Witam Wszystkich serdecznie,
Mam nastepujace pytanie. Uzbroilem dzialke przed rozpoczeciem budowy.
Mam juz podlaczony prad i wode.
Teraz na etapie projektowania domu okazalo sie, ze projekt przylacza nie posiada uzgodnienia z ZUD (Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej). Projektant, ktory wykonal projekt tego przylacza poinformowal mnie, ze "takie uzgodnienie nie jest wymagane". Architekt, ktory zajmuje sie projektem domu twierdzi, ze jest ono wymagane i nie dostane pozwolenia na budowe bez takiego uzgodnienia. Smieszne jest to, ze prad jest juz podlaczony, przylacze odebrane przez Zaklad Energetyczny, nawet wnosze juz oplaty ze przesyl energii...
Czy sa jakies warunki / sytuacje, w ktorych nie dokonuje sie uzgodnienia projektu przylacza energetycznego z ZUD?
Gwoli scislosci dodam, ze chodzi o przylacze napowietrzne, skrzynka licznikowa w ogrodzeniu, jezeli chodzi o instalacje poza licznikowa, to stanowi ja tylko "skrzynka budowlana".
Z gory dziekuje za odpowiedz.

--
Marek
Link do komentarza
Gość mhtyl
Cytat

Witam Wszystkich serdecznie,
Mam nastepujace pytanie. Uzbroilem dzialke przed rozpoczeciem budowy.
Mam juz podlaczony prad i wode.
Teraz na etapie projektowania domu okazalo sie, ze projekt przylacza nie posiada uzgodnienia z ZUD (Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej). Projektant, ktory wykonal projekt tego przylacza poinformowal mnie, ze "takie uzgodnienie nie jest wymagane". Architekt, ktory zajmuje sie projektem domu twierdzi, ze jest ono wymagane i nie dostane pozwolenia na budowe bez takiego uzgodnienia. Smieszne jest to, ze prad jest juz podlaczony, przylacze odebrane przez Zaklad Energetyczny, nawet wnosze juz oplaty ze przesyl energii...
Czy sa jakies warunki / sytuacje, w ktorych nie dokonuje sie uzgodnienia projektu przylacza energetycznego z ZUD?
Gwoli scislosci dodam, ze chodzi o przylacze napowietrzne, skrzynka licznikowa w ogrodzeniu, jezeli chodzi o instalacje poza licznikowa, to stanowi ja tylko "skrzynka budowlana".
Z gory dziekuje za odpowiedz.

--
Marek


A po co to uzgodnienie i komu? A co ma architekt do PnB (z kąt ma wiedzieć że nie dostaniesz PnB)? Najlepiej udaj się do starostwa do wydziału architektury i budownictwa i tam Ci wszystko wyjaśnią. Jeżeli są jakieś warunki lub ich nie ma co do przyłącza en aby uzgadniać to z ZUD to Ciebie to nie powinno nić obchodzić bo ktoś Ci robił to przyłącze (zapewne ZE ) i ten kto to wykonywał jest odpowiedzialny za całokształt wykonanych prac.
Link do komentarza
  • 1 miesiąc temu...
Cytat

Ja miałam tą Opinie w dokumentach. Nie chcieli mi projektu przyłącza energetycznego dokończyc bez jej przedstawienia.



A tu akuratnie na forach jest mętlik pojęciowy. Z punktu widzenia elektryka, przyłącze załatwia ZE i to do niego należy wszystko, łącznie z uzgodnieniem dokumentacji (jeśli jest wymagana, bo nie zawsze tak jest).
Natomiast to co załatwia Inwestor, to już WLZ, a nie przyłącze, chociaż fizycznie to one czasem niczym się nie różnią.
Link do komentarza
  • 3 miesiące temu...
stan Waszej wiedzy jako doradcow jest powalajacy....

1. Przylacze napowietrzne nie wymaga uzgodnienia na ZUDP
2. Twoje przylacze nie jest napowietrzne tylko kablowe. Przylacze napowietrzne wisi nad ziemia pomiedzy slupem a budynkiem.
3. Przylacza kablowe wymagaja uzgodnien i Twoje przylacze na bank zostalo uzgodniione - czytaj punkt 4.
4. Istnieje metlik pojec: dla jednych przylacze to czesc, ktora stanowi wlasnosc zakladu energetycznego i w twoim przypadku konczy sie zlaczem w ogrodzeniu, a dalej to zewnetrzna (zwana przez niektorych wewnetrzna) linia zasilajaca lub instalacja lub linia zalicznikowa. Jest to wlasnosc Twoja i twoj architekt uzgadnia ja na ZUDP, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe.
5. Twoje przylacze jak i linia zalicznikowa zostaly pewnie zgloszone w zakladzie energetycznym jako np. zasilenie urzadzen energetycznych - wtedy mozna wykonac przylacze z linia zalicznikowa bez wystepowania o pozwolenie na budowe. Zainwentaryzowac i uzgodnic na ZUDP (bez uzgodnienia nie da sie zainwentaryzowac po wykonaniu) zawsze trzeba to co bedzie lezec w ziemi!! Teraz Twoj architekt bierze elektryka i ten projektuje zasilanie budynku od istniejacego zlacza i to uzgadnia wlasnie na ZUDP!
6. Nie piszcie ze przylacze to sprawa zakladu energetycznego, bo to nieprawda. Klient wybiera rodzaj umowy czy wykonuje sam przylacze (do zlacza a nie do samego budynku!!) czy zrobi to za niego zaklad. Edytowano przez archer80 (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Cytat

6. Nie piszcie ze przylacze to sprawa zakladu energetycznego, bo to nieprawda. Klient wybiera rodzaj umowy czy wykonuje sam przylacze (do zlacza a nie do samego budynku!!) czy zrobi to za niego zaklad.



Nie piszcie głupot. Pokazać wam WZ z mojego terenu? Guzik wyjście, jesli cała możliwość klienta, to wybranie wykonawcy (łącznie z projektem) z listy ZE i opłacenie go, aby było szybciej, po czym przekazanie wszystkiego na własność ZE.
Sam to se może w nosie podłubać.


Cytat

stan Waszej wiedzy jako doradcow jest powalajacy....



My jesteśmy doradcami bezpłatnymi. Chcesz - to możesz się do nas przyłączyć.
Też bezpłatnie.
Link do komentarza
ja tego trochę nie rozumię...złożyłem energetyce wniosek o WT - przyszły WT i umowa do podpisania. Umowe podpisałem, po czym kontaktował się ze mną kilka razy projektant w sprawie lokalizacji słupa, on uzgadniał wszystko, cała moja rola to były rozmowy z projektantem i pozniej zapłacenie faktury za wykonanie przyłącza
Link do komentarza
Cytat

stan Waszej wiedzy jako doradcow jest powalajacy....

1. Przylacze napowietrzne nie wymaga uzgodnienia na ZUDP
2. Twoje przylacze nie jest napowietrzne tylko kablowe. Przylacze napowietrzne wisi nad ziemia pomiedzy slupem a budynkiem.
3. Przylacza kablowe wymagaja uzgodnien i Twoje przylacze na bank zostalo uzgodniione - czytaj punkt 4.
4. Istnieje metlik pojec: dla jednych przylacze to czesc, ktora stanowi wlasnosc zakladu energetycznego i w twoim przypadku konczy sie zlaczem w ogrodzeniu, a dalej to zewnetrzna (zwana przez niektorych wewnetrzna) linia zasilajaca lub instalacja lub linia zalicznikowa. Jest to wlasnosc Twoja i twoj architekt uzgadnia ja na ZUDP, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe.
5. Twoje przylacze jak i linia zalicznikowa zostaly pewnie zgloszone w zakladzie energetycznym jako np. zasilenie urzadzen energetycznych - wtedy mozna wykonac przylacze z linia zalicznikowa bez wystepowania o pozwolenie na budowe. Zainwentaryzowac i uzgodnic na ZUDP (bez uzgodnienia nie da sie zainwentaryzowac po wykonaniu) zawsze trzeba to co bedzie lezec w ziemi!! Teraz Twoj architekt bierze elektryka i ten projektuje zasilanie budynku od istniejacego zlacza i to uzgadnia wlasnie na ZUDP!
6. Nie piszcie ze przylacze to sprawa zakladu energetycznego, bo to nieprawda. Klient wybiera rodzaj umowy czy wykonuje sam przylacze (do zlacza a nie do samego budynku!!) czy zrobi to za niego zaklad.



Odpowiedź jest jak najbardziej prawidłowa, gdyż odcinek między złączem końcowym (ZK) z licznikiem a rozdzielnicą budowlaną został zakwalifikowany jako odbiór tymczasowy i równie dobrze mógł być poprowadzony przewodem
leżącym na ziemi. Projektując wewnętrzna linie zasilania (WLZ - od licznika do rozdzielnicy domowej) należy dokonać uzgodnień w ZUD jeśli kabel bedzie prowadzony w ziemi. W praktyce, do uzyskania pozwolenia na
budowę wystarczy zapewnienie ZE lub warunki przyłaczenia WTP o możliwości podłaczenia projektowanego domu.
Link do komentarza
Cytat

ja tego trochę nie rozumię...złożyłem energetyce wniosek o WT - przyszły WT i umowa do podpisania. Umowe podpisałem, po czym kontaktował się ze mną kilka razy projektant w sprawie lokalizacji słupa, on uzgadniał wszystko, cała moja rola to były rozmowy z projektantem i pozniej zapłacenie faktury za wykonanie przyłącza



Dokładnie tak.
Tyle, że masz szansę na przyspieszenie, jesli to sam załatwisz. Co jest przeważnie zbędne bo i tak płacisz.
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • I was really itching to fix it some wager some monied on some sports matches that are happening right now. I wanted to disillusion admit you guys recall that I did spot what I weigh to be the kindest plat in the USA. If you poverty to confound in on the spirit, authenticate it out-moded: [url=https://pokeronline.guru/online-gambling/]real online gambling[/url]
    • A ja się zastanawiał czemu czuć dym jak sąsiad pali i to dwa piętra niżej albo czemu tak czuć smażone nie moje 🤣 Jak widać dodatkowe otwory kanału wentylacyjnego 😁   Jak to zrobić dobrze ? Ponownie pakuł napchać i zapianować?
    • Ja też muszę, ale jak się pomyśli i odpowiednio przygotuje - to nie jest to takie upierdliwe... Właśnie spakowałem trzy worki (plastik, papiery i te niesegregowalne) i wiadereczko na bio... Spacerek na śmietnik i - załatwione... wiadereczko umyte, suszy się i zaraz wróci do szafki, w którym stoją w sumie cztery wiadereczka po 28 litrów pojemności... Zupełnie wystarczają na tydzień... no, bio trochę częściej, w zależności od zawartości wiadereczka...  
    • Konstrukcja tych pomp IBO FP4 powoduje , że nieco dłużej wytrzymają po wystąpieniu suchobiegu, ale też należy je wyłączyć. Lepiej zastosować dodatkowe urządzenie automatycznie wyłączające pompę po wystąpieniu suchobiegu. Jest ich wiele na rynku ,różnych producentów. np,    https://b2b.omnigena.pl/sterowania-i-zabezpieczenia/1878-opc59-sterownik-5907761103184.html (jeśli pompa ma silnik max 1,3kW)   https://aquatik.eu/14-ibopress-10-sterownik-wylacznik-pompy-hydroforu-suchobieg-ibo-press-10-p-697.html (jeśli pompa ma silnik max 2,2kW)   Można też w ogóle zmienić koncepcję i zamiast dużego zbiornika wybrać układ z pompą głębibową, falownikiem i niewielkim zbiornikiem buforowym. Falownik wyłączy pompę po suchobiegu. Koszt takiego zostawu z całkiem porządną pompą IBO odporną na piach to ok. 2 tys. zł.    
    • 🌟 Kim Jesteśmy? 🌟 Letyro to dynamiczna firma specjalizująca się w produkcji i montażu wysokiej jakości osłon okiennych. Nasze produkty są nie tylko funkcjonalne, ale także stylowe, nadając Twojemu domowi wyjątkowy charakter.   🔧 Co oferujemy? 🔧 Rolety Zewnętrzne: Chronią Twoje okna przed słońcem, zapewniając prywatność i kontrolę nad temperaturą w domu. Moskitiery: Zapomnij o niechcianych gościach w postaci owadów! Nasze moskitiery zapewniają swobodę korzystania z otwartych okien, bez ryzyka inwazji komarów czy much. Bramy Garażowe: Bezpieczne, wytrzymałe i łatwe w obsłudze – nasze bramy garażowe chronią Twój samochód i mienie przed niepożądanymi intruzami. Parapety Wewnętrzne: Dodaj stylu i elegancji do swojego wnętrza dzięki naszym parapetom wewnętrznym, dostępnym w różnorodnych wzorach i kolorach.   Nasza strona www: rolety Rzeszów
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...