Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Ile to kosztuje i ile potrzeba miejsca na całą instalację?
|
|
|
Pomocna porada
0
|
||
2.07.2004, 15:48
Post
#2
|
||
|
|
Miejsca nie trzeba dużo na samą instalację, wystrczy stryszek. Trzeba jednak rozprowadzić rury i te w sumie trochę miejsca zajmują.
|
|
|
Pomocna porada
0
|
||
21.09.2004, 01:03
Post
#3
|
||
|
Początkujący Grupa: Uczestnik Postów: 14 Dołączył: 18.09.2004 Skąd: Brzesko |
miejsce na reku
czy powinien być np w garażu lub kotłowni lub innym pomieszczeniu na dolnym poziomie domu z poddaszem (poteł blisko do GWC) czy też na strychu (daleko do GWC + trzeba ocieplić strych) -------------------- fido
|
|
|
Pomocna porada
0
|
||
4.10.2009, 22:33
Post
#4
|
||
Tajemniczy Don Pedro![]() Grupa: SuperForumowicz Postów: 2 085 Dołączył: 1.07.2009 Pomógł: 5 razy |
Przypominam ten zabytkowy temat... Tak, to już 5 lat od ostatniego wpisu.
|
|
|
Pomocna porada
0
|
||
5.10.2009, 08:58
Post
#5
|
||
|
Aktywny Grupa: Uczestnik Płeć: Mężczyzna Postów: 105 Dołączył: 22.06.2009 Skąd: centrum |
to raczej pytanie bez szans na konkretną odpowiedź
-------------------- Polecę firmę od centralnych odkurzaczy / klimatyzacji / wentylacji mechanicznej - rekuperacji --- info na priv.[size="5"][/size]
|
|
|
Pomocna porada
0
|
||
7.10.2009, 17:51
Post
#6
|
||
|
Ostoja forum Grupa: Moderator Postów: 440 Dołączył: 19.03.2009 Pomógł: 2 razy |
Ten temat już nam się tu przewijał, wystarczy poszukać na forum. Trudność i koszty - wszystko zależy od konkretnej sytuacji - jak do dyspozycji jest nieużytkowe poddasze nad parterem, to mamy pełną swobodę i dużo miejsca. W każdej innej wersji najtrudnjiejsze będzie rozprowadzenie kanałów, tak żeby je ukryć, np. nad sufitem podwieszanym.
|
|
|
Pomocna porada
0
|
||
7.10.2009, 19:15
Post
#7
|
||
|
Bywa Grupa: Uczestnik Postów: 52 Dołączył: 17.03.2008 |
koszty... zależy co się chce mieć, rekuperatory są dostępne już od 3-4 tys. + kanały wentylacyjne + robocizna. Jak już mówili poprzednicy temat jest omawiany w kilku tematach.
|
|
|
Pomocna porada
0
|
||
8.10.2009, 08:50
Post
#8
|
||
|
Ostoja forum Grupa: Uczestnik Postów: 2 668 Dołączył: 22.04.2006 Skąd: Warszawa Pomógł: 25 razy |
Dobre wentylatory niemieckie 0 wydajności do 300m3/h przy zakupie minimum 50 szt bezpośrednio - to koszt 150 euro netto za szt. Dobre chińskie wentylatory o podobnej wydajności przy 50 szt. to koszt 55 $ szt. netto. Tanie wentylatory o tej wydajności to 30-150zł netto-
Wymienniki w hurcie - plastikowe do 100 euro aluminiowe od 200euro. rotor od 400euro Po doliczeniu 22%VAT jakiegoś zarobku i transportu - łatwo jest rozpoznać co mamy w środku! Ile posłuży i jaki będzie poziom szumów. |
|
|
Pomocna porada
0
|
||
8.10.2009, 18:02
Post
#9
|
||
|
Początkujący Grupa: Uczestnik Postów: 4 Dołączył: 7.09.2009 |
Przypominam ten zabytkowy temat... Tak, to już 5 lat od ostatniego wpisu. Witam Kszty montażu wentylacji mechanicznejz rekuperacja na domo pow ok 150m2 to jakies 13000PLN +7% VAT ale to jest jedna z tańszych obcjil. Lepiej troche dołorzyć i zrobic instalacje z lepszych rur niz elastyczne typu fleks czy termofleks!!!! Mozna tez zrobic to w 2 etapach: 1. orurowanie i wszystkie podejscia przed tynkami 2. montaz urzadzenia jak juz cieżki sprzet wyjedzie z budowy oraz brudna robota zostanie zakończona sprawdz na allegro: rekuperacja, gwc |
|
|
Pomocna porada
0
|
||
9.10.2009, 11:25
Post
#10
|
||
|
Ostoja forum Grupa: Uczestnik Postów: 2 668 Dołączył: 22.04.2006 Skąd: Warszawa Pomógł: 25 razy |
Wentylacja z odzyskiem ciepła jest na 22 % -nie na 7 niestety nie wszyscy o tym wiedzą, że w czasach gdy cały VAT na budownictwo był 7% rekuperatory i kanały izolowane były na 22% dlatego i dziś montażysta nie może brać 7-miu . Urzędy skarbowe docierają do klientów i montażystów po 5 i więcej latach . Dochodzą do tego spore odsetki.
Co do kosztów – rekuperacja to 700 zł reszta to wentylacja! Gdyby zrobić (jeżeli to możliwe ) działającą wentylację naturalną w każdym pomieszczeniu wyszłoby co najmniej tyle samo 10 000 -12 000 zł |
|
|
Pomocna porada
0
|
||
10.10.2009, 12:00
Post
#11
|
||
|
Ostoja forum Grupa: SuperForumowicz Postów: 1 104 Dołączył: 18.04.2009 Pomógł: 13 razy |
odpowiedż jwst banalnie prosta sredniej klasy urządzenia wraz z rozprowadzeniam i monatżem to 15-20tys zł dla domku do 100-250m2
jesli jakiś dospel czy cos podobnego to w 10tys sie zmiescisz ale za szumy i inne niedogodności nikt napewno nie bedzie odpowiadał a jak pisze TB to na tym poziomie zrobienie wentylacji to raczej nikoko nie interesuje chyba ze ktoś znaczy mamiak alegro i zrób to sam ..... to moze w 7 tys sobie uklepie wentylacje....... |
|
|
Pomocna porada
0
|
||
14.12.2009, 18:10
Post
#12
|
||
|
Ostoja forum Grupa: Moderator Postów: 440 Dołączył: 19.03.2009 Pomógł: 2 razy |
Zostaje jeszcze odpowiedź na pytanie czy lepiej umieścić centalę na strychu czy może na dolnej kondygnacji, np. obok garażu?
Jeśli rury są izolowane i będą prowadzone po podłodze strychu, to ja umieściłbym i rekuperator na strychu, szczególnie jeśli nie ma GWC, bo wtedy blisko do wysoko umieszczonej czepni ściennej. Jeśli natomiast rury miałyby biec nad sufitem podwieszanym parteru to warto pomyśleć o centrali na dolnym poziomie, wówczas instalacji w ogóle nie ma na strychu. No ale i tak najważniejszy jest konkretny projekt - co w konkretnej sytuacji będzie prostsze. |
|
|
Pomocna porada
0
|
||
15.12.2009, 20:47
Post
#13
|
||
Ostoja forum![]() Grupa: Uczestnik Płeć: Kobieta Postów: 514 Dołączył: 6.11.2009 |
Zostaje jeszcze odpowiedź na pytanie czy lepiej umieścić centalę na strychu czy może na dolnej kondygnacji, np. obok garażu? Jeśli rury są izolowane i będą prowadzone po podłodze strychu, to ja umieściłbym i rekuperator na strychu, szczególnie jeśli nie ma GWC, bo wtedy blisko do wysoko umieszczonej czepni ściennej. Jeśli natomiast rury miałyby biec nad sufitem podwieszanym parteru to warto pomyśleć o centrali na dolnym poziomie, wówczas instalacji w ogóle nie ma na strychu. No ale i tak najważniejszy jest konkretny projekt - co w konkretnej sytuacji będzie prostsze. Nieźle masz to wszystko przemyślane |
|
|
Pomocna porada
0
|
||
17.12.2009, 16:05
Post
#14
|
||
|
Aktywny Grupa: Uczestnik Postów: 268 Dołączył: 19.03.2009 Pomógł: 1 raz |
Pamiętajcie jeszcze, że rekuperator musi być tak umieszczony żeby dało się do niego dostać w celu obsługi i konserwacji - choćby po to by wymienić filtry. No i zawsze może się zepsuć a wtedy trzeba będzie pracować albo przy nim albo zdemontować.
Zostaje jeszcze hałas - lepiej nie słyszeć go z sypialni. |
|
|
Pomocna porada
0
|
||
17.12.2009, 16:51
Post
#15
|
||
|
Ostoja forum Grupa: Uczestnik Postów: 2 668 Dołączył: 22.04.2006 Skąd: Warszawa Pomógł: 25 razy |
Nie tylko filtry - ważne też jest mycie wymiennika (2x w roku minimum) Co do hałasu - to nie ma znaczenia gdzie jest reku tylko czy ma ciche (drogie) wentylatory i jak jest zrobiona instalacja. Hałas się niesie a nawet generuje jak w stetoskopie medycznym. Zdarza się przy skopanych instalacjach, że w sypialni jest głośniej niż przy reku.
Umieszczenie centrali nie ma wpływu na wentylację. Zupełnie nie ma znaczenie w którym miejscu kanał łączący czerpnię ze skrzynką rozdzielczą „przetnie” wentylator. Podobnie się to ma ze skrzynką zbiorczą i wyrzutnią. |
|
|
Pomocna porada
0
|
||
18.12.2009, 20:56
Post
#16
|
||
|
Ostoja forum Grupa: Obserwator wybieramydom.pl Postów: 1 518 Dołączył: 8.07.2009 Pomógł: 1 raz |
To co przeczytałem pokazuje, że trzeba sporo wiedzy, aby rekuperacja była OK! Szacunek Panowie!
|
|
|
Pomocna porada
0
|
||
17.01.2010, 02:03
Post
#17
|
||
|
Początkujący Grupa: Uczestnik Płeć: Kobieta Postów: 18 Dołączył: 16.01.2010 Skąd: gorzów wlkp |
ktos ma jakis pomysł jaki rekuperatorek można zastosowac w tym domku:)
http://www.wybieramydom.pl/projekty_domow/4850-cypisek.html Dzięki i Pozdrawiam! |
|
|
Pomocna porada
0
|
||
22.01.2010, 17:32
Post
#18
|
||
|
Ostoja forum Grupa: Uczestnik Postów: 2 668 Dołączył: 22.04.2006 Skąd: Warszawa Pomógł: 25 razy |
ktos ma jakis pomysł jaki rekuperatorek można zastosowac w tym domku:) http://www.wybieramydom.pl/projekty_domow/4850-cypisek.html Dzięki i Pozdrawiam! Czy będzie kominek i gwc? |
|
|
Pomocna porada
0
|
||
6.02.2010, 02:40
Post
#19
|
||
|
Początkujący Grupa: Uczestnik Płeć: Kobieta Postów: 18 Dołączył: 16.01.2010 Skąd: gorzów wlkp |
||
|
Pomocna porada
0
|
||
6.02.2010, 06:20
Post
#20
|
||
|
Ostoja forum Grupa: Uczestnik Postów: 2 668 Dołączył: 22.04.2006 Skąd: Warszawa Pomógł: 25 razy |
Luna - 1800 flexit 7500 brutto (22%) taka jest rozpiętość
Widać, że dospel podpisał dobrą umowę z EBM (niemieckie wentylatory) z heatexem ( najlepsze aluminiowe wymienniki) I wypuszcza całą serię bardzo fajnych central LUNA (200 )OPTIMAL (400) selena (800) i cenami + jakość, chce wykończyć konkurencję - należy się cieszyć. Przy takiej lunie wentylacja z odzyskiem ciepła staje się tańsza od "tej " pseudo wentylacji co jest w projekcie nawet tym "gotowym" Oczywiście takie tanie i dobre centrale uderzą przede wszystkim w tych co je montują i dystrybuują dlatego należy się spodziewać głosów – że chińskie wentylatory prądy stałego są lepsze od niemieckich, że plastikowe wymienniki są lepsze i trwalsze od aluminiowych... To oczywiste jak sprzedawca ma 50% rabatu. |
|
|
Pomocna porada
0
|
||
9.02.2010, 11:29
Post
#21
|
||
Bywa![]() Grupa: Uczestnik Płeć: Mężczyzna Postów: 61 Dołączył: 10.03.2009 Skąd: Zagłębie |
a czy reku musi pracować w nocy czy można to wyłączyć?
|
|
|
Pomocna porada
0
|
||
9.02.2010, 12:42
Post
#22
|
||
|
Ostoja forum Grupa: Członek Rzeczywisty wybieramydom Postów: 322 Dołączył: 31.07.2008 Pomógł: 1 raz |
a jaki reku i jaki plan wentylacji dla projektu domku Koralgol 2 ?????
bedzie kominek ( zamknięta komora - powietrze z zewnątrz ) oraz gwc - rury pcv fi200 o długości około 30 metrów rekuperator zamontowany nad poddaszem użytkowym ![]() ![]() ![]() |
|
|
Pomocna porada
0
|
||
9.02.2010, 13:04
Post
#23
|
||
|
Ostoja forum Grupa: Uczestnik Postów: 2 668 Dołączył: 22.04.2006 Skąd: Warszawa Pomógł: 25 razy |
Optimal... 400! Flexit 400 elge 350 Amalwa 400
|
|
|
Pomocna porada
0
|
||
10.02.2010, 09:48
Post
#24
|
||
|
Ostoja forum Grupa: Członek Rzeczywisty wybieramydom Postów: 322 Dołączył: 31.07.2008 Pomógł: 1 raz |
Optimal... 400! Flexit 400 elge 350 Amalwa 400 a coś wiecej ??? 1. prawdopodobny przewidywany koszt samych materiałów ( z rozdziałem na reku , rury , przewody , uszczelniacze mocowania itp. ? 2. koszt wykonania instalacji ? 3. ewentualny plan lub sugestie przy projektowaniu instalacji 4. sposób obliczeń oporów w instalacji - czy najpierw wykonuję plan sytuacyjny na rzutach i na podstawie tej wizualizacji obliczam opory przepływu ? |
|
|
Pomocna porada
0
|
||
10.02.2010, 10:24
Post
#25
|
||
|
Ostoja forum Grupa: Uczestnik Postów: 2 668 Dołączył: 22.04.2006 Skąd: Warszawa Pomógł: 25 razy |
Tego typu instalacje robi się na skrzynce rozdzielczej i miękkich kanałach - projekty są na trójnikach i sztywnych kanałach, więc się nie projektuje,
W każdym pokoju jest nawiew w łazienkach i kuchni wywiew, ma Pan też regulację - opory więc nie mają znaczenia - ustawi Pan sobie strumień i tak dla Pana najbardziej komfortowy - zbyt silna i zbyt słaba wentylacja dają się błyskawicznie odczuć. To jak temperaturą - jedni wolą 19 inni 26 st.C ... tu spotykam takich co najlepiej się czują przy 12m3/h / osobę jak i nawet przy 30m3/h / osobę. Sam mam 15m3/h na osobę - więcej jest za sucho. Reszta instalacji… skrzynka /kanały / plastikowe zaciski / anemostaty… |
|
|
Pomocna porada
0
|
||
11.02.2010, 12:42
Post
#26
|
||
|
Ostoja forum Grupa: Członek Rzeczywisty wybieramydom Postów: 322 Dołączył: 31.07.2008 Pomógł: 1 raz |
Tego typu instalacje robi się na skrzynce rozdzielczej i miękkich kanałach - projekty są na trójnikach i sztywnych kanałach, więc się nie projektuje, W każdym pokoju jest nawiew w łazienkach i kuchni wywiew, ma Pan też regulację - opory więc nie mają znaczenia - ustawi Pan sobie strumień i tak dla Pana najbardziej komfortowy - zbyt silna i zbyt słaba wentylacja dają się błyskawicznie odczuć. To jak temperaturą - jedni wolą 19 inni 26 st.C ... tu spotykam takich co najlepiej się czują przy 12m3/h / osobę jak i nawet przy 30m3/h / osobę. Sam mam 15m3/h na osobę - więcej jest za sucho. Reszta instalacji… skrzynka /kanały / plastikowe zaciski / anemostaty… miękkie kanały ???? jak je potem czyścić - w jaki sposób ???? sztywne spiro wydaje mi się lepsze - trwalsze - nawet w czyszczeniu zdecydowanie łatwiej !!! można je ocieplić wełną i bedzie super. wracając do tematu gwc - jaki plan rozkładu rur w ogrodzie Pan proponuje - wyjście z budynku znajduje na tylnej ścianie garażu ( ta mniejsza część budynku ) ![]() ja planuje wyjść łukiem 45 stopni w stronę tarasu - potem obok niego - znowy załamanie 45 stopni - jakieś 2 metry i znowu 45 stopni - wzdłuż bocznej ściany domku ( zachodniej ) i ty pytanko ??? : w którą stronę ??? 1. w stronę ulicy - czyli w lewo i wzdłuż podjazdu do garażu w kierunku wjazdu na posesję - czerpnia gdzies w połowie tej wąskiej części działki ( przy granicach działki jakieś krzewy ozdobne , ulica osiedlowa - mało ruchliwa ) 2. w stronę garażu i wejscia do domu - zataczając prawie kółko - czerpnia musiałaby byc gdzieś od frontu budynku - na bocznej ścianie - wschodniej planuje jakąś wiatę na opał lub auto - mam tam 3 metry szerokości - czyli czerpnia przed wejściem między bramą garażaową a wejsciem - jak to wkomponować ładnie - bardziej na północ wypuścić nie moge bo ida tam rózne media ( zresztą dlatego tak usytuowany jest domek - ten wąski pas jest bez prawa zabudowy - czyli jedynie dojazd, podjazd , trawnik itp. ) |
|
|
Pomocna porada
0
|
||
11.02.2010, 21:45
Post
#27
|
||
|
Ostoja forum Grupa: Uczestnik Postów: 2 668 Dołączył: 22.04.2006 Skąd: Warszawa Pomógł: 25 razy |
Nie ma potrzeby myć nawiewu, a cofaka nie wystąpi. Natomiast sztywne kanały generują szumy. Są też problemy z rozprowadzeniem ze skrzynki rozdzielczej i z przekrojami 60 do 80 mm by nie tracić ciepła na dystrybucji.
Na forum muratora jest grupa robiąca na sztywnych kanałach 127 mm!!!! ... i komentarze - że reku kiepskie, że nawet dwa wymienniki niewiele dają. Nie nadają się po prostu sztywne kanały do takiej wentylacji. |
|
|
Pomocna porada
0
|
||
11.02.2010, 21:54
Post
#28
|
||
|
Ostoja forum Grupa: SuperForumowicz Postów: 1 104 Dołączył: 18.04.2009 Pomógł: 13 razy |
Nie ma potrzeby myć nawiewu, a cofaka nie wystąpi. Natomiast sztywne kanały generują szumy. Są też problemy z rozprowadzeniem ze skrzynki rozdzielczej i z przekrojami 60 do 80 mm by nie tracić ciepła na dystrybucji. Na forum muratora jest grupa robiąca na sztywnych kanałach 127 mm!!!! ... i komentarze - że reku kiepskie, że nawet dwa wymienniki niewiele dają. Nie nadają się po prostu sztywne kanały do takiej wentylacji. znowu Pan mylisz pojęcia ,kanały spiro to podstawa chyba ze ktoś chce miec wentylacje za 2000zł tzw jednorazówke na rok.... |
|
|
Pomocna porada
0
|
||
16.02.2010, 22:29
Post
#29
|
||
|
Aktywny Grupa: Uczestnik Płeć: Mężczyzna Postów: 148 Dołączył: 19.12.2007 Skąd: łódzkie |
Ile możę kosztowac cała instalacja wentylacji mechanicznej z rekuperatorem do domku 170m2 kubatura 870m3, kominek do celów rekreacyjnych z zamknięta komorą spalania (dodatkowa czernia z zewnątrz), kotłownia w innym budynku. I ile może kosztować dodatkowo GWC ?
Piotr -------------------- Piotr
|
|
|
Pomocna porada
0
|
||
16.02.2010, 22:36
Post
#30
|
||
|
Ostoja forum Grupa: Uczestnik Postów: 2 668 Dołączył: 22.04.2006 Skąd: Warszawa Pomógł: 25 razy |
Maksymalnie z 22% VATem na gotowo to 16 500 zł .
|
|
|
Pomocna porada
0
|
||
17.02.2010, 16:25
Post
#31
|
||
|
Ostoja forum Grupa: Moderator Postów: 440 Dołączył: 19.03.2009 Pomógł: 2 razy |
Mógłbyś narysować planowaną "trasę" bo nie jestem pewien, czy dobrze rozumiem?
Co do kanałów w pełni się z tobą zgadzam. Taniej wychodzi kupić nieizolowane rury i oddzielną izolację (takie "rękawy"), nie wiem skąd biorą się tak duże różnice cen w porównaniu z rurą preizolowana. Zgłoś się do projektanta instalacji wentylacyjnej, jak będziesz miał dobry projekt, to i wiadomo czego wymagać od wykonawców. miękkie kanały ???? jak je potem czyścić - w jaki sposób ???? sztywne spiro wydaje mi się lepsze - trwalsze - nawet w czyszczeniu zdecydowanie łatwiej !!! można je ocieplić wełną i bedzie super. wracając do tematu gwc - jaki plan rozkładu rur w ogrodzie Pan proponuje - wyjście z budynku znajduje na tylnej ścianie garażu ( ta mniejsza część budynku ) ![]() ja planuje wyjść łukiem 45 stopni w stronę tarasu - potem obok niego - znowy załamanie 45 stopni - jakieś 2 metry i znowu 45 stopni - wzdłuż bocznej ściany domku ( zachodniej ) i ty pytanko ??? : w którą stronę ??? 1. w stronę ulicy - czyli w lewo i wzdłuż podjazdu do garażu w kierunku wjazdu na posesję - czerpnia gdzies w połowie tej wąskiej części działki ( przy granicach działki jakieś krzewy ozdobne , ulica osiedlowa - mało ruchliwa ) 2. w stronę garażu i wejscia do domu - zataczając prawie kółko - czerpnia musiałaby byc gdzieś od frontu budynku - na bocznej ścianie - wschodniej planuje jakąś wiatę na opał lub auto - mam tam 3 metry szerokości - czyli czerpnia przed wejściem między bramą garażaową a wejsciem - jak to wkomponować ładnie - bardziej na północ wypuścić nie moge bo ida tam rózne media ( zresztą dlatego tak usytuowany jest domek - ten wąski pas jest bez prawa zabudowy - czyli jedynie dojazd, podjazd , trawnik itp. ) |
|
|
Pomocna porada
0
|
||
18.02.2010, 13:53
Post
#32
|
||
|
Ostoja forum Grupa: Członek Rzeczywisty wybieramydom Postów: 322 Dołączył: 31.07.2008 Pomógł: 1 raz |
![]() tak to bedzie wyglądać |
|
|
Pomocna porada
0
|
||
18.02.2010, 14:29
Post
#33
|
||
Ostoja forum![]() Grupa: Uczestnik Płeć: Mężczyzna Postów: 661 Dołączył: 7.07.2009 Pomógł: 1 raz |
||
|
Pomocna porada
0
|
||
18.02.2010, 14:37
Post
#34
|
||
|
Ostoja forum Grupa: Uczestnik Postów: 2 668 Dołączył: 22.04.2006 Skąd: Warszawa Pomógł: 25 razy |
1)Nie wprowadzam w błąd - bo miałem już kontrolę US - Ma Szanowny bobu62 rację ale to dotyczy montażu materiałów budowlanych które miały 7% VAT gdy taka stawka obowiązywała!
Można więc liczyć, że się ktoś nie dopatrzy w US. 2) wprowadzałbym w błąd gdybym podał cenę netto a później doliczał VAT. Podając cenę brutto i stawkę VAT nie podaję błędnych danych - |
|
|
Pomocna porada
0
|
||
19.02.2010, 09:21
Post
#35
|
||
|
Ostoja forum Grupa: Członek Rzeczywisty wybieramydom Postów: 322 Dołączył: 31.07.2008 Pomógł: 1 raz |
i co myślicie o moim planie gwc ???? zda egzamin ???? jakieś sugestie - zmiany ???? jak rozwiązać kwestie skroplin - odstojnik plus pompka ?? czy zwykły odpływ do gruntu - chyba nie bo jak wody gruntowe sie podniosą to mogą zalać gwc - jakoś muszę to mądrze rozwiązać :/
|
|
|
Pomocna porada
0
|
||
12.03.2010, 10:34
Post
#36
|
||
|
Ostoja forum Grupa: Członek Rzeczywisty wybieramydom Postów: 322 Dołączył: 31.07.2008 Pomógł: 1 raz |
????? ponaglam zapytanie
|
|
|
Pomocna porada
0
|
||
12.03.2010, 16:51
Post
#37
|
||
Ostoja forum![]() Grupa: Uczestnik Płeć: Mężczyzna Postów: 661 Dołączył: 7.07.2009 Pomógł: 1 raz |
||
|
Pomocna porada
0
|
||
15.03.2010, 07:56
Post
#38
|
||
|
Ostoja forum Grupa: Uczestnik Postów: 2 668 Dołączył: 22.04.2006 Skąd: Warszawa Pomógł: 25 razy |
Jakie mniejsze dławienie przepływu? Chłodnica mniej dławi? A cyrkulacja jest za darmo?
Przy 95% reku i 100m3/h zimą (by nie przesuszać) ma Szanowny Pan 0.01 - 0.02 kW z wymiennika ile pobiera pompka cyrkulacyjna? |
|
|
Pomocna porada
0
|
||
15.03.2010, 09:40
Post
#39
|
||
Ostoja forum![]() Grupa: Uczestnik Płeć: Mężczyzna Postów: 1 289 Dołączył: 8.08.2009 Pomógł: 12 razy |
||
|
Pomocna porada
0
|
||
15.03.2010, 10:55
Post
#40
|
||
|
Ostoja forum Grupa: Uczestnik Postów: 2 668 Dołączył: 22.04.2006 Skąd: Warszawa Pomógł: 25 razy |
Ile 100m3 /h "wyciągnie" ciepła z gwc? przy ∆T średnio 10st. i 5% z tego?
|
|
|
Pomocna porada
0
|
||
15.03.2010, 11:59
Post
#41
|
||
Ostoja forum![]() Grupa: Uczestnik Płeć: Mężczyzna Postów: 1 289 Dołączył: 8.08.2009 Pomógł: 12 razy |
Ile 100m3 /h "wyciągnie" ciepła z gwc? przy ∆T średnio 10st. i 5% z tego? Nadal nie rozumiem sensu takiego liczenia.GWC w zimie oprócz funkcji ogrzewania powietrza ma też drugą - zabezpieczenie przed zamarzaniem wymiennika w centrali wentylacyjnej. Np. przy temperaturze zewnętrznej -10st. C podgrzanie 100m3 powietrza do 0 st. C to wydatek ok. 340W. Jeżeli powietrza nie podgrzeje GWC, to mniej więcej taką moc musimy przeznaczyć na odmrażanie wymiennika, albo poprzez zmniejszenie odzysku ciepła (zwiększenie wywiewu w stosunku do nawiewu), albo poprzez nagrzewnicę. |
|
|
Pomocna porada
0
|
||
15.03.2010, 12:16
Post
#42
|
||
|
Ostoja forum Grupa: Uczestnik Postów: 2 668 Dołączył: 22.04.2006 Skąd: Warszawa Pomógł: 25 razy |
Nadal nie rozumiem sensu takiego liczenia. GWC w zimie oprócz funkcji ogrzewania powietrza ma też drugą - zabezpieczenie przed zamarzaniem wymiennika w centrali wentylacyjnej. Np. przy temperaturze zewnętrznej -10st. C podgrzanie 100m3 powietrza do 0 st. C to wydatek ok. 340W. Jeżeli powietrza nie podgrzeje GWC, to mniej więcej taką moc musimy przeznaczyć na odmrażanie wymiennika, albo poprzez zmniejszenie odzysku ciepła (zwiększenie wywiewu w stosunku do nawiewu), albo poprzez nagrzewnicę. Panie Henryku... przecież Pan ma aluminiowy wymiennik heatexa w swoim domu, może Pan brać powietrze nie przez GWC i w daytonie Panu nie zamarznie – proszę to sprawdzić. Podgrzewając powietrze przed wymiennikiem w centrali - powodujemy, że cieplejsze powietrze będzie na wyrzutni. |
|
|
Pomocna porada
0
|
||
15.03.2010, 12:40
Post
#43
|
||
Ostoja forum![]() Grupa: Uczestnik Płeć: Mężczyzna Postów: 1 289 Dołączył: 8.08.2009 Pomógł: 12 razy |
Panie Henryku... przecież Pan ma aluminiowy wymiennik heatexa w swoim domu, może Pan brać powietrze nie przez GWC i w daytonie Panu nie zamarznie – proszę to sprawdzić. Podgrzewając powietrze przed wymiennikiem w centrali - powodujemy, że cieplejsze powietrze będzie na wyrzutni. Daytona ma zabezpieczenie przeciw zamrożeniu wymiennika, o którym pisałem - termostat wyłącza nawiew powietrza. Przez ten czas nie ma odzysku ciepła, czyli tracimy pewną ilość ciepła (średnio tak jak napisałem ok. 300W).Tak więc podczas mrozów stosowanie GWC ma sens. Druga sprawa, to ile w sezonie grzewczym jest godzin z temperatura powodującą zamarznięcie wymiennika? |
|
|
Pomocna porada
0
|
||
15.03.2010, 12:52
Post
#44
|
||
|
Ostoja forum Grupa: Uczestnik Postów: 2 668 Dołączył: 22.04.2006 Skąd: Warszawa Pomógł: 25 razy |
W daytonie termostat, nie jest potrzebny - sam Pan kiedyś mi to wytłumaczył, a teraz... Pan mi uzasadnił, że odpływ kondensatu na "ciepłą" strone ma znikome znaczenie energetyczne a zapobiega zamarzaniu. Sam Pan pisał, że w daytonie kondesat spływa przeciwnie do powietrza. Mylę się?
I nie 300W a tylko 5% z tego - reszta "pójdzie" do wyrzutni |
|
|
Pomocna porada
0
|
||
15.03.2010, 13:41
Post
#45
|
||
Ostoja forum![]() Grupa: Uczestnik Płeć: Mężczyzna Postów: 1 289 Dołączył: 8.08.2009 Pomógł: 12 razy |
W daytonie termostat, nie jest potrzebny - sam Pan kiedyś mi to wytłumaczył, a teraz... Pan mi uzasadnił, że odpływ kondensatu na "ciepłą" strone ma znikome znaczenie energetyczne a zapobiega zamarzaniu. Sam Pan pisał, że w daytonie kondesat spływa przeciwnie do powietrza. Mylę się? I nie 300W a tylko 5% z tego - reszta "pójdzie" do wyrzutni W Daytonie kondensat spływa zgodnie z przepływem powietrza: ![]() czyli w przypadku powietrza usuwanego z pomieszczenia na stronę chłodniejszą. Po drodze niestety może zamarznąć. Przeciwnie do kierunku przepływu powietrza spływa kondensat np. w Bartoszu. Wyłączenie wentylatora nawiewnego powoduje, że ciepłe powietrze z wywiewy roztapia szron na wymienniku. Jednak w tym czasie nie ma odzysku ciepła, czyli powietrze nawiewane (przez nieszczelności budynku) musimy ogrzać. Jeżeli nie chcemy, aby wymiennik zamarzał, to powietrze przed wymiennikiem musimy ogrzać właśnie mocą 300W. Z tych 300W jedynie 5% pójdzie na ogrzanie powietrza w pomieszczeniach, 95% to czysta strata. |
|
|
Pomocna porada
0
|
||
15.03.2010, 14:03
Post
#46
|
||
|
Ostoja forum Grupa: Uczestnik Postów: 2 668 Dołączył: 22.04.2006 Skąd: Warszawa Pomógł: 25 razy |
No to Pan sobie zrobił gwc.
Symboliczne 10 cm styropiany od gruntu, mostek termiczny do fundamenty, fatalna w eksploatacji pompa ciepła i solary - jeszcze gwc... nic dziwnego, że Pan tyle płaci za ogrzewanie! |
|
|
Pomocna porada
0
|
||
15.03.2010, 14:16
Post
#47
|
||
Ostoja forum![]() Grupa: Uczestnik Płeć: Mężczyzna Postów: 1 289 Dołączył: 8.08.2009 Pomógł: 12 razy |
No to Pan sobie zrobił gwc. Gdzie Pan to wyczytał, że zrobiłem GWC? Symboliczne 10 cm styropiany od gruntu, mostek termiczny do fundamenty, fatalna w eksploatacji pompa ciepła i solary - jeszcze gwc... nic dziwnego, że Pan tyle płaci za ogrzewanie! Rozważałem jego wykonanie jeszcze przed zainstalowaniem pompy ciepła. Chciałem wykorzystać wymiennik PC do glikolowego GWC, ale okazało się to nierealne - temperatura w wymienniku PC spada do ok. 0,8st. C w największe mrozy (teraz jest już 1,4 st. C), więc do GWC glikolowego się do tego nie podłączy. Natomiast latem wykorzystam wymiennik PC do chłodzenia pasywnego domu (oczywiście jeżeli będzie taka potrzeba). Natomiast oprócz tego, że wybudowałem swój własny dom, na którym "testuję" różne "wynalazki", zajmuje się także projektowaniem. W jednym z projektów jest też GWC. |
|
|
Pomocna porada
0
|
||
15.03.2010, 14:21
Post
#48
|
||
|
Ostoja forum Grupa: Uczestnik Postów: 2 668 Dołączył: 22.04.2006 Skąd: Warszawa Pomógł: 25 razy |
CYTAT Natomiast oprócz tego, że wybudowałem swój własny dom, na którym "testuję" różne "wynalazki", zajmuje się także projektowaniem. W jednym z projektów jest też GWC. ja już jestem po testach. Piszę o wyciągniętych z nich wnioskach. |
|
|
Pomocna porada
0
|
||
19.03.2010, 09:00
Post
#49
|
||
|
Początkujący Grupa: Uczestnik Postów: 33 Dołączył: 23.02.2010 |
Gdzie Pan to wyczytał, że zrobiłem GWC? Rozważałem jego wykonanie jeszcze przed zainstalowaniem pompy ciepła. Chciałem wykorzystać wymiennik PC do glikolowego GWC, ale okazało się to nierealne - temperatura w wymienniku PC spada do ok. 0,8st. C w największe mrozy (teraz jest już 1,4 st. C), więc do GWC glikolowego się do tego nie podłączy. Natomiast latem wykorzystam wymiennik PC do chłodzenia pasywnego domu (oczywiście jeżeli będzie taka potrzeba). Natomiast oprócz tego, że wybudowałem swój własny dom, na którym "testuję" różne "wynalazki", zajmuje się także projektowaniem. W jednym z projektów jest też GWC. Witam Nie zgadzam się z tym co Pan napisał, nawet przy temp. glikolu 0,8 stC. wymiennik glikolowego GWC (np. 6cio rzędowy z GWCMAX) zabezpieczy wymiennik Daytony przed zaszronieniem. Przy temp. zewnętrznej -25st. C osiągnie Pan za wymiennikiem około 0 (przy przepływie 200 m3/h - z obliczeń wychodzi 0,5 st.C, daje to 1,7 KW energii cieplnej) Pozdrawiam |
|
|
Pomocna porada
0
|
||
19.03.2010, 10:36
Post
#50
|
||
|
Ostoja forum Grupa: Uczestnik Postów: 2 668 Dołączył: 22.04.2006 Skąd: Warszawa Pomógł: 25 razy |
-25stC ... w tym roku było zbyt ciepło… w Warszawie -18 mniej o 6 rano nie było. Proszę też dodać, że te kW są przed wymiennikiem - gdy ma on 90% --- to ile zostanie?
|
|
|
Pomocna porada
0
|
||
![]() ![]() |
|