  1. Temp. zewnętrzna nie wiele Ci powie ponieważ jest to wartość zmienna a nie stała. Zapotrzebowanie domu na en. cieplną jest istotne i temp. jaka chcesz mieć wewnątrz. Zapotrzebowanie domu wylicza się (szacuje) dla danej strefy klimatycznej i przyjmuje średnie warunki zewnętrzne (ja na Mazowszu mam obliczeniowo -20*C) plus CWU dla określonego rozbioru (zapotrzebowania) Ja mam mała PCi bo 6kW ale wystarcza na "styk" do celów co i cwu i nie uważam żebym potrzebował większą - na dzień dzisiejszy. Gdyby temp. zimowe jednak oscylowały załóżmy przez miesiąc -30* to musiał bym prawdopodobnie dogrzewać dom kominkiem. Kominek na dzień dzisiejszy ma walory estetyczne/dekoracyjne i służy do celów "rekreacyjnych" tzn. miło jest czasem posiedzieć przy "żywym" ogniu, napić się wtedy winka (może być grzaniec) etc... Póki co salon nie musiał służyć za kotłownię i nie taka jest jego podstawowa rola - to jest tylko awaryjne rozwiązanie (backup) Teraz po kilku latach użytkowania zmieniłem trochę ustawienia bo żona zaczęła narzekać że po południu jest jej chłodno (a było ustawione na +20*C) Wszystko w domu jest na prąd, mam własną studnie, płytę indukcyjna itp. Koszty roczne to: Prąd: PCi (co + cwu) + rekuperator + AGD + oświetlenie + studnia "głębinowa" + pozostałe elektryczne sprzęty/urządzenia - 4 000 zł (za dwie taryfy) filtry do rekuperatora - 50 zl "szambo" - 1 800 zł ochrona - 400 zł "śmieci" - 540 zł podatek od nieruch. - 354 zł Całoroczny koszt utrzymana domu wynosi ok. 7 150 zł To tak w przybliżeniu ponieważ koszty delikatnie mogą się zmieniać zależnie od roku -cieplejsze/chłodniejsze zimy i mokre/suche lata (podlewanie ogrodu) itp. BTW. Prawdopodobnie ekogroszek wyszedł by podobnie lub taniej w użytkowaniu a na pewno w inwestycji, ale nie każdy chce być kotłowym/palaczem we własnym domu Niektórzy cenią sobie bezobsługowość o komfort z tym związany nawet zwiększonym kosztem inwestycji czy użytkowania Elektrownie maja filtry a domowi użytkownicy pieców na paliwa stałe? Pzdr. https://budujemydom.pl/instalacje/pompy-ciepla/a/11286-pompa-ciepla-wygrala-z-gazem
  2. Ja mam Brinka 400 Large i pracuje u mnie ok. 5 lat non-stop. (widać na zdjęciu Wylaczam go tylko wtedy gdy wymieniam filtry na now a dzieje się to roznie, zaleznie od pory roku. Latem syfi się dużo bardziej niż zima a dokupiłem ramke na wymienne wkłady z włókniny filtracyjnej Mnie wystarcza, działa caly czas, na razie nie psuje się, ma by-pass. Ja mam dodatkowo GWC zwirowe wiec nie mam problemu zima z przemarzaniem Pzdr.
  3. Witam Certyfikat obliczany dla pow. 169,3 m2, kubatura 580 m3, liczba mieszkancow/uzytkownikow lokalu 2os., parter i poddasze uzytk. EP = 33,9 kWh/(m2rok) EK = 6,9 kWh/(m2rok) Praktycze wyniki to zużycie en. elektrycznej za sezon 212/2013 liczone od 01/10/2012 do 30/09/2013 na ogrzewanie i ciepla wode uzytkowa wyniosło 3 836 kWh/rok dla faktycznej pow. uzytkowej 175 m2 (podałem najwyższe roczne zużycie energii jakie do tej pory miałem) a kwotowo to ok. 1 682 zl za caly rok. Szczegoly już pomijam, to tylko dla zobrazowania jak moze roznic się teoria (obliczenia) od realiów. Wpływ na to ma wiele czynnikow i nie będę się rozwodzil teraz co moglo być u mnie. Pzdr.
  4. Nie sadze. Raczej temp. była by jeszcze niższą. Pod podłoga w garażu mam GWC żwirowe dwu-złożowe i głównie od niego się oddzielałem. Pewnie gdybym nie miał tam GWC to nie dawałbym żadnego styropianu. Pzdr.
  5. Ja ocieplilem styropianem swój nieogrzewany garaz. Na scianach 10cm, w podłodze 10cm a na suficie 20cm styro. Styropian wewnatz garażu tworzy cos w rodzaju termosu, jest polaczony ze soba W miare możliwości technicznych starałem się go polaczyc tez ze styropianem elewacyjnym żeby była ciaglosc izolacji - tak jest najlepiej. Garazu nie ogrzewam -jak wspomniałem, a temp. zima przy -27*C na zewnątrz w srodku był min. -5*C. Pzdr.
  6. Dzieki Wiesz, zona wybierac - "Kali" placic hehe... Pzdr.
  7. Odgrzewam kotleta poniewaz dopiero znalazlem temat Nie wiem nawet jak mialbym skomentowac taki wpis.... Cuda Panie, cuda .... ;) Oceniles po mb odwiertow czy bedzie dobre czy zle DZ i po m2 powierzchni. Wydawalo mi sie, ze ludzie tutaj maja juz pojecie ze PCi dobiera sie do zapotrzebowania domu a nie do m2 czy m3 BTW. Kubatura wynosi 500m3 a nie 650m3 - tak na marginesie bo chetnie drogi Andrzejku szastasz danymi wyssanymi z palca - a nie prosciej jest spytac niz "bladzic"? No, chyba ze nie to jest Twoja intencja Kolejny cios, tegoroczny rachunek za PCi na co+cwu wyniosl ok. 1 400 zl (3 484 kWh) Tabela zuzycia Koszt nizszy poniewaz i zima byla "krotsza" niz poprzednia. Pzdr.
  8. Moja PCi Vaillant geoTherm 62/2 (5,9kW) jest w stanie nagrzac cwu do 55*C w ciagu 30 minut a pojemnosc zbiornika to 175l. Wiem, ze zalezne jest od jakiej temp. starujemy, zazwyczaj temp. dolna wynosi ok. 40*C-45*C minimum. Latem nie stygnie tak szybko i rozbior jest mniejszy. Zima wszystko "przyspiesza" i pobor rosnie, stygnie szybciej dlatego napisalem ze moze spasc do 40*C a nawet lekko ponizej (gdy sa goscie to nawet do 38*C bez zmiany ustawien). Pzdr.
  9. 100mb kolektora pionowego na PCi 9-10kW to chyba troche za malo? Tyle to ja mam na pompe 5,9kW. BTW.Nie daj sie tez naciagnac na wieksza PCi i DZ niz to konieczne. To jest glownie wygoda instalatora bo jak cos spie***y to i tak ma zapas zeby dzialalo a Ty bekniesz finansowo za to i tak... Po to robi sie obliczenia zeby dopasowac PCi do potrzeb budynku a nie potrzeb sprzedawcy/instalatora. Teksty typu "daj Pan wieksza bo jak przyjda mrozy to bedzie krucho", "wieksza lepsza bo bedzie zawsze zapas" etc. - tyle ze Ty zaplacisz za cos z czego byc moze nigdy nie skorzystasz - tzw. frajer Po obliczeniu OZC i tak wielkosc PCi zaokragla sie wiec wystarczy minimalnie zaokraglic w gore zeby miec ten zapas i tyle, zreszta i tak dodaje sie srednio 1kw na dwie osoby do przygotowania cwu a przeciez pompa nie pracuje rownoczesnie na co i cwu tylko sie przelacza -jedno albo drugie ale nigdy razem. Pzdr.
  10. Glownie zuzywaja na krecenie filmow o tym jak to im domy swieca w swieta... O USA od dawna mamy opinie taka, ze nie oszczedzaja bo "nie musza". Uwazaja ze stac ich na wszystko i nie musza oszczedzac energii elektrycznej czy paliw - teraz zaczyna sie to powoli zmieniac. Niestety, nie sa nauczeni zeby szanowac srodowisko poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energie jakakolwiek - ceny owej energii dopiero zaczynaja ich przekonywac ze warto oszczedzac. Zapewne mniejsze zuzycie "pradu" jest w wiekszosci krajow europejskich. Pzdr.
  11. @arturo72 Jezdzij komunikacja miejska bo samochod Ci sie nie zwroci i bedzie generowal same koszty -ja znam przynajmniej 10 osob zadowolonych z posiadania i uzytkowania samochodu ale ni epotrzafie podac konkretow jesli chodzi o koszty, porownanie ich czy jakies zwroty. Pewnie nie beda (wlacznie ze mna) potrafili racjonalnie uzasadnic ekonomicznej oplacalnosci posiadania auta. Widac nie masz pojecia czemu sluzy GWC i chcesz udowadnic ze nie nadaj sie na klimatyzacje -MASZ racje. Nikt rozsadny nie traktuje GWC jak klimatyzacji bo nie taka role pelni. Zima dostarcza wstepnie ogrzane powietrze -w moim przypadku przy -27*C ogrzewa do 0*C. Latem schladza nieznacznie powietrze zaciagane do centrali, ostatnio z 36*C do 22,8*C. Przyznam sie nze nie liczylem jak i za ile czasu mi sie zwroci czy wogole to jest i w jakim stopniu oplacalne. Takie analizy chetnie podejmuja Ci, ktorzy zarabiaja na tym ze cos przelicza z ekonomicznego punktu widzenia etc. Nie wszystko ma sens co sie robi i trzeba analizowac ale glownie pod katem czy nas stac na to czy tamto a nie ze sie cos moze nie oplacac. W jaki sposob oplaca sie klimatyzacja w domu? Ekonomiczne uzasadnienie raczej nie istnieje bo to same koszty generuje ale jest cos takiego jak komfort. GWC nie potrzebuje "pradu" do dzialania ale nie jest tez klimatyzacja -nie obrabia ciagle tego samego powietrza i nie jest w stanie schlodzic go na tyle zeby porownywac do klimy, nie obnizy nam temp. w domu do 19*C w czasie upalow np. 35*C Samo GWC przydatne jest glownie zima a latem jako zrodlo lekkiego schladzania powietrza w domu. Mnie sluzy jako osuszacz powietrza latem i wstepny filtr a zima jak wspomnialem ogrzewa powietrze na dolocie do centrali Pzdr.
  12. Zalezy od tego jakie wymiany chcesz miec w domu i ile m3/h ma sie "przewalic" przez niego (czyt. wielkosc domu/liczba mieszkancow). Sredni domek to GWC zwirowe moze miec wymiary szer. x wys. x dl.: 2-3 x 0,5-0,7 x 3-5 [m] Nie ma sensu robic wyzszego zloza niz te 0,5-0,7m poniewaz powietrze i tak "wybiera" najkrotsza droge. Pzdr.
  13. Czyzby sasiad mial identyczny dom jak Twoj, identycznie ustawiony do stron swiata i identyczne zapotrzebowanie na cieplo? Jesli bedziesz mial gaz przy dzialce to koszty podlaczenia beda raczej niskie, mozesz dobry piecyk gazowy zakupic i korzystac z podlgowki - koszty beda pewnie porownywalne z PCi lub nieznacznie beda sie roznic - zakladajac, ze dom bedzie o niskim zapotrzebowaniu. Twoj, nie sasiada. Pzdr.
  14. No wlasnie Twoje "w zasadzie" to moje " ne kazdemu to sie moze oplacac" Osobiscie zastanawial bym sie nad gazem gdybym mial taka mozliwosc w rozsadnej cenie rzecz jasna a tak "gaz przegral z pompa ciepla" Pzdr.
  15. Hm... Jesli z salonu robisz kotlownie i palisz w kominku zeby grzac dom to juz Twoja sprawa ale jesli nie chcesz palic bo musisz zeby oszczedzic to PCi moze byc dobra alternatywa. Kup Sobie majowe wydanie BD i przeczytaj jakie koszty grzania PCi sa w domu o pow. podlog ogrzewanych 215m2 (uzytkowej 175m2) w "komplecie" co+cwu. Rachunek za caly rok za prad mam na poziomie ok. 3 200 zl/rocznie z kosztami stalymi w tym PCi, wentylacja mechaniczna, pompa glebinowa wody pitnej itd. Nie kazdemu to sie moze oplacac, zdaje sobie z tego sprawe ale czasem warto to dokladniej policzyc. Ja mam pompe ciepla juz trzeci rok, pierwszy byl najdrozszy bo dom mokry od wilgoci technologiczne, drugi ciut lepiej a trzeci sezon juz chyba miarodajny jest i wydaje mi sie ze na takim poziomie utrzyma sie. Niestety, dom powienien byc dobrze ocieplony bez wzgledu na zrodlo ciepla. Pzdr.
×
×