Witam serdecznie , Bardzo proszę o poradę czy dobrze dokonałam doboru grzejników Planuje w nowo pobudowanym domu zainstalować pompę LG Therma V o mocy 16kW Budynek ma 213,30 m2 kubatura 1095,00m3 zapotrzebowanie na m2 powierzchni ogrzewanej 70,5W/m2 zapotrzebowanie na m3 kubatury ogrzewanej 24,3W/m3 i teraz jak dobrać grzejniki wiec przeczytałam troszkę artykułów i proszę sprawdzić czy moje rozumowanie jest prawidłowe Pompa ciepła przyjęłam ze pracuje na parametrach 55/45 /choć nie jestem pewna , wiec jeśli się mylę proszę sprostować / Przykład:sypialnia pow.14,7 m2 zapotrzebowanie na ciepło w pomieszczeniu – 14,7 x 70,5 = 1036,35 W /wg Q [W] = A [m2] x q [W/m2]./ parametry, dla których producent podaje moc grzejników – 75/65/20°C; parametry pracy instalacji – 55/45 C; temperatura w pomieszczeniu – 20°C; współczynnik korekcyjny – 196 ;/wg tabeli purmo / wymagana moc grzejnika: 1036,35 W x 1,96 = 2031,24 W. i tak analogicznie do każdego pomieszczenia tj w łazienkach temp 24°C wiec współczynnik korekcyjny rośnie 2,37 w pomieszczeniach duży pokój , kuchnia komunikacja - podłogówka bo podobno czy pompie ciepłej lepiej się sprawdza a grzejniki niskotemperaturowe no to na tyle a teraz czekam na ekspertów