  1. Najczęściej o uziomie fundamentowym inwestor dowiaduje się od elektryka, gdy ten przychodzi kłaść instalacje. Wystarczyłoby w projekcie budowlanym zawrzeć zdanie o konieczności wykonania uziomu fundamentowego. Ale to jest kwestia projektantów i kierowników budów, żeby tego dopilnować. Jeśli nie ma uziomu fundamentowego, to Ja praktykuje zakopanie bednarki we wspólnym wykopie z kablem. Nie więcej niż 25m bednarki. Przy krótszych odcinkach bednarki dodatkowo dobijam 2 sondy uziemiające (3m dług.). Jedną 1-2 metry od ściany budynku, drugą 5-7 metrów dalej. Sondy łącze z bednarką. Wyprowadzenie bednarki na ścianie zewnętrznej w skrzynce. Dalej do budynku leci przewód 16mm2 wprost do rozdzielnicy. Szyny GSU nie stosuję, bo nie ma do niej co podpinać w nowych budynkach. Przewody PE instalacji zbiegają się na wspólnej szynie PE w rozdzielni. Pomiary wychodzą różnie, między 10 ... 40 om.
×
×