  1. Tak samo robisz z zaworem powro. zakręcając liczysz ile obrotów wykonałeś i to zapisujesz na karteczce podczepiając do zaw. jak kolega z pracy(zmiennik) przyjdzie to zakuma w mig.
  2. Podałem PDF w j. polskim FIRMY HERZ.
  3. Nie rozumiem jakich maluczkich? Kim są Ci maluczcy?
  4. Nie tamte tab. są to tab. do nastawy zaworu term (kolorowa). i do zaw. na powrocie grzejnika(czarno-biała). U Herz-a masz podobne tabele nastaw zaw. Właśnie z nich korzystają projektanci CO. pozdr. Janek
  5. "MrTomo" dał przykład grzejników Herz ja podrzucam pdf-a z Herz-a na str 1 zawór nr 3923 i3924 to są zawory kryzujące na powrocie . na str 3 masz pokazany klucz do ustawiania zaworu i instrukcja ustawiania zaw. na str 4 - 6 masz tabele nastaw. pozdr. Janek Kt_3923_RL_5_1_.pdf
  6. Dzięki, już próbuję.Odwiedź moją stronę Hura udało się!!
  7. Dlaczego tak uważasz? Nie wiem jak się podłącza strony inter. jak podpowiesz to wstawię tą stronę. To zdecyduj się co w końcu chcesz?
  8. Ja nie jestem od kryzowania. Przeczytałeś!
  9. ok wrzucę wycinek o wyrównaniu ciśnienia w instalacji, ale jest to po niemiecku. Jak będziesz miał problemy to poproś Wujka Google to przetłumacz tekst. Hydraulischer_Abgleich.doc
  10. Ja miałem problem znaleźć zawory do kryzowania w swoim rejonie.
  11. No już dobrze. Mam prośbę Tylko nie idź do Częstochowy. Muszę zrobić zdjęcie a dzisiaj jest późno. Obiecuję, że na sobotę lub niedzielę podrzucę tabele. Niektórzy producenci zaworów termost. podają tabele gorzej z zaworami do kryzowania niestety to piechotka albo tabela. Tego się nie da skomentować.
  12. Witaj Kolego, a do czego tobie są potrzebne tabele jak ty i tak będziesz robił po swojemu. Pozdr. Janek
  13. Kolego jesteśmy w XXI w i zapomnijmy o grawitacyjnym ogrzewaniu. Ja też nie jestem instalatorem. Prawidłowo zrobiony projekt ma podane nastawy zaworu term. i ilość obrotów przy kryzach itd.... Nie wiem jak w polsce z pomocami bo np. w niemcach przy nastawie masz tabele dla DIN 10bis DIN 20 dla kv(kvs) wartości. Tak samo jest z kryzowaniem instalacji np. V=1800l/h 4100Pa daje niepełne trzy obroty. edit: Ale co ty dobierasz przy projektowaniu? W nastawach wstępnych jak sama nazwa mówi ustawiasz zawór do grzejnika a nie do instalacji. np masz grzejnik 900 W to musisz tak dobrać nastawę, żeby dana ilość wody max. dostarczyła te 900 W energii i na tym się kończy rola nastawy. W obiekcie masz różnej wielkości grzejniki i do każdego jest inna nastawa. Następnie kryzujesz Instalację aby wyrównać ciśnienie w całej instalacji.
  14. Dla oszczędności i komfortu. Może czytałeś posty gdzie niektórzy narzekają np. że na górnym piętrze grzejniki nie są gorące jak na dole. TO też morze być tego przyczyna. Jak już pisałem niektórzy dają silniejszą pompę i w ten sposób łatają dziurę, a to też strata pieniążków. Na dole nie ma nastaw lecz kryzowanie(dławienie), aby uzyskać równomierne ciśnienie. Jak masz wszystko pozakręcane to w instalacji jest równe ciśnienie, ale jak odkręcisz zawory to spada ciśnienie nierównomiernie. Dlatego kryzujesz całą instalację dla wyrównania ciśnienia.
  15. Nie to nie służy do tego. Tu chodzi o wyrównanie ciśnienia w całej instalacji CO. Jak wiesz woda płynąc w instalacji musi pokonać opory tarcia, dlatego na końcu instalacji jest spadek ciśnienia. Co w efekcie daje że przy pompie największe ciśnienie i w pierwszych grzejnikach przepływa większa ilość wody, a grzejniki ostatnie nie mają zadanej ilości wody (energii ,woda jest tylko nośnikiem energii). Na zaworze term. ustawiasz nastawę zależnie od mocy grzejnika. Jak masz zamontowany np. grzjnik o mocy 1200 W to nastawę nastawisz przykładowo na 4 a przy grzejniku o mocy 600 w nastawiasz na 2. Te parametry wyciągasz z tabel. Nie można kryzować grzejników przy zaworze i zaworem term. bo mogą powstać szumy lub świsty. Dlatego zakłada się na powrocie zawory kryzujące, którymi wyrównuje się ciśnienie w całej instalacji. nie wstępuje spadek ciśnienia na końcowych grzejnikach. Co daje tak wykonanej instalacji? Założony przez projektanta przesył energii, oszczędność energii nawet 15%, dlatego watro walczyć. Zawory na powrocie, które często montują instalatorzy to są zawory zamknij otwórz proszę nie mylić z zaworami kryzującymi. Zewnętrznie one nie różnią się niczym. Zawór kryzujący ma stożek. Regulacja polega na tym że odkręca się zawór kluczem imbusowym. Ilość obrotów wyciąga się z tabel lub liczy na piechotkę Mam nadzieje że zrozumiałeś o co chodzi. Pozdr. Janek
  16. Tłumaczyłem, ale nie chciał zrozumieć nazywając innych "leniwymi" to musiał zobaczyć jak sam wygląda. Jest mi b. przykro, ale czasami kubeł zimny wody robi dobrze. Pozdrawiam Janek Co masz na myśl?
  17. Kolego proszę przejdź temat CO chyba to jest główny temat. Pozdrawiam Janek
  18. Nie denerwuj się bo jesteś b. młody, i nie zarzucaj komuś lenistwa jak sam masz mierne wiadomości na temat CO. Spójrz ile godzin siedzisz i czasami tak niedorzecznie piszesz. A może poszedłbyś się trochę poduczyć. Piszesz że w latach 90-tych kryzowano grzejniki przy zaworze term.. A co ty robisz teraz pomyśl tak samo walisz klocki. Myśl logiczne od tego głowa nie boli. Zrozum jedno że nastawa znaczy tyle co nastawiać na dany parametr, a kryzowanie znaczy co innego. Ja widzę że masz dużo wypowiedzi i plusów. Wiesz plusy nic nie znaczą jak chodziłem do szkoły to też dawali plusy i co na okres i tak trzeba było dostać stopień bo plus się nie liczył. A więc jak ustaliliśmy to zatrzymałeś się z wiedzą na temat ogrzewania w latach 90-tych. Pozdr. Janek
  19. OK postaram się trzymać język za zębami chociaż czasami nie wytrzymuję. Podam mały przykładzik z forum: forumowicz pisze że CO regulacja polega tylko na zaworze termostatycznym i to ma być w porządku. Odpisałem że jest jeszcze regulacja na zaworze zwrotnym. Wiesz co mi odpisał? , że to są b. stare metody i w Polsce już się nie stosuje. No i co Ty na to?
  20. Przepraszam, że nie poinformowałem że korzystam z niemieckich pomocy. Kolego bajbaga niemcy dopuszczają kamień 115 na ściany zewnętrzne tyko tam b. mocne obostrzenia np. 2,75 wysokość max i szerokość 3,00, ale z 3-ech stron musi być konstrukcja ( słupy żebet. i góra też). to jest wypełnienie. Och b. ważne w klasie wiatru musi się zmieścić, lub osłonięte musi być od wiatru. Polskich norm nie znam nie pracowałem w polsce jako budowlaniec. W Polsce skończyłem tylko technikum i też nie budowlane tam się uczyłem i dlatego korzystam z ich materiałów.
  21. Kolego mhtyl staraj się czytać ze zrozumieniem. Ja piszę tylko i wyłącznie o ścianie, która ma mieć zadane U. Mam pytanie czy istnieją ściany zewnętrzne, które nie są ścianami nośnymi w obiektach budowlanych? Pozdr. Janek
×
×