nic się nie zmieniło, pompa zjada ogromne ilości prądu... grzałki włączyliśmy przy ok -7st na zewnątrz, ponieważ pompa nie wyrabiała z osiągnięciem temp 20st w pomieszczeniu. dzisiaj w nocy było -17 i pompa CIepła wyłączyła się, bo minimalna temp pracy to -15... W związku z tym grzałki pracowały sobie same i rano nieprzyjemna pobudka - 16,5 st w domu. Viessmann nie odpowiada na e-mail, serwis fabryczny tak samo. (już 1,5 miesiąca) Zamierzam napisać w tej sprawie do Viessmanna w niemczech i do Federacji praw konsumenta, jeżeli nie sprawdzą ustarki, która ciągle występuje "Zadziałało zabezpieczenie nadprądowe sprężarki" będę domagał się zwrotu pieniędzy za zakupiony sprzęt, którzy od początku jest niesprawny. Dodatkowo zastanawia mnie czy grzejniki w moim domu są dobre, wszystkie to typ 22 viessmana, wysokość 550, długość w zależności od pomieszczenia 500, 2x800, i 1600. Zastanawia mnie czy typ 22 jest odpowiednim grzejnikiem do pompy ciepła powietrze-woda - czy ktoś może mi to wyjaśnić ? Co do audytu OZC - po co mam go wykonywać. Skoro wiem, że regularnie przez ostatnie 8 lat zużywam 2000l oleju opałowego na rok, czyli piec przy sprawności 75% jest w stanie wygenerować z tego ok 20000kWh ciepła, doliczając wodę użytkową jest to ok 24000-26000 kWh Dalsze obliczenia muszę oprzeć na danych temperatur. Ale niezależnie od wszystkiego, poptrzednie moje posty były przy temperaturze na zewnątrz ok +6-7st Przy tych danych według wykresu z Viessmann z charakterystyki przy zasilaniu temperaturą 35st mam moc 8kW, przy poborze niecałych 2kW. Czyli COP~4. Czyli 24h po 2kW to jest 48kWh, a nie 60... Jeżeli coś jeszcze mi się przypomni, to napiszę. Pozdrawiam