  1. jakie fi wewnetrze rury? 16mm? to wtedy w 13m bedzie 2,6l przy cienkim strumieniu 30s, przy mocnym - 9l/min- 17 sekund otulina 1cm , lambda ile 0,04? powierzchnia boczna rury- 0,82 m2 4W/m2k czyli tu 3,28W na odcinek 13m 2,6l o 1K to wydatek 3Wh czyli po 10h temperatura spadnie o 11K (przez otuline wyleci 32,8 wH) jesli wladowales wode o temp 50oC to spadnie do 39 - nadal bedzie ciepla, ponizej 36,6- letnia pytanie czy masz 1cm, czy 0,5 i jak dokladnie przylega ta otulina przy grubosci 0,5cm temperatura bedzie spadac dwukrotnie szybciej, czyli po 10h obnizy sie o 22K przy zasilaniu 50oC bedzie chlodna - 28oC, przy przy 45 do 17oC - zimna juz optymalnym rozwiazaniem jest otulina o grubosci 2cm - spadek temperatury wody o 5K/10h ------------- zbyt piekne by bylo prawdziwe 3Wh wylatuje przy roznicy 1K miedzy woda w rurociagu a otoczeniem jesli woda ma 50oC a otoczenie 20oC to roznica wyjdzie 30K czyli po 1h wyleci 90Wh, zatem temp wody wyrowna sie z temp otoczenia- po 1h wystygnie o 30K do 20oC. przy 2cm - w 2h temp wody zrowna sie z otoczeniem, po 1 godzinie spadnie do 35oC
  2. Tu mają domki dwa razy tansze: http://www.kamp-bud.pl/projekty.php pzdr szymon
  3. Czesc, Bardzo podoba mi sie twoje rozwiazanie. Ale co z kapielami w wannie? Z opisu wynika ze nie korzystasz /nie masz? wanny. W specyfikacji termy podany jest "rekordowo krotki" czas podgrzania 75 l wynoszacy 2 h. Pojemnosc wygodnej wanny to okolo 200litrow... Czy mozna normalnie korzystac z wanny przy tym systemie? Pozdrawiam, Szymon
×
×