  1. w pompach P/W najwięcej usterek występuje po stronie parownika, ponieważ parownik jest narażony na wszelkie najgorsze warunki pracy i temperatury; w okresie letnim pracuje nawet ( jeśli stoi w słońcu ) przy +40C, w zimą jego temperatura schodzi nawet do -30 C ..-32C, ale zimą też przy cyklach rozmrażania nagle ogrzewa się z -30C do +35C w ciągu 2..3 minut. Ponadto cały czas jest narażony na duże ilości wody, która zamarza już przy temp. zew. +7C ( parownik ma już -2C ). Ale jeśłi cykle rozmrażania są prawidłowe, a pompa ma swoje odpływy do praktycznie nie ma co mu się stać, gdyż jego konstrukcja i materiały są do tego przystosowane. Jest pewną nieprawdą , nawiększe problemy dla pracy parownika i jego oblodzenia występują przy temperaturach zew. od +3 do -5C, ponieważ w takich temp. jest najwięcej wilgoci w powietrzu, a poniżej -10C powietrze jest już całkowicie suche prawie jak na Saharze, więc praktycznie oblodzenie nie występuje. Tak czy inaczej dla dobrej konstrukcji PC P/W nie ma żadnych problemów, a przy pompach z układem wtrysku par tzw EVI temperaturami granicznymi pracy jest ok. -25C, więc taka pompa poradzi sobie w 95 % czasu okresu grzewczego na terenie Polski. Oczywiście zwykłe PC P/W mają zakres pracy do -15C, a te najtańsze oparte na sprężarkach rotacyjnych nawet -3C, a basenowe ( bez układu rozmrażania ) tylko +7C. Pozdrawiam Bartosz Janiak Pompy ciepła Exotherm http://exotherm.pl/
  2. jak grzałką 9 KW nie mozna było ogrzać takiego domu ???!!! Grzałka elektryczna 9 KW ma moc grzewcza 9KW ! Taką grzałką można ogrzać dom ok. 200mkw przy -20C do temp. +22C ( dla średnich izolacji ) KW jest KW tego się nie oszuka. Przykładowo Szwedzi w domach 300mkw montują pompy ciepła po 8KW G/W, ale starannosc ich izolacji to dla polskich ekip fantastyka. Więc coś tu nie pasuje. Pzdr Bartosz Janiak http://exotherm.pl?
  3. witam jako firma dość często wykonujemy układy woda-woda oparte na 2 studniach. Bardzo wysokie parametry pracy przy niskiej cenie całej inwestycji. Ostatnio robiliśmy instalacje 200KW opartą na 5 pompach po 40KW , przepływ wody musieliśmy uzyskać na poziomie 46 000 l./1h pracy czyli 46m3. przy zastosowaniu 4 studni. Obecnie przy temperaturach poniżej -25C woda ze studni miała +11C . COP ponad 5,6 . Na terenie Polski występuje w warstwach wodonośnych ( poniżej 25m ) głównie woda tzw twarda, ale nie znaczy, że niebiezpieczna !! Co ciekawe bardzo często dla tego typu pomp nie stosuje się wymienników pośrednich, ale wodę puszcza się bezpośrednio do parownika pompy. Wtedy jest najwyższa wydajność. Jak wiedzą ci , którzy wykonali powyżej 100-200 takich instalacji kamień osadza się w układzie parownika dla wody głębinowej tylko jesłi układ jest nieszczelny i w wodzie pojawia się powietrze ( tlen ) . Jeśli układ jest szczelny to praktycznie twardość wody nie ma znaczenia !! Oczywiście wymienniki należy kontrolowac co 12 miesięcy z powodu zwykłego szlamu itp.. Nie ma też ryzyka zamarżnięcia wody jeśli PC ma podstawową automatykę; czujnik przepływu, temperatura wody zrzut, temperatura gazu niskie ciś. itp. Pzdr Bartosz Janiak Pompy ciepła Exotherm http://exotherm.pl/
  4. takie koszty to dość dużo, ale nie tragicznie. Zazwyczaj w pierwsze 2 lata domu zużycie prądu przez PC jest nawet 100% większe jak dla domu suchego, PC są dobierane " na styk" dla mocy grzewczej, więc dla domu mokrego mocy zawsze brakuje i PC pracuje często non-stop w temperaturach poniżej -5C. Dla budynku już suchego PC będzie pracować 24 H na dobe tylko w temperaturach tzw obliczeniowych czyli ok. -20C. Dla domów budownych w Polsce i dość kiepsko izolowanych przyjmuje się prace PC w skali roku nie więcej niż 2400h wg. Hanex/ Szwecja dla CO i CWU. Jesli wykorzystasz taryfę nocną twój dom nie powinien prezkroczyć 1100 do 1300pln rocznie dla CO i CWU razem. Pozdrawiam Bartosz Janiak Pompy ciepła Exotherm httP://exotherm.pl/
  5. to prawda , o tym ile godzin pracuje pompa ciepła decyduje budynek w którym chcemy zgromadzić dane ciepło czyli KW mocy grzewczej. Jak szybko to ciepło ucieknie powoduje kolejny start urządzenia. NP. mamy osiedle domów jednorodzinnych 200mkw deweloperskie, każdy dom jest identyczny i nawet stoi po w tej samej stronie świata. Rózniaca polega w tym, że to właściciele tych domów samodzielnie wykonywali izoalacje zewnętrze. Każdy dom ma tą samą pompę ciepła o mocy 10KW (0c/35C) oraz odwierty 2 x 100m Czyli 3 domy kosztują rocznie ok. 1300pln CO i CWU , ale 2 pozostałe przekraczają 3000pln i 3800pln !! Okazało się , że w tych 3 pierwszych izolacje robiła jedna firma , a w tych pozostałych inna. Bartosz Janiak http://exotherm.pl/
  6. pompy powietrze woda wymagają dobrej instalacji , inaczej może byś sporo problemów. wg. twoich opisów jednostka straciła wydajność , stąd przy takich temperaturach zew. nie posiada pełnej mocy i pracuje non-stop i próbuje dobić ust. temperaturę. Cykle rozmrażania parownika przy takiej temp. zew. są juz praktycznie co 30-60 min. pracy , ponieważ pomimo tego , że na zewnątrz jest +6C, to parownik pracuje juz na -3..-5 . Bez cykli rozmrażania parownika ( gromadzenie sie lodu) pompa traci wydajność grzewczą i moc, pod warunkiem ,że ilość gazu jest na prawidłowym poziomie. Jesli chcesz to podam ci kontakt do chłodniarzy z twojej okolicy znających Viessmanna od 18 lat. Bartosz Janiak http://exotherm.pl/
  7. Danfos jest dość starą firmą od kilkudziesięciu lat produkującą elementy chłodnicze i ciepłownicze, oraz automatykę IVT to to samo co Buderus, a nawet Dimplex. Czasami można kupić pompę Dimplexa w kolorze niebieskim Buderusa jako tzw' pomyłka produkcyjna " za małe pieniądze. To jest masowa skala . Paradoksem jest to, że 1-3 razy w roku demontujemy u klientów stare pompy ciepła zrobione metodą garażową, które pracują od 20..25 lat. W latach 80tych pompa zachodnia kosztowałóa tyle ile obecnie aparatment w Wilanowie, stąd ludzie sami sobie montowali, głównie na sprężarkach tłokowych. I co??? Nawet garażowe pompy pracują poprawnie COP mają w okolicach 3 ( woda-woda) , często na gazie R22 , ale liczy się sukces domowych idei. Zawsze jak widzę takie pompy to jestem pod ogromnym wrażeniem i podziwiam właścicieli. I to jest sukces , nawet większy niż wyprodukowanie 1000000 pompy w super fabryce. Bartosz Janiak http://exotherm.pl/
  8. w Zachodniopomorskim można nawet stosować zwykłe pompy pow-woda na prostyk podstawowych układach chłodniczych, z pracą do min. -10C, ponieważ w tym rejonie występują jedne z najcieplejszych zim w Polsce. Podobnie w Brandenburgii za Odrą , tam 70 % to pompy typu pow-woda. Problem jest tu inny np. na nizinie Sczecińskiej wystepują bardzo często mgły i stała gigantyczna wilgotność, co powoduje zbieranie sie lodu na parowniku już nawet przy +8C i 2 razy częściej niż np. w Wielkopolsce. Stąd cykle rozmrażania parownika powinny byc tu częste i dokładniejsze. NP. wg . naszym pomiarów pompa ciepła 10KW/ 410A o przepływie powietrza 5 tyś. m3 na 1h pracy w tym samym czasie od 3 listopad 2011 ;rozmroziła lód na parowniku w ilości; -Wolin / 7 dni pracy; 890 litrów wody !! -Gniezno/ 7 dni pracy; 440 litrów wody Tak jak widać to są duże ilości wody, które najlepiej odprowadzić do kanalizacji, gdyż w innym razie pokryjemy lodem ogródek . Lub; na tym terenie pompy tego typu powinny być montowane min. 40 cm nad ziemią by dać miejsce dla gromadzonego się lodu. Innych wad na w/w rejonie praktrycznie nie ma dla pomp pow.woda. Pozdrawiam Bartosz Janiak pompy ciepła Exotherm
  9. prosze zauważyć realnie sezon grzewczy już zaczął sie od dawna, że PC pow-woda przykładowo w tym roku pracuja już dla CO od 1, 5 miesiąca w przedziale temperatur +15C ..+4C i COP / 35C delta 5K w przy takich temperaturach mają wyższy niz pompy gruntowe. Oczywiście za miesiąc przegrają z PC gruntowymi. Podobnie wychodzi wiosna, temperatury są ponad +10 C od połowy marca do końca maja. Dlatego COP podaje się jako średnio roczny , a nie średnio zimowy ( gdyż dla 3 najgorszych miesiecy wyjdzie maks. ok. 2,92 Na Pomorzu czy na wschodzie jeszcze często do końca czerwca systemy grzewcze pracują w budynkach , nadal przy wysokim COP , co też bierze się do obliczeń. Stąd tez zawsze powtarzam, że jeśli są środki to najlepsze efekty uzyska się na układach gruntowych Pozdrawiam Bartosz Janiak pompy ciepła Exotherm http://exotherm.pl/
  10. tak czy inaczej średni COP roczny dla pomp typu powietrze-woda na układzie EVI dla II strefy przemarzania Polski oraz dla temp. zsilania +35C wychodzi w okolicach 3, 62 i to wszystko. Nic wiecej nie uda sie uzyskać, bez względu czy wydamy 80 000zł czy 20 000zł na PC. Czyli COP w okresie grzewczym dla CO i CWU ; od 1,8 do 4,1 , a poza okresem grzewczym tylko CWU ; od 3,5 do 5 ( CWU zawsze wyjdzie gorzej poniewaz pompa pracuje na wysokim parametrze COP np. +50C ) Są dwie metody; -PC pracuje tylko w taryfie nocnej; 22-6 oraz 13-15 i ładuje podłogówke ( ile wejdzie ) , podłoga oddaje ciepło przez 6 -9 godzin i zapewnia nam ciepło . PC nie pracuje w dziennej .Ale ma to wadę ponieważ w nocy temperatury zew. sa niższe nawet o 10 C niz za dnia. W tym układzie gzrałka wystartuje tez w taryfie nocnej. -PC pracuje ( tylko taryfa G12 ) 90% w ciągu dnia gdy temperatury zew. są zawsze wyższe i lepsze COP. Grzałka startuje dowolnie ( lub jesli mamy inny dodatkowy licznik z taryfa nocną ) lub tylko w taryfie nocnej Generalnie układ pierwszy jest zawsze lepszy nawet pomimo gorszego COP ponieważ nośnik energii jest tu prawie o 50% niższy. Reasumując; na tak mały dom przy maks.zapotrzebowaniu na 1mkw / 50 W przy -20C ( przy -20 C potrzebujemy na ten dom 8KW ) ( temp. obliczeniowa dla Mazowsza ) potrzebujemy dla całego okresu grzewczego ; - moc średnia potrzebna dla CO od 3KW do 9 KW czyli średnio dom potrzebuje; 5,5KW / 3,62 COP= 1,52 KW prądu/ 1h pracy -przy w/w zapotrzebowaniu pompa będzie pracowac średnio ; 11 h na dobę -czyli 1,52 KW x 11h = 16,72 KW pobierze prądu dziennie, więc x 210 dni ( okres grzewczy ) Czyli teoretycznie pompa ciepła zużyje nam ok. 3511 KWh Jeśłi będziemy grzac samym prądem to zużyjemy ok 12 710 KWh Za ile będziemy mieć kupiony 1 KW prądu to nasze oszczędności. Pozdrawiam Bartosz Janiak pompy ciepła Exotherm http://exotherm.pl/
  11. to że pompy ciepła moga chłodzic pasywnie czy aktywnie ( przez układ gazowy ) nie jest niczym nadzwyczajnym. problemem jest to,że jeśli puścimy wode lodową na podłogę to i tak wystąpi tzw punkt rosy, czyli nastapi skroplenie wody , szczególnie latem gdy jest największa wilgotność i temperatura. By chłodzenie było poprawne różnica temperatur musi byc spora np. gdy mamy w domu +30C to na podłoge musimy podać od 12 do 20 C , czyli różnica min. 10C. Więc kałuże, woda stojąca i kapiąca za darmo...w salonie. Prawidłowo powinno sie wykonać oddzielną instalację wody lodowej z tzw " fan coil" i wymuszonym obiegiem powietrza i odprowadzeniem skroplin poza budynek. Stąd taniej wyjdzie montaz zwykłego klimatyzatora Bartosz Janiak pompy ciepła Exotherm http://exotherm.pl/
  12. witam to prawda, by doradzać trzeba trzeba mieć doświadczenie Sezon grzewczy na terenie Mazowsza trwa średnio 7 miesięcy czyli ok. 210 dni z czego 93 % to przedział temperatur zew. od +15C do -8 C, a tylko 7 % gdzie mogą wystąpić temperatury poniżej -8C. Praktycznie w zeszłą zimę temperatury poniżej - 10 C to tylko : 89 godzin !! A zima była straszna. Takie niskie temperatury wystepuja tylko i zawsze w nocy nad ranem, a w tym okresie mamy " taryfe nocną" prąd za 50% , więc jeśli wystartuje nam dodatkowo grzałka ( jesli ) to i tak nie zauważymy tego w bilansie całego sezonu czy roku. Czyli jesli grzałka o mocy np. 3 KW popracuje przez 89 h tp zapłacimy za to ( 1KW noc/ 0, 34 pln ) ...... uwaga : aż ( to straszna kwota !!!!!! ) ; 90,78 pln Tak wysoka kwota nawet jest chyba nie warta naszej dyskusji i więcej w tym czasie to nasze wszystkie komputery zyżyją prądu. Dobre pompy ciepła na dod. wtrysku gazu np. EVI z podwójnymi wymiennikami ciepła gazu radza sobie nawet w takich temperaturach bez wspomagania grzałka, lecz zwykłe juz wspomagają się od -7C, stąd o nich nie mówmy i nie wprowadzajmy w błąd innych. Np. Szwedzi nawet na wysokości Goeteborga nie biora pod uwage przy doborze pomp pow-woda temperatur poniżej -15C bo u nich to też egzotyka ( w tym rejonie oczywiście) Pozdrawiam Bartosz Janiak pompy ciepła Exotherm http://exotherm.pl/
×
×