    Różnice temperatur powrót/zasilanie przyjmuje się do obliczeń instalacji grzewczej, ale w praktyce może ona odbiegać od założonych wartości ze względu na zmienne zapotrzebowanie na ciepło i nastawę zaworów przygrzejnikowych. Ewentualną korektę różnic temperatury można przeprowadzić przez zmianę wydajności pompy cyrkulacyjnej - z reguły są one 2 - 3 biegowe.



    A czy zmniejszenie szybkości obiegu wody może wpłynąc jakoś na większe zużycie gazu przez kocioł?? Z drugiej strony im zimniejszy powrót w kondensacie tym lepiej. Chyba poeksperymentuję. A czy szybkośc obiegu wody w instalacji CO ma wpływ na szybkość grzania domu - czy grzejniki bedą miały taką samą moc jak przy obiegu szybszym??
  2. Kocioł kondensacyjny 16kW współpracujący z instalacja tylko grzejnikową (brak podłogówki). Przy temperaturze zasilania 40 st. C temperatura powrotu wynosi 35 st. C. W domu ciepło, grzejniki ciepłe więc niby wszystko ok, tyle że wszędzie piszą o około 10- stopniowej różnicy zasilanie-powrót. Z czego może wynikać u mnie mniejsza różnica temperatur?
  3. Czy mając kocioł kondensacyjny lepszym rozwiązaniem (w sensie minimalizacji zużycia gazu) będzie grzanie niższą temperaturą zasilania ale bedzie to trwało dłużej (dłużej będzie parcował palnik, aby dogrzać mieszkanie do zadanej temperatury), czy też ustawić wyższą temp. na wyjściu - szybciej dogrzeje, szybciej wyłączy się palnik.
    Czy kocioł zużyje mniej gazu grzejąc z większą mocą i temperaturą na wyjściu, ale krócej np: 40 minut, czy z mniejszą mocą, zmniejsza temperaturą, ale dłużej (teraz pytanie ile powinien pracowac)
  4. Cytat

    @wojtaszekm - jak tam kombinacje z kotłem?



    ostatecznie wyszło tak - krzywa 1,0 poziom 0 (na razie), na regulatorze pokojowym 21 w dzień, 20,5 w nocy, c.w.u = 44 st.C, cyrkulacja włączana wtedy kiedy potrzebna ) włącznik dobowy odpowiednio zaprogramowany, rurki zasilania i powrotu przy zasobniku zaizolowane otuliną. Przy temperaturach z ostatnich dni (spisywałem wiernie stan gazomierza o 7 i 19 odczytując temperaturę zewnętrzną z sondy kotła) miałem takie zużycia gazu: np: 27.10 - temp rano i wieczorem 9 st. - zużycie dobowe 3,27 m3, 28.10 - temp rano 6 a wieczorem 4 st. C - zużycie dobowe 5,45 m3. Jak na razie jestem zadowolony biorąc pod uwagę zadaną temperaturę w pomieszczeniu , metraż i kubaturę mojego domu. Fakt - przyjdą mrozy zużycie wzrośnie, ale nie pali teraz 8, czy 9 m3 przy porównywalnych temperaturach tak jak w ubiegłym roku
  5. Cytat

    ok 13m na dobę przy tych temepraturach - to gdzie tu oszczędności z kondnesata??? Mam nadzieję ze do moich warunków tempereturowych i powierzchniowych da się ustawic piec tak, żeby palił mniej



    doświadczalnie pogrzebałem w ustawieniach kociołka i na razie jest zadowalajaco - 6 m3 gazu na dobę. Powiedzcie mi jeszcze jaka jest zależność i ewentualny wpływ regulatora pokojowego na pogodówkę (czy w ogóle istniej między nimi jakaś korelacja i wpływ jednego na drugie)
  6. Cytat

    Po pierwsze dzieci nie należy przegrzewać icon_wink.gif a po drugie przy obecnych temperaturach dom się w nocy nie wychładza, pomimo nocnej temperatury ustawionej na 18 stopni mam ciągle 20. Zobaczymy co będzie jak przyjdą mrozy...



    w jakim wariancie kocioł zużyje mniej gazu dla osiagniecia zadanej tempertury - dłuższe cykle pracy przy niższej temp zasilania czy wyższa temp na wyjściu a krótsze grzenie
  7. Cytat

    dla temperatur jakie sobie załozyłes ,
    a co ty myslałes ze te 4% oszednoosci to jakos szczególnie odcujesz ? mając kondensata?



    czytając różne wpisy na tym forum można zauważyć znaczące rozbieżności w zużyciu gazu do ogrzewania nawet w podobnych warunkach (metraż, kubatura, docieplenie), więc..... skoro można zużywać 5 czy 6 m gazu na dobę to ja tak chcę zamiast 8 czy 10ciu osiągając ten sam komfort cieplny.....
  8. Cytat

    Nie obserwuję załączeń palnika icon_razz.gif Kocioł utrzymuje w miarę stałą temperaturę wody, włącza się raczej często i na krótko a woda krąży w ciągłym obiegu. Grzejniki są ciągle chłodne lub lekko ciepłe.
    Wydaje mi się, że o to właśnie chodzi, taniej jest chyba utrzymać 30 stopni na zasilaniu niż cyklicznie ogrzewać od np. 18 do 60 stopni?



    Może w doborze odpowiedniej krzywej i jej poziomu leży klucz do oszczędnego grzania - no ale ja musze grzać powyżej 20 st w nocy ,bo mam małeg synka...
  9. Cytat

    Krzywa oprócz nachylenia posiada również poziom, zmieniając nachylenie przy temperaturach takich jak teraz niewiele zmienisz gdyż wpływa ono znacząco na temperaturę zasilania kotła w okresach sporego mrozu. W okresie przejściowym należałoby posterować poziomem krzywej grzewczej.
    Dla przykładu: jest to mój pierwszy sezon grzewczy, budynek jest aktualnie w trakcie ocieplania ( porotherm 30 + styropian 12cm). Powierzchnia do ogrzania to ~260m2 w tym 105m2 parteru a reszta to poddasze użytkowe. Aktualnie pracuje około 60m2 podłogówki + 10m2 ogrzewania ściennego na obiegu z mieszaczem + 9 grzejników. Kocioł to kondensat viessmanna z zasobnikiem C.W.U. 300l (120 litrów grzane przez kocioł i ustawione na 42 st.C.)
    Sterowanie grzania pogodowo z ustawieniem temperatury normalnej 20 stopni i zredukowanej na noc 18 stopni. Podłogówki sterowane pogodowo bez czujnika temperatury wewnętrzej (nie do końca rozumiem jak to działa icon_wink.gif )
    Krzywe grzewcze kotła ustawione przez panów instalatorów wyglądały następująco: dla obiegu grzejników 1.4 i poziom 0, dla obiegu podłogówek 0.6 i poziom 0. KOcioł grzał wodę zasilania do około 50-55 stopni, w domu było za ciepło a zużycie dobowe gazu wynosiło około 9 m3 (przy temperaturach zewnętrznych rzędu 2-5 stopni C w dzień)
    Zacząłem się więc bawić w kodowanie kotła i po 3 dobach osiągnąłem zużycie dobowe gazu na poziomie 4.5-5.5 m3.
    Aktualnie krzywe wyglądają tak: obieg grzejnikowy: nachylenie 1.1, poziom -5; obieg podłogówek: nachylenie 0.5, poziom -3. Temperatura na zasilaniu utrzymywana jest w okolicach 30 stopni ( teraz nawet mniej przy temp. zewnętrznej +6) a podłogi nie parzą icon_wink.gif Temperatura w pomieszczeniach utrzymuje się na poziomie 20-20,5 stopnia pomimo otwartej cały dzień bramy garażowej. Jak panowie skończą ocieplanie pobawimy się dalej icon_smile.gif


    OK zdzich44 - super mi to wyjaśniłeś, załapałem o co chodzi z krzywymi grzewczymi. Powiedz tylko w jakich cyklach (jeżeli w ogóle icon_biggrin.gif ) pracuje Twój kociołek??? Przy temperaturze zasilania ok 30 st. musi chyba sobie pracować długo.
  10. Cytat

    my dziś ustawialiśmy
    Temperatura wody 50 st
    Na sterowniku temp 19 st noc, 20 st dzień, i 21 st na ranne wstawanie i wieczorną kapiel dzieci
    Nie wiem ile zużywa ale w domu jest bardzo ciepło:)



    kropeczka_ns sprawdź do jakiej temperatury temperetury nagrzewa Ci pomieszczenia??? Tylko do zadanej?? Bo u mnie grzeje o 0,25 st ponad i się wyłącza. Napisz jaka masz powierzchnię domu, kubaturę, no i ile gazu Ci pożera Twój kociołekprzy Twoich nastawach i obecnych temperaturach (może będziemy mieli jakieś punkty do porównań i bedziemy jkręcić dalej przy ustawieniach). Ja zmniejszyłem tepm z 53 do 51 st. na kotle
  11. Cytat

    no spalanie jak spalanie przy takich temp jak masz teraz ustawione to powinno palic ok 13m bo na zwykłym pali ok 13-14m na dobe a co do krzywych to ustawiaj tak zebys nie zmarzł cyli min i od tego korekta w góre wtedy uzyskasz optimum



    pokombimuję sam - może ktoś coś napisze i zweryfikuje moje myślenie - ustawiłem krzywą 12,5 i temperatura max. ma kotle 53 st. - zobaczę jak się bezi nagrzewał dom i ile gazu zeżre
  12. Cytat

    no spalanie jak spalanie przy takich temp jak masz teraz ustawione to powinno palic ok 13m bo na zwykłym pali ok 13-14m na dobe a co do krzywych to ustawiaj tak zebys nie zmarzł cyli min i od tego korekta w góre wtedy uzyskasz optimum



    ok 13m na dobę przy tych temepraturach - to gdzie tu oszczędności z kondnesata??? Mam nadzieję ze do moich warunków tempereturowych i powierzchniowych da się ustawic piec tak, żeby palił mniej
  13. Cytat

    bez znaczenia
    najlepsze parametry sie uzyskuje grzej ac nisko na wysokich parametrach
    czyli 40st a zagrzewając to temp ok 70-80st
    ale wiadomo kocioł wtedy wyjdzie z kondensacji wiec o jakies 2-4% bedzie mniej sprawny ale czas grzania zrekompensuje strate
    takie roziazanie tyczy sie jesynie chwilowych obciązen do pogrzewania CO zasady są inne nisko i najnizej jak sie da



    czyli nie ma znaczenia dla zużucia gazu z jaką tempereturą kocioł grzeje ciepłą wodę użytkową w zasaobniku do zadanej temperatury??? Ma zarzać 100l wody do temp 41 st. Nie mam znaczenia dla zużycia gazu czy zrobi to z tempereturą 80 stopniw 5 minut czy z tempereturą 65 st. w 10 minut
  14. Czy lepiej ( w sensie oszczędniej jeśli chodzi o zużycie gazu) ogrzewać c.w.u. do temperatury 41 st w zasobniku 100l. mając ustawioną na kotle maksymalną tempereturę (kociołek kondensacyjny) czy może ją obniżyć np: do 65 - 60 st. wtedy bedzie grzał dłużej ale pewnie z mniejsza mocą (bo ma płynna modulacje palnika) i może oszczędniej.

    Jak uważacie - który wariant grzania c.w.u zużyje mniej gazu???
  15. Jestem posiadaczem kotła beretta kompakt grenn 16 S e.s.i. Dom z poddaszem użytkowym 173m2 kubatura ok. 430 m3. Ściany suporex 24 ocieplone 10cm styropianu. Zasobnik c.w.u. 120l ustawiony na 43 stopnie. Czas działania cyrkulacji dostosowany do obecności w domu. Zastanawiam sie nad optymalizacja ustawień kotła. tzn.
    1. jaką krzywą grzewczą mu ustawić (fabrycznie ma 20 (2.0))
    2. jaką temperaturę zasilania co, aby zużycie gazu było sensowne.
    To będzie mój drugi sezon - w tamtym roku chodził na ustawieniach fabrycznych, bo wygrzewałem dom - temp. 18 w dzień i 17 w nocy. Palił ok 10m3 gazu
    ( może on ma tyle palić a ja się czepiam - chociaż można poeksperymentować przecież)
    Kocioł ma zewnętrzną sondę temperatury (instalator mówił że to pogodówka), Mam tez podłączony do niego regulator pokojowy Auraton 2005 TX plus.

    Mam małe dziecko wiec ustawienia na regulatorze są następujące: noc od 23 do 6 - temperatura 20 st. dzień od 6 do 23 temperatura 21 st.
  16. Mam kondensata Beretta Kompakt Green jednofunkcyjny, z zamkniętą komorą spalania + zasobik 120L. Domek ok. 200m2. Do kotla mam podłączona pogodówkę. Poradźcie jaka temperaturę C.O. ustawić na kotle aby moja Beretta pracowała najwydajniej (i najoszczędniej zarazem) a jaką temperaturę C.W.O?? Na regulkatorze pokojowym mam ustawione 20 stopni w dzień i 18 w nocy. Jak usatwic kocioł??
  17. Kupiłem kocioł (jak w temacie) - jak go poustawiać, żeby zużycie gazu było najbardziej ekonomiczne.
    Jaka temp. c.o a jaka c.w.u. powinna być ustawiona na kotle???
    Dom ok 170 mkw do kotła podłączony jest 100l zasobnik na c.w.u.
×
×