  1. To jeszcze niech wystawi metrykę, dołączy projekt... Oczywiście rachunek za wykonanie. Bo jeśli piorun nie trafi w odgrom, tylko parę centymetrów obok, to szkody mogą być duże, i mamy kogo wtedy ścigać. Dobrze wykonać odgromówkę nie jest tak łatwo.
  2. Nie można gniazdek zabezpieczać B20. MAX to B16.
    2 obwody gniazd ogólnych, mają swoje uzasadnienie - czajnik, toster, mikrofalówka, sandwicz, grill elektryczny - gdy się zorganizuje imprezę może zacząć brakować. W kuchni są urządzenia prądożerne, a koszt wydzielenia 2 obwodów nie jest taki duży - ale co kto lubi.
    Lodówka osobno - możemy ją zostawić podczas wyjazdu, a resztę dla bezpieczeństwa wyłączyć.
    A pralka, nie wiem gdzie będzie, a zawsze puszczam osobno.
    To jest moje subiektywne zdanie jako instalatora...
  3. Trochę mało. Zwłaszcza dla kuchni. Przynajmniej 2 osobne "zwykłe" obwody - dla gniazdek, do tego: lodówka, zmywarka, piekarnik.
    Do pralki też puść osobny. W kotłowni też zawsze robię 2 osobne. A pokoje to wystarczy. Światło też. Ważne żeby obwody zewnętrzne dać na osobnej różnicówce.
  4. Cytat

    Gniazda zasilane z różnych faz - powiem tyle: napięcie fazowe to 230V, m.fazowe to 380V - i wszystko jasne (jakby nie, to wyobraź sobie - np w kuchni - połączenie fazy przez Ciebie, a jeszcze lepiej juniora/juniorkę i różnicówka się zawiesi w tym momencie; albo będzie nie do końca sprawna izolacja - np standardowe wykonanie urządzeń na terenach przyległych do Morza Chińskiego) i można tak kombinować.... U siebie taki mały problemik z tym związany wykryłem (całkiem przez przypadek) - winkielek i po jego różnych stronach - blisko siebie (0,5 m) 2 różne fazy. Oczywiście - wyeliminowałem to z powodu takiego, że może bym kiedy w przyszłości do jednego gniazda wtyknął zasilanie od kompa, a do drugiego od monitora i .....



    Nie bardzo rozumiem o co chodzi icon_smile.gif Faza przejdzie przez ścianę czy co??? Jeżeli zetkną się 2 fazy to mamy zwarcie, nie czaję o co chodzi icon_surprised.gif

    I nie zapominać o ochronnikach przepięciowych - w celu ochrony swojego drogiego sprzętu AGD-RTV...
  5. Cytat

    gniazda - to 16A czyli 1.5mm2! 2.5mm nie nadaje się do współczesnych gniazdek i automatyki. Jak na gniazdku "stoi" 16A to oznacza to, ze krzywizny styku są dopasowane do 1.5mm2. Drut 2.5mm2 ma gorszy styk. Może się grzać i styk wypalać. Lepiej i bezpieczniej trzymać się przepisów.



    No to moja cała dotychczasowa nauka i praktyka poszły w ... to znaczy w las icon_biggrin.gif

    A rozdzielnia, hmmm, robota garażowa, a "s-ki" C10 na gniazdka to se tak ne da panocku icon_smile.gif
×
×