokrycie deskowanie i dachówka.

     

    4. Po prawo widać taki wykusz, balkonik na różowo. Chcąc zrobić schowanko w tym miejscu na strychu nie wymurowałem do końca ściany kolankowej a przez to i wieniec jest przerwany, więc kończy się jak zaznaczone na pomarańczowo. Więc skoro wieniec przerwany to i murłata powinna być również? Jak podeprzeć te 3 krokwie zaznaczone na niebiesko w takim razie? Zapewne oprzeć na balkonie tylko jeśli będą tam duże siły to wolałbym nie opierać.

     

    85596c9d465635b3gen.jpg

     

  8. Mam parę rzeczy do poprawki po uprzednio nałożonej masie KMB Botament BM92. Nie wiem czy wyniknęło to z uszkodzeń pod wpływem przyklejanego na pianę Tytan Eos xps styropianu (dobrze przyczepna piana wyrwała kawałki masy KMB) czy po prostu źle nałożyłem masę, może za gęstą, może słońce za szybko wysuszylo. Chociaż przed położeniem styropianu wyglądało ok.

    Mam do połowy takie narozniki ścian betonowych. Zostały one zaokrąglone szlifierką i nałożona siatka z masą KMB. Nie wie czy taka siatka jest tutaj potrzebna skoro narozniki są zaokrąglone. Pamiętam ze ciężko się wklejało ja na raz bo odchodziła w wyniku naprężeń samej siatki. Chyba robilem za wąskie pasy. Czy chcąc to naprawić musze nałożyć jakiś grunt? Mam kilkuletni BE901 z Botamenta

     

    63f5c870c4fcbd08gen.jpg

  9. Coś mi się tu nie zgadza. Chodzi o miejsca po przecinku. Czemu piszecie o nowoczesnych styropianach elewacyjnych o współczynniku 0,030 skoro ja widzę że współczynniki takich styropianow są na poziomie 0,30-0,40? Przeciez 0,025-0,020 to ma drogi PIR. A purenit o 0,07. Z tym ze niektórzy podaja W/m2k a inni W/mk. Więc czemu taki miszmasz?

     

    A teraz załóżmy że jeśli purenit ma 0,07 a PIR ma 0,025 to czy to oznacza że 1cm PIR = 2,8cm purenitu? (0,07÷0,025=2,8)

  10. Mam pytanie odnośnie nowoczesnych ciepłych izolatorów jak PIR czy chociażby masa Illbruck PR005. Czy podane dla nich współczynniki tj.:

     

    Illbruck PR005 < 0,15 W/mK

    PIR od 0,020 do 0,025W/mK

     

    ... są podawane dla jakiejś grubości? Rozumiem ze im niżej tym lepiej. Jak to porównać i jak ocenić ile trzeba dać np. plyty PIR pod skrzynki rolet na betonowe nadproża?

     

    Mam dylemat czy jest sens wysuwac okna przed lico o 2 cm żeby docieplić nadproża. Mam je na różnych wysokoscisch a różnica między najniższym a najwyższym nadprożem to aż 7 cm. Okna będą posiadały poszerzenia z Purotermu najprawdopodobniej i na tym rolety, ale moglbym uzyskać więcej powierzchni okna i zamiast dać 24cm purenitu w najniższym punkcie to mógłbym zrobić 20 cm purenitu a w najwyższym punkcie (gdzie skrzynka będzie wchodzić na beton na 5 cm) to wysunąć lico o 2 cm i docieplić to PIR o ile te 2 cm wystarczy. Czy jest jakiś kalkulator do tego? Samo wysuwanie okien tez zmniejsza mostki wiec mógłbym wszystkie okna wysunąć przed lico o te 2 cm

  11. Czy może ktoś szczerze wypowiedzieć się na temat sensowności stosowania izolacji pod murłatą? Czy jest to niezbędnie konieczne i przed czym ma chronić skoro dach będzie szczelny? W przypadku gdy folia pod murłatą będzie gruba i szczelna to nie przepuści nawet pary a co za tym idzie pomiędzy drewnem a folią może skraplać się woda, jak to ma miejsce pod papą pod ścianami, zgadza się? Tym samym czy styk metalowych kotew w murłacie nie będzie narażony na rdzewienie gdy będzie pod folią wykraplać się woda? Tu zdjęcie z mojej budowy, jak widać nie ma tu jeszcze izolacji. Cały ocynkowany pręt jest w większości ok a rdzewieje u podstawy. Jeśli dodać do tego wykroploną wilgoć to z czasem może się okazać że będzie to najsłabszym punktem wieńca.

     

    89b09126b49d0ae4gen.jpg

     

  12. Byłem na konsultacji i bez wyliczeń projektant stwierdził ze wolałby zostać przy wersji z szerszymi płatwiami gdyż wciąganie ich do środka może osłabiać konstrukcję i może zwiększać wygięcie dłuższej części krokwi opartej na płatwi (345cm na poniższym zdjęciu została by zwiększona do 391cm).

     

    b9f2b6db484fca5agen.jpg

     

     

    Odnośnie słupów pomiędzy ściankami działowymi uważa że to nie najlepszy pomysł bo pracujące słupy mogą prowadzić do pęknięć ścian, ale czy nie stosuje się w takim wypadku jakichś dylatacji?

    Tłumaczył mi również że tak na prawdę to najważniejsze są słupy środkowe (nr. 3 i 6) bo przenoszą one największy ciężar a słupy 1, 2, 4, 5 tak na prawdę można usunąć bo tam nie ma dużych nacisków (jętki trzymają konstrukcję).

    Ale o ile słup nr 3 stoi na płycie stropowej rozpiętej pomiędzy 4 ścianami nośnymi, to słup nr 6a znajdował by się przy otworze stropowym czyli wejściu na poddasze. A ta płyta nie ma pod sobą słupa żelbetonowego, tylko nadciągi zaznaczone na fioletowo. Więc wydaje mi się że chyba trzeba by zmienić jego miejsce skoro będą tu występować duże naciski dachu, tak by trafić gdzieś na wieniec ściany nośnej.

     

     

     

     

     

     

     

     

×
×