Można prosić o sprawdzenie poprawności wzorów i obliczeń (takie znalazłem w internecie).

Aby obliczyć max moc jaką można przesłać daną średnicą rury miedzianej:

strumień masy= gęstość wody x pole przekroju rury x prędkość przepływu
strumień ciepła = różnica temperatur x ciepło właściwe x strumień masy

założenia:
ciepło właściwe = 4,19 J/g
gęstość wody = 1 g/cm3
różnica temperatur między zasilaniem a powrotem = 15 st
min prędkość przepływu wody (poniżej możliwa praca grawitacyjna) = 0.3 m/s
max prędkość przepływu wody (powyżej występuje wypłukiwanie miedzi) = 1 m/s

wyniki:
dla rury 15mm (śr. wewn. 13mm) - przedział 2501W do 8338W
dla rury 18mm (śr. wewn. 16mm) - przedział 3789W do 12630W
dla rury 22mm (śr. wewn. 20mm) - przedział 5920W do 19734W