Dziękuje za informację ,
Jeszcze chciał bym się skupić na ochronie łazienki , prosił bym o parę słów komentarz do układów ze zdjęcia.
układ A - RCD i prawidłowe uziemienie dostarczone z zewnątrz ( sytuacja idealna )
układ B - RCD i uziemienie wyciągnięte przed RCD z przewodu N
układ C - zerowanie instalacji , ( obecna sytuacja )
układ D - RCD brak uziemienia
układ E - RCD z zerowaniem
Co najlepiej zastosować w moim przypadku, układ A nie realny, nie mam doprowadzonego PE do mieszkania, obecnie jest zerowanie, chciałem zmodyfikować instalacje do układu B, jeżeli dobrze zrozumiałem pana Cezarego lepszy by był układ D lub E . ( czy w tych układach będzie działać RCD ) Proszę o komentarze.
0 -
1. Kwestia przewodu do kuchni , mógłbym poprowadzić przewód 4 mm i dać zabezpieczenie 20A, tylko czy to nie przesada. ( odbiorniki w kuchni , lodówka, zmywarka, piekarnik elektryczny, mikrofalówka , czajnik ) w skrajnym przypadku może chwilowo udzierać się trochę, z drugiej strony nie wiem jaka instalacja jest po drugiej stronie licznika
2. Kwestia wartości prądu różncówki , czy jeżeli będzie podłączona na dwóch układach w którym przykładowo będzie płynęło 15 A i w drugim 15 A, to czy róznicówka na prąd znamionowy 25A to wydaje mi się ,że nie będzie to prawidłowa wartość.
3. Fajnie by było zimne instalacji w całym mieszkaniu, ale no obecna chwile nie mogę rozkopać całego mieszkania, raczej chciał bym to zrobić na raty. Pierwsza cześć łazienka i kuchnia.
4.I teraz stoję przed dylematem, czy robić cokolwiek .
Z odpowiedzi wynika ze jak nie mogę zrobić tak jak powinno być ( cała instalacja nowa trzy żyłowa , PE mieszkania podłączone do PE za licznikiem ) to lepiej nic wprowadzać zmian.
Czyli zostawić stare bezpieczniki , w 3 obwodach, bolec w gniazdkach łazienki i kuchni podłączony do przewodu N, ( tak jest obecnie )
0 -
Uszczegółowienie
Instalacje na rysunku uprościłem, tak aby widoczne to co mnie najbardziej interesuję, czyli instalacja z róznicówką na części obwodów w domu, przy braku "PE" doprowadzonego do mieszkania
Remont. Zamierzam zabrać się za zmiany w przedpokoju a dokładniej skrzynki elektrycznej z lat 70-tych, i tu nasunęła się myśl zmian w instalacji. jako że kuchnia i łazienka w tym wypadku jest najbliżej skrzynki, oraz jest najważniejsza dla mnie, chciałem wymienić tam instalacje tylko w tych pomieszczeniach.
Nie robię generalnego remontu mieszkania wiec nie planuje zmiany instalacji w reszcie mieszkania.
W rozbudowanej wersji skrzynka elektryczna zawierała by :
1 x róznicówkę ( 30mA / 25 A lub 40A )
1 x wyłącznik nad prądowy 16 A ( gniazdka kuchnia )
1 x wyłącznik nad prądowy 16 A ( gniazdka Łazienka ) lub 20 A
1 x wyłącznik nad prądowy 10 A ( gniazdka reszta mieszkania, pokoje 1, pokój 2)
1 x wyłącznik nad prądowy 10 A ( gniazdka reszta mieszkania, pokoje 3, przedpokój)
1 x wyłącznik nad prądowy 10 A ( światło reszta mieszkania, przedpokój, kuchni a, łazienka)
1 x wyłącznik nad prądowy 10 A ( światło reszta mieszkania)
Mam miejsce na 8 szerokości wyłącznik
nasuwają się jeszce pytania:
1. Czy na kuchnie nie dać 20A wyłącznika
2. Czy światła z łazienki i kuchni również nie podpiąć przez różnicówkę ( ale nie wiem czy to ma sens )
3. Jaka powinna być wartość prądu, róźnicówki 25A czy 40 A, ( dwie instalacje 16A+16A lub 16A+20A )
0 -
Na początku z góry przepraszam, za literówki lub błędy merytoryczne i proszę wybaczenie i nie skupianiu się na nich, tak by watek nie poszedł w inna stronę niż moje pytanie.
Pytanie,
Instalacja elektryczna w mieszkaniu, blok wielka płyta lata 70-te. Do mieszkania doprowadzony jest przewód dwużyłowy, w mieszkaniu instalacja również składa się z przewodów dwużyłowych.
Nie jestem w stanie doprowadzić przewodu uziemiającego do mieszkania ( przynajmniej nie widzę takiej możliwości ).
Marzy mi się zamontować wyłącznik różnicowo – prądowym działający na obwodach w kuchni i łazience.
Chciał bym poprowadzić nowe przewody trzy żyłowe do kuchni i łazienki ( pozostałość instalacji w mieszkaniu pozostawił bym bez zmian ). Wyłącznik podpoił bym pod nową instalację kuchenną i łazienkową
Czy schemat na rysunku w zaistniałej sytuacji jest dopuszczalny, czy można zrobić taki układ w mieszkaniu. ?
Dziękuje
0
Prawidłowe podłączenie wyłącznika nadprądowego
w Instalacje
Napisano · Edytowano przez sil (zobacz historię edycji)
Prawidłowe podłączenie wyłącznika nadprądowego , zazwyczaj podanie fazy na styk nr 1 ( nieruchomy) . Są wyłącznik które dopuszczają podanie fazy na obie strony.
Pytanie jak to jest w przypadku wyłączniki nadprądowe K60N firmy SCHNEIDER ELECTRIC. Nie potrafię tej informacji nigdzie znaleźć.
https://www.se.com/pl/pl/product-range/7557-wyłączniki-nadprądowe-k60n/
Pytanie nurtuje mnie dla tego ,że przyłącze do szyny prądowej jest tylko na dole, a nie widzę innego zastosowania szyny jak zmostkowanie kilku wyłączników od strony fazy.
Czy to oznacza że napięcie powinno być podawane od strony styku nr 2 lub , że może być dowolne ?