  1. I tu sie z Toba zgodze i nie zgodze....dlaczego??? Odpowiadam: Pompa poniżej temp. -15st C wyłącza sie i tryb grzania przejmuje przepływowy ogrzewacz (grzałka) o mocy do 9kW. Przy mrozach jakie panowały ostatnio (na Południu około 2tygodni temp miedzy -14 st C w dzień do -25st C w nocy) podgrzewanie wody przez 9kW grzałke dawało na zasilaniu podłogówki max. 21st.. Zrobiłem równiez wizje kamera termowizyjna całego mojego domu. Gościu stwierdził - Dom ocieplony na ocene "piątka z minusem" znalazł dwa drobne mostki termiczne!!! A więc temp. przy takim zasilaniu podłogówki to rano 14 do 15 st. C w pokojach. Mam nagrane filmy z widoczna temp. i zasilania i temp. w pokojach. Zgadzam sie ze instalator to debil... bo ten sam montował mi podłogówke!!! moze to jej wina, ale na kamerze termowizyjnej gosciu pokazywal mi jak temperatura rownomiernie sie rozklada po podłodze oraz rozstawy rurek. Stwierdził - podłogówka na jego oko wykonana ok! Reasumujac - wszystkie urzadzenia dobre czyt. POMPA, instalacje super, ocieplenie bez zarzutu. Wiec co jest nie tak? JESZCZE RAZ POWTARZAM I BEDE SIE SPIERAŁ Z KAŻDYM KTO BEDZIE TWIERDZIŁ INACZEJ - TEN RODZAJ POMPY CIEPŁA NIE MA BYTU W NASZYM KLIMACIE. Dlaczego tak twierdze bo sam uzytkowalem to badziewie!!!!!!!
  2. Po bardzo długim czasie udało sie wreszcie dogadac ze sprzedawca, tzn zwracam im urzadzenie, a oni mi pieniądze. Powiem tak....już nigdy więcej nie zainwestuje pieniędzy w COŚ nowego i ekologicznego itd., itp.....wole juz stare sposoby. Jak nie dołożysz, nie zasmrodzisz, nie bedzie ciepła. Ok zaraz odezwą sie wszyscy że to nie tak pompy sa super, że moja zle dobrana, bla bla bla. Wiem jedno bede zył o ładnych pare lat krócej dzieki firmie Vissman oraz super pompie ciepła typu powietrze/woda. Przestrzegam WSZYSTKICH PRZED ZAKUPEM TAKIEGO RODZAJU URZADZEN. Nie dajcie sie omamic. To po prostu wydana kupa kasy, kupa nerwów i KUPA z tego wszystkiego!!! MALCIK zwracaj jak najszybciej to badziewie i nie dyskutuj ze sprzedawca, on b. dobrze wie że przegra w sadzie. Kłopot tylko w tym że rozprawy przeciagna sie w czasie. ALE!!! dodatkowo mozesz również rościc prawo do zwrotu kosztów jakie poniosłeś gdy uzytkowałeś to urzadzenie (zuzyta energia elektryczna itp.) kwestia czasu i duzej ilosci nerwow i bedzie na twoim. Powodzenia!!!!!
  3. Witam wszystkich, troche czasu mnie nie było - niestety praca i wyjazdy... Widze że mój watek sie rozwija i dochodzą nowe osoby i podobne problemy. Niestety z moim Vitocalem 200-S dalej jest tak samo tzn, pożera mase energii elektrycznej. Kolejne wizyty serwisowe i nic(dowiedziałem sie ostatni czasy, że zużywam kolosalne ilości ciepłej wody....., potem że jak dom "wyschnie" za 2 lata to bede zadowolony, i ostatecznie ze musze sobie dokupic jakiś kominek lub "koze" do palenia to zuzycie energii mi spadnie). Postanowiłem wypie........przyć Vitocala z mojego domu i rzadac zwrotu pieniedzy bo nerwy już mi sie skończyły. Bede miał do Was prośbe. Czy mógłby mi ktoś pomoc w udowodnieniu że pompa zuzywa za duzo energii. Chodzi mi o wyliczenia ktorymi mogłbym sie podeprzec(nie jestem dobry w takich kalkulacjach). Mam na myśli np. temp. na zewnatrz 7st. C pompa powinna miec COP (jakies tam podaje producent) .....i plus/minus zużycie samej pompy to ....i tu konkretna cyferka....Wiem ze prosze o duzo, ale moze ktos juz podobne obliczenia już robił i wie co i jak podstawic policzyc żeby dostac dane. Na podstawie tych danych chciałbym udowodnic swoje racje i zadac zwrotu kasy(nawet na drodze sadowej) POMÓŻCIE......
  4. A takie pytanie...czy może być coś nie tak z moja podłogówką(np. zapowietrzenie lub coś innego). Tak mnie naszło bo pompa idzie non-stop nie podnosząc temperatury wewnatrz. Od wczoraj, a ustawiłem już tylko 21st.C(było 22st C), temperatura wzrosła tylko o 0,4st.(w 12h). Może podłogówka nie oddaje ciepła wiec nie rośnie temp. wewnatrz......??? Może coś nie jest tak z czujnikiem w Vitotrolu??? Testy oczywiscie wykonam na PCi ale najwcześniej w weekend.
  5. Prosze napisz mi jescze raz krok po kroku jak mam przeprowadzic ten test z CWU. CHodzi mi również o szczegóły np. "...podnieść temp...." - pytanie o ile?, itd. Prośba może głupia, ale chcę ten test naprawde dobrze zrobić, żeby mieć jak najmocniejsze argumenty wrazie reklamacji. DZIEKI!!!
  6. Moim zdaniem, powinieneś przeprowadzić następujące „doświadczenia”: 1. Odciąć całkowicie dopływ „medium” z PCi (wył. pompę obiegową CWU), do zbiornika CWU. Spisać licznik i „podkręcić” temperaturę. Po godzinie (lub wielokrotności) sprawdzić (spisać) stan licznika i temperaturę. Jeśli w ciągu godziny zużyła około 1kWh, bez spadku temperatury, lub temperatura podniosła się – znak, że „miesza” CWU. Dopisałem, bo istotne. Na czas eksperymentu z CWU należy wyłączyć pompę cyrkulacyjną CWU (jeśli jest) i nie pobierac ciepłej wody. [/quote] Spisać licznik i „podkręcić”temperaturę. O ile podwyższyć temperature?
  7. Biorąc to pod uwagę zrób koniecznie ten test z CWU (ten z ogrzewaniem pomieszczeń możesz sobie darować). Zanotuj czas w jakim PCi podgrzewa o te 10 stopni. [/quote] Dlaczego test z ogrzewaniem moge pominac?
  8. Jeszcze jedno pompa idzie non-stop od wczoraj(06.12) do teraz (07.12 godz. 21.35) zadana temp. 22st.C. Na Vitotrolu(pokojowy regulator z czujnikiem) widnieje temp. 21,8st. C i ani myśli sie podnieść. Pompa powinna się wyłączyć przy dogrzaniu pomieszczeń do 22st.C.
  9. Grzałki nie chodzą sprawdzałem tzw. KODOWANIE w mojej pompie i "podgrzewacz elektryczny CWU" jest na "0" czyli wyłączony. Testy wykonam oczywiście i zaraz napisze co sie wydarzyło. Jeszce jedna rzecz. Wmawiaja mi wszyscy od monterów do serwisantów, a mianowicie dom jest nowy wiec pierwszy sezon ogrzewanie czytaj pompa pochłonie wieksze ilosci energi, później bedzie lepiej czyli co najmniej za rok. Tylko czy mam w to wierzyć po tym jak pompa zuzywa tyle energii a miała brac pare złotych na dobe? Jeżeli chodzi o termoizolacje domu i mostki termiczne. Robota zrobiona przez firme zajmujaca sie izolacjami. Musze wierzyc ze jest zrobiona dobrze bo inaczej chcac wszystko zawsze sprawdzac i patrzec na rece musiałbym tylko siedziec w domu i dozorowac, a i tak nikt nie zna sie na wszystkim. 15 cm steropian na zewnatrz domu - wiekszosc z firm ktore skladaly mi oferty na wykonastwo stwierdzała za wystarczy. Pod podłoga 10cm - to sugestia kierownik budowy oraz firma która wykonywała ocieplenie i robiła wylewki potwierdziła ze tak ma byc(zreszta poleciła mi tych gosci firma Vissman, z która oni wyłącznie współpracuja). Strop 25cm dlatego ze mam strop drewniany i legary maja wysokosc 25cm wiec wełna 10+15 na przekładke pasowała tam jak ulał. Zreszta kierownik budowy (ponownie)stwierdził ze bedzie dobrze. Wiem ze można aplikowac wszedzie wieksze ilosci izolacji, ale na BOGA musze ufac że np. kierownik budowy bedzie doradzał dobrze. Ogrzewanie podłogowe wykonywał już Vissman - też ufam/ufałem ze firma taka jak oni zrobi to b.dobrze i wiedza co robia. Wiekszość rzeczy zwiazanych z ogrzewaniem wykonała u mnie firma Vissman, od podłogówki, rozprowadzenia wody po montaż PCi i kotłowni. Specjalnie wybrałem jedna z bardziej renomowanych i wiodacych firm zeby nie miec ZADNYCH powtarzam ŻADNYCH problemów z ogrzewaniem.
  10. ok, ciąg dalszy na temat PCi Vitocal-200S. Jestem po kolejnej wizycie serwisu Vissmana. Panowie odciągneli gaz z jednostki, zważyli, wyliczyli, dobili i pompa idzie...............ale przez dzisiejszy dzień pompa pochłonęła 55kWh. Zważywszy że jednostka wiekszość czasu dzis nie pracowała - serwis- to troche dużo pradu poszło. Podobno, a odpowiedzi otrzymałem od serwisantów, takie zużycie to normalna rzecz. Jakby nie liczyc 55kWh x0.60 gr.= 33zł/dobe przy temp. miedzy 6st C. a 3st.C więc tylko się śmiać bo na placz i lament to juz za póżno. Miało być drogo w zakupie a tanio w eksploatacji. I co Wy na to? Dodam że ostatnio cieszyłem sie ze zużycie pradu spadło do 27kWh ale tak małe zużycie spowodowane było obniżeniem temp. wewnatrz domu wiec pompa wieksza czesc doby nie pracowała. Nastepnego dnia chcac wrocic do ustawienia temp. wewnatrz domy z poprzednich dni, pompa potrzebowała około 10h pracy aby podwyższyć temp. wewnatzr o JEDEN stopień!!!
  11. Dzisiaj pompa pochlonela juz tylko 27KWh (temp. na zew. okolo 2-5st.C)co nie jest tragedia, w porownaniu z poprzednimi dniami. Dzieki za linki bardzo sie przydaly. Kolejne odczyty podam w nastepnych dniach eksploatacji.
  12. Co do gestości rurek w podłogówce to wydaje mi sie ze co 15cm. Co do mocy stwierdzono 185m2 - w zupełności wystarczy Vitocal 200-S 113- bedzie tanie grzanie i komfortowe....skwitował Pan monter i jak powiedział tak zrobił. Z tym tanim to troche przesadził a komfortowo...hmmm na razie kosztuje mnie to tyle nerwow i pieniedzy ze gdzie tu szukac komfortu. Myśle nad kupieniem "kozy" do salonu na mroźne dni bo nie chce myślec ile to może pochłonąc pradu w nasza piekna polska zime...!!!
  13. Witam, tyle dni czekania i nagle tyle postów, że aż nie mogłem uwierzyć. Więc tak od poczatku. Właśnie dziś zjawił się u mnie Serwis Producenta i Pan (pierwszy dość kumaty gościu od czasu założenia PCi) wychwycił pare wad. Mam założony regulator pokojowy Vitotrol 200, który co prawda założony i podpięty został(pokazywał temp. można wprowadzić zmiany temp itd itp.) ale PCi nie widziała go jako czujnika temp. wewnetrznej. Opierała sie tylko na wskazaniach z zewnatrz więc chodziła sobie przez 24h/dobe zmniejszajac jedynie moc na wiatrakach(w zaleznosci o temperatury na zewnatzr - im wyzsza tym mniej wiatraki sie kreciły). Druga rzecz to mam "niestandardową długość przewodów w których płynie czynnik R410" (16m)od jednostki zew. do wewnetrznej(standard to do 12m) więc czynnika R410 jest za mało(Panowie monteży dobili przy zakładaniu standardowo czynnika - nie przewidzieli ze trzeba dołożyć go wiecej na tych pare metrów ponad standard)co sprawia ze jest za niskie ciśnienie i pompa rekompensuje sobie to dłuższa praca. Koniec końców PCi już widzi Vitotrola jakio czujnik pokojowy więc za pare dni zobacze jak bedzie z temp. i zużyciem pradu. Na spuszczenie czynnika, zważenie go i dobicie odpowiedniej ilości musze poczekać do przyszłego weekendu. Potem napisze jak sprawuje sie moja PCi. Moja PCi to Vitocal 200-S typ 113 z możliwością chłodzenia.
  14. Dajcie spokój...na tym forum nic się nie dzieje!!!
  15. Zbliża się okres zimowy i chciałem zapytać innych użytkowników o kosztach związanych z PC Powietrze-woda. Jak na razie moja PC chyba nie sprawuje się najlepiej tzn. pochłania dużo energi elektrycznej. Przy temp. na zew. od -2 do +5 pochłania jakieś 55-60kWh na dobe(domek parter 180mkw, podłogówka w całym budynku, ocieplony ściana 15 styropian, 10 podłoga, 25 strop). Temp. w domu ustawiona na 21st C. co w ciągu dnia nie jest jeszcze tragedią ale już wieczorami, szczególnie po wyjsciu z łazienki troche za mało. Można oczywiście podkręcić temp. ale zużycie prądu podskakuje w góre o kolejne 10kWh. Jeżeli jest ktoś chetny na wiecej szczegółów o tej PC to prosze o pytania chetnie odpowiem(Vitocal 200-S). Może jest na forum ktoś kto dobrze zna ten rodzaj PC i jest w stanie doradzić ustawienia, parametry aby zużycie prądu spadło. Mój serwis chyba do końca nie ma pojęcia i sam dopiero sie uczy na mojej PC co, gdzie i jak. Troche kosztuje mnie to nerwów i pieniędzy ta ich nauka. Chetnie tez poczytam o innych PC jak sie sprawuja i ile pochłaniaja energi - tak dla celow porównania.
×
×