Skocz do zawartości

Grzejniki i ogrzewanie podłogowe w jednej instalacji


Recommended Posts

Połączenie wodnego ogrzewania podłogowego z grzejnikami nie jest łatwym zadaniem, jednak takie właśnie instalacje stosuje się coraz częściej. Rzecz w tym, by wybrać rozwiązanie najlepiej dopasowane do konkretnej sytuacji, a przy tym niezbyt kosztowne.


Pełna treść artykułu pod adresem:
https://budujemydom.pl/instalacje/ogrzewanie-podlogowe-i-grzejniki/a/10519-grzejniki-i-ogrzewanie-podlogowe-w-jednej-instalacji

Link do komentarza
10 lat temu,zastosowalem zasilanie ogrzewań podlogowych z powrotów grzejników,oczywiscie z zastosowaniem zaworów RTL.W/g niemieckich katalogów takie rozwiazanie zalecane jest do powierzchni 16m kw.System funkcjonuje perfekcyjnie.Ogrzewanie podlogowe zastosowalem w pomieszczeniach gdzie są płytki.
Link do komentarza
  • 2 miesiące temu...
  • 4 tygodnie temu...
Gość malutki
panowie pozmieniajcie te schematy bo jakis amator zacznie składac kotłownie według waszego schematu i nie bedzie to dobre jest to na kotle wenglowym brakuje tam duzo...........
Link do komentarza
  • 1 miesiąc temu...
  • 5 miesiące temu...
Gość instalator
Witam. Dobrym rozwiązaniem jest instalacja jednorurowa z ogrzewaniem podłogowym i możliwością pracy części instalacji na grawitacji podczas zaniku prądu.Może pracować z kotłami na paliwo stałe w ukladzie otwartym,z jedną pompą na powrocie i bez konieczności stosowania zaworów mieszających. Tanio i bezpiecznie...
Link do komentarza
  • 2 tygodnie temu...
Po co takie kombinacje jak mozna zastosowac inne ogrzewanie elektryczne bezprzewodowe.
Sa to maty na bazie weglowej. Mozna stosowac jako ogrzewanie glowne i pomocnicze.
Koszta ogrzania 100m? w domku ocieplonym to okolo 220 zl miesiecznie zakladajac , ze kilowat kosztuje 0,50 zl.
Pozdrawiam


Cytat

<strong>Połączenie ogrzewania podłogowego z grzejnikami nie jest łatwym zadaniem, jednak takie właśnie instalacje stosuje się coraz częściej. Rzecz w tym, by wybrać rozwiązanie najlepiej dopasowane do konkretnej sytuacji, a przy tym niezbyt kosztowne.</strong>

<strong>Pełna treść pod adresem:</strong>
https://budujemydom.pl/instalacje/ogrzewanie-podlogowe-i-grzejniki/a/10519-grzejniki-i-ogrzewanie-podlogowe-w-jednej-instalacji

Link do komentarza
  • 3 tygodnie temu...
Gość instalator
Jak moja oma będzie mi płacic rachunki za prąd,to też sobie zamontuję takie ogrzewanie. A teraz wróćmy na Ziemię. I tu cytat: \\\"Rzecz w tym, by wybrać rozwiązanie najlepiej dopasowane do konkretnej sytuacji, a przy tym niezbyt kosztowne\\\",tak w montażu jak i w eksploatacji....
Link do komentarza
Witam.Po co tyle pomp?Schemat 3.I co nam daje zaw.reg.RTL na powrocie,kiedy nie mamy kontroli nad tęperaturą zasilania podłogi.Z całym szacunkiem dla autora,są to rozwiązania dla nowicjuszy,którzy mają dużo pieniędzy..
Link do komentarza
Gość obserwator
.Dodatkowe naczynie wzbiorcze w instalasji wymyślił ktoś, kto sprzedaje takie żeczy,ponieważ przed i za pętlą są zawory.Dletego między nimi takowe jest potrzebne ,kiedy oba sa zamknięte.Takich sytuacji należy unikać, by nie ponośić kosztów.
Link do komentarza
  • 8 miesiące temu...
Gość krasnolud50
Te schematy rysował bardzo chory człowiek, a z chorych ludzi nie należy kpić a raczej pomóc Im w uzyskaniu dostępu do dobrego terapeuty. Te bzdury powinny zniknąć z internetu, ale tu pretensje można mieć li tylko do administratora, chyba, że popiera On takie "flachowe budofnictwo"..
Link do komentarza
  • 7 miesiące temu...
  • 3 lata temu...
do krasnolud 50 .Masz racje pewni fachowcy zastosowali takie rozwiazanie no i same problemy ,które to ja jako amator wychwyciłem i doradziłem przeróbkę .Przyszedł fachowiec to się smiał i sie pytał czy to działalo .no i oczywiście przeróbka i 1000 zł poleciało .
Link do komentarza
  • 1 miesiąc temu...
  • 6 miesiące temu...
Ja normalnie puściłem waż w podłogę normalny zawór do regulacji temperatury taki sam jak do kaloryferów i najlepsze jest to że działa ogrzewa pomieszczenie jak trzeba. A jak był fachowiec twierdził ze koniecznie trzeba przerobić bo nie będzie działać . Instalacja jest na normalnym obiegu od centralnego ogrzewania
Link do komentarza
Cytat

Ja normalnie puściłem waż w podłogę normalny zawór do regulacji temperatury taki sam jak do kaloryferów i najlepsze jest to że działa ogrzewa pomieszczenie jak trzeba. A jak był fachowiec twierdził ze koniecznie trzeba przerobić bo nie będzie działać . Instalacja jest na normalnym obiegu od centralnego ogrzewania


A ten wąż to jaki? strażacki czy ogrodniczy?
Działa? grzać będzie ale do prawidłowego działania to dużo, dużo jeszcze brakuje.
Link do komentarza
  • 4 tygodnie temu...
Gość Leon Reclik
Mam pomieszczenia nad piwnicą nad sklepieniem jest bardzo zimno,Grzejniki żeliwne.Interesuje się taką podlogowka wyk.z zasilania do grzejnika i powrotu poprzez zawór RTLdo powratu z grzejnika z tym ze pentle planuje wykonać nie na całej podłodze srodek omijającmeble jest problem z grubością wylewki żeby niezmieniac wysokości w dzwiacha jest to budynek z 1936r.Na grzejnikach w pomieszczeniach są głowice termostatyczne. Na chwilę obecna to tyle budynwk jest piętrowy 320m2.
Link do komentarza
  • 2 lata temu...
Sprawność kotła na poziomie 104%, czyli perpetum mobile, a tak naprawdę chwyt marketingowy. nie ma urządzeń o sprawności 100\\5 lub większej, redaktor zapomniał doczytać to, co małym druczkiem, czyli 104% w porównaniu do tradycyjnego kotła.
Link do komentarza
1 godzinę temu, Gość Toffik_KL napisał:

Sprawność kotła na poziomie 104%, czyli perpetum mobile, a tak naprawdę chwyt marketingowy. nie ma urządzeń o sprawności 100\\5 lub większej...

Z wyłączeniem w/w kotłów kondensacyjnych - 109% sprawności dla określonych warunków pracy;

- pompy kawitacyjnej - 110-130% sprawności (laboratoryjnie podobno nawet 160%);

- klimatyzatora - sprawność 300-500%

- pomp ciepła - sprawność średniorocznie >300%

Twój problem polega na tym, że skupiasz się na jednostkach, a pomijasz fakt że nośnikiem energii jest inne medium niż energia końcowa (ciepło).

Link do komentarza
  • 1 miesiąc temu...
Gość Małgorzata
Mam ogrzewanie podłogowe i kaloryfery . W suterenie jest piec, na parterze szafka sterująca do podłogówki, na 1 piętrze nie ma żadnego odpowietrzenia, ale są też kaloryfery i na poddaszu jest kaloryfer. Podłogówka na 1 piętrze nie rozgrzewa się, choć "chodzi" już 36 godzin. Na parterze chodzi. Czy jest szansa, ze samo się ruszy, czy błędem jest , że nie ma żadnego urządzenia ani odpowietrzenia na 1 pietrze? Pytam, bo jeszcze jest szansa cos dorobić, tzn odpowietrzenie chociaż.
Link do komentarza
  • 9 miesiące temu...
Gość Dociekliwy
Skoro są na rynku tzw. grzejniki niskotemperaturowe a raczej dedykowane do takich instalacji grzewczych, czemu nie połączyć ich w jednej instalacji z ogrzewaniem podłogowym - również, z założenia niskotemperaturowym. Mamy dom piętrowy - na dole podłogówka a na poddaszu kilka grzejników. Dla mnie to ma sens.
Link do komentarza
  • 3 miesiące temu...
  • 9 miesiące temu...

To znaczy, że w obiegu grzewczym z grzejnikami nie masz obiegu wymuszonego? Skoro masz źródło ciepła i rozdzielasz medium na podłogówkę i grzejniki, to po pierwsze musisz mieć obieg wymuszony prze pompę obiegową i zawory z podmieszaniem, które zapewnią na podłogówce temperaturę np. max 35-40 stopni, a na grzejnikach załóżmy o 10-15 stopni więcej. Przykładowe rozwiązania w artykule i jeden schemat na zajawkę. https://budujemydom.pl/instalacje/ogrzewanie-podlogowe-i-grzejniki/a/10519-grzejniki-i-ogrzewanie-podlogowe-w-jednej-instalacji

214067-fce4-1600x0_148193-zgodna-wspolpr

 

Link do komentarza

mi chodzi tylko o napiecie z pompy cwu zeby pompa do grzejnikow caly czas chodzila, bo podlogowke zadko uruchamiam w dodatnich temperaturach. chodzi mi o to zeby pompa na pietro do grzejnikow cal czas podawala. piec galmet ster. expert

Link do komentarza

Nie wiem, czy na CWU w sterowniku nie są zaimplementowane inne temperatury. Chodzi o to żeby sterownik wymuszał  pracę pompy na podstawie temperatury z czujnika. Musisz wtedy pomyśleć nad zmiana lokalizacji czujnika - prawdopodobnie na powrocie obiegu grzewczego grzejnikowego. Myślę jednak że to półśrodek i na chwile można "zakombinować" niby, ale ja mam mieszane uczucia. Ja bym się skonsultował z doradcą na infolinii.

Link do komentarza
  • 2 lata temu...

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
×
×
  • Utwórz nowe...