[quote name='jarek-62' date='16.01.2014, 14:47 ' post='401222'] Przepraszam pomyłkowo wysłałem bałagan, nie dane. Chciałem wysłać jako obraz, ale nie wiem jak (nie wczytałem się). Więc opiszę jak liczyłem. - Przyjąłem 2 cm styropianu (jako dylatację wylewki, a jednocześnie dodatkowy opór cieplny z kierunku wnętrza do pustaka porotherm) - współczynnik lambda 0,040 daje opór cieplny wielkości 0,5 m2K/W; - porotherm wyskokości 25 cm, wartość lambda przyjąłem jako 0,25, co daje współczynnik oporu wartości 1 m2K/W; - przyjąłem opór cieplny poziomy w warstwie pustaka, w tym celu obliczyłem opór dla połowy jego grubości (t.j. 12,5 cm) co przy lambda 0,283 (dane producenta) daje opór równy0,442; - warstwy papy lub podobnej izolacji poziomej, przyjąłem grubość 2 mm, co daje opór cieplny około 0,011; - warstwa ściany fundamentowej (bloczki betonowe i zaprawa), wysokość 80 cm, przy lambda równym 1 opór cieplny wynosi 0,8. Razem opór cieplny wynosi 2,753 m2K/W, co daje wartość współczynnika przenikania U=0,363 W/(m2K). Oczywiście przy w/w założeniach. Tutaj dygresja, liczyłem opór tylko w kierunku ławy fundamentowej. Ścianę fundamentową mam ocieploną 10 cm warstwą styropianu od zewnątrz i 5 cm od wewnątrz. Straty cieplne ze ściany fundamentowej poprzez warstwę styropiany nie brałem pod uwagę. Wiem, że obliczenia te mogą być daleko nieprecyzyjne. Brak jest mianowicie danych o oporze cieplnym porothermu w kierunku pionowym. Dane producenta przedstawiają opór poziomy. Przyjmując opór pionowy pustaka porotherm należy wziąć też pod uwagę (jak sądzę) fakt, że nie styka się on całą powierzchnią z podłożem. Ponadto straty ciepła w kierunku w dół sa liczone nieco inaczej (przenikalność ciepła w dół jest mniejsza niż w bok a zwłaszcza w górę). Pod uwagę należałoby tez wziąć opór cieplny warstwy piasku, w bezpośrednim otoczeniu ściany fundamentowej i ławy. Co do tematu zastanawiam się nad możliwością użycia betonu komórkowego do pierwszej warstwy na styku ze ścianą fundamentową (zamiast drogich pustaków cokołowych - nie pamiętam nazwy). Jedynym minusem jest około 5-krotnie mniejsza wartość nacisku (porotherm 10-15 MPa, beton od 1,5 do 3 MPa). Chociaż z betonu komórkowego budowane są całe domy (lekkie domu), to użycie takich pustaków jako cokołowych wydaje się ryzykowne. Pozdrawiam Jarek