Witamy na Forum kolegę nowicjusza od sieci kablowych
no to po kolei :
1/najpierw potrzebne są informacje z ZE dot. Warunków przyłączenia i informacji tam zawartych (a w tym typ sieci ) , o które zawnioskowałeś - czy już je masz ?
2/ idąc dalej - czy ZE postawi Ci skrzynkę ZK (złącze kablowe) przy ogrodzeniu tej działki . Jeśli tak to rozumiem, że od ZK masz do owego budynku gosp. 150m - czy TAK ?
3/ czy koniecznie chcesz ten bud. gosp. przyłączać do ZK ? bo nie napisałeś w jakiej odległości od ZK będziesz budował dom, bo można postawić tymczasową RB (Rozdzielnicę budowlaną ) i przyłączyć ją do ZK bliżej budowy domu
4/ jeśli zaś koniecznie chcesz przyłączyć bud. gosp. do ZK w odległości ok 150m to na pewno kablem ziemnym 4xAL nie CU i wg mnie wystarczy 4x 35mm2 AL (cena ok 10 zł za mb) , na którym będzie spadek napięcia ok 2,5% (na końcu linii będzie ok 224V przy obciążeniu każdej z faz 6kW).
Poniżej link do obliczeń :
http://calcoolator.pl/spadek_napiecia_z_pradu_jednofazowy_trojfazowy.html
Ale trzeba też pamiętać o zrobieniu lokalnego uziemienia przy bud. gosp, oraz pomiarach IPZ (impedancji pętli zwarcia )
Podobny problem był przerabiany niedawno tutaj :
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3434939-30.html
Pozdr
Wojtek
PS
zakładam, że masz tam sieć typu TN