Juz ustawilem takie same wartosci na dzien i noc, krzywa na 0.6, jest czujnik temp. zewnetrznej, ale puki co CM470 siedzi w piecu wiec nie mierzy temp. pokojowej. kociol juz przestawilem na 24 kw, nie jestem pewien jak sprawdzic czy moduluje czy nie. Dzis zauwazylem ze pompa ktora dolozyl w kotlowni, powiedzmy ze cos poprawila w sensie przeplywu choc jak odkrece wszystkie petle to jest ok 1l/min. wiec szalu nie ma. Ale chyba kociol nie wyrabia, bo na 3 biegu ciezko mu uzyskac zadana temperature, jak zejde na 1 bieg powoli rosnie.
Przy max 30 C ustawionym na sterowniku, zadana temp. powiedzmy jest 58 , piec leci do 44 i palnik sie wylacza, chodzi przez chwile obiegowka , temp. spada az do 28 C(mruga wtedy ikonka grzejniczka co oznacza blokade palnika), przestawilem w ust. pieca odblokowanie palnika z 20 minut do 2 i piec zalacza sie znow w tryb pracy. Temperatura na piecu (pokretlo ustawione na max 50 C) w menu serwisowym pieca S.71 tez na 50 C mimo to nie osiaga zadanej temperatury.
Niestety nie mam gdzie odczytac temp. powrotu, ale rurka jest chlodniejsza