  1. Sposób wyliczenia oporu cieplnego Przykładowe zestawienie materiałowe (bez uwzględnienia tynku,który obniży,a więc poprawi trochę, końcowy współczynnik Uk): Ściany zewnętrzne- wykonane z pustaków Optiroc Supertermo grubości 24 cm (indeks "b"), ocieplonych płytami z wełny mineralnej typu Rockwool Superrock grubości 6 cm (indeks "w") λw = 0,035 [W/mK] => Rw (gr. 6 cm) = 0,06/0,035 = 1,714 [m²K/W] λb = 0,15 [W/mK] => Rb (gr. 24 cm) = 0,24/0,15 = 1,600 [m²K/W] Rt = 0,130+1,714+1,600+0,040 = 3,484 [m²K/W] Uk = 1 / Rt = 1 / 3,484 = 0,29 [W/m²K]< Uk max = 0,30 6cm grubości ocieplenia,to minimum,jednak bezpieczniej będzie zastosować 7cm grubości * Ściany o grubości 36,5 cm (Optiroc), pokryte jedynie tynkiem nie spełnią wymagań: λb = 0,15 [W/mK] => Rb (gr. 36,5 cm) = 0,365/0,15 = 2,433 [m²K/W] Rt = 0,130+2,433+0,040 = 2,603 [m²K/W] Uk = 1 / Rt = 1 / 2,603 = 0,38 [W/m²K]> Uk max = 0,30
×
×