  1. Te "rurki" fi 160mm w jakim celu? Przepusty? Chcesz dawać anemostaty 150mm? Policzył to ktoś? Kanały wentylacyjne będziesz prowadził w wylewce? Zacznij od dokładnego policzenia ile m3 nawiewów i wywiewów potrzebujesz. Z pomieszczeń brudnych wywiewy kuchnia licz 50-70 m3/h , 50 m3/h z łazienki, 30 m3/h z WC, 15m3/h z pomocniczego pomieszczenia bez okna (garderoba) Nawiewy licz pokoje 30m3/h, sypialnie 20m3/h dla 1 osoby Potem podlicz, zrób bilans - ile masz wywiać i ile nawiać. Zobacz czego jest więcej, gdzie ewentualnie dołożyć i czego żeby było zrównoważone. Dobierz średnice przewodów (kanałów) W salonie masz zaznaczony na planie wywiew, powinien być nawiew. Nie możesz łączyć wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, pamiętaj o tym. Czyli kotłownia i garaż muszą być odcięte szczelnie. To tyle z grubsza.