Witam

Wiem, że temat był poruszany wielokrotnie i prawdopodobnie jest już dla niektórych nudny, ale nigdzie nie znalazłem takiego samego przypadku jak mój.
Mieszkam w bloku 5 piętrowym.
Posiadam w mieszkaniu dwa oddzielne kanały wentylacyjne w łazience i kuchni.
Kanały wentylacyjne są tylko do mojego mieszkania, nie są wspólne dla kilku lokali.
W budynku nie ma instalacji gazowej.
Ogrzewanie centralne z sieci wodociągowej.
W każdym pokoju oraz w kuchni na górze okna znajduje się wywietrznik.
Chcę zamontować w łazience wentylator z hygrostatem aby włączał się tylko i wyłącznie gdy w pomieszczeniu poziom wilgoci przekroczy 60%.
Nie chcę go używać do wyciągania nieprzyjemnych zapachów a tylko i wyłącznie do regulowania wilgotności w pomieszczeniu.
Czy po zamontowaniu takiego wentylatora mogę mieć problem z przeglądem kominiarskim??

Dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
Link do komentarza
Czy masz w tej chwili jakieś problemy "wilgotnościowe" (pleśń, grzyb) np. w łazience, czy którymś innym pomieszczeniu?
Dlaczego chcesz akurat teraz montować ten wentylator?
Czy zaobserwowałeś kiedyś zjawisko "ciągu wstecznego" w którejś kratce wentylacyjnej?
Link do komentarza
  • 3 tygodnie temu...
Podłączę się. Dom z wentylacją grawitacyjną, 2 kominy razem 8 kanałów. Chcielibyśmy w łazienkach i w garderobie dodać wspomaganie odpowiednim wentylatorem, sterowanym załączeniem światła lub inaczej, ew. ze zwłoką, itp. Teoretycznie wydaje się, że powinien być 2-biegowy i stąd pytanie gdzie szukać dobrych rozwiązań? Jak sprzęt proponujecie?
Czy jeśli kanały są indywidualne to też potrzebna klapa zwrotna?
Link do komentarza
Cytat

Podłączę się. Dom z wentylacją grawitacyjną, 2 kominy razem 8 kanałów. Chcielibyśmy w łazienkach i w garderobie dodać wspomaganie odpowiednim wentylatorem, sterowanym załączeniem światła lub inaczej, ew. ze zwłoką, itp. Teoretycznie wydaje się, że powinien być 2-biegowy i stąd pytanie gdzie szukać dobrych rozwiązań? Jak sprzęt proponujecie?
Czy jeśli kanały są indywidualne to też potrzebna klapa zwrotna?


Wentylacja będzie działać jak będzie nawiew powietrza np. nawiewniki okienne. W łazience wentylator pracuje krótkotrwale (usuwanie zapachów, pary) i "pobiera" powietrze przez kratkę w drzwiach. Żadne klapy zwrotne w nie są potrzebne, a wentylacja grawitacyjna funkcjonuje zależnie od warunków pogodowych - najintensywniej w czasie mrozów.
Link do komentarza
Cytat

Wentylacja będzie działać jak będzie nawiew powietrza np. nawiewniki okienne. W łazience wentylator pracuje krótkotrwale (usuwanie zapachów, pary) i "pobiera" powietrze przez kratkę w drzwiach. Żadne klapy zwrotne w nie są potrzebne, a wentylacja grawitacyjna funkcjonuje zależnie od warunków pogodowych - najintensywniej w czasie mrozów.



Rozumiem, ze takie stanowisko jest przemyślane i podpisze się Pan pod nim, w razie gdyby inwestor musiał zlikwidować ten wentylator, bo z jakiegoś innego kanału wywiewnego nastąpi "cofka".


Ps.
Już pomijam ewentualne zarzuty kominiarskie co do zgodności takiego rozwiązania z obowiązującymi przepisami - bo orłami "przepisowymi" to oni nie są.

Ps.2. Zalecam, w takim jak opisywanym przypadku, stosowanie klap zwrotnych na pozostałych kanałach wywiewnych, bo z doswiadczenia wiem, że albo w domu nawiewników nie ma, a jak już są, to niedobrane, a w wlekszości przypadkow zimą, zamnięte na głucho (nawet zaklejone) bo pizga z nich zimnem.




dopisałem: Ps, Ps.2. + na niebiesko Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
  • 2 miesiące temu...

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • tylko ogród jest wspólny? w umowie jest tylko mowa o udziałach? decydowanie o sposobie zagospodarowania powinno polegać na zasadzie porozumienia, tu udziały raczej nie mają decydującej roli, ale jak porozumienia nie ma to pozostaje rozstrzygnięcie sądowe, nic innego
    • o ile nic się nie zmieniło, to te 8m odległości jest nadal wystarczające, więc stary budynek nie jest w strefie oddziaływania nowej inwestycji,  co oznacza, że nie ma wymogów odnośnie oddzielenia pożarowego (ściany pożarowej) bo zachowane są odległości, nie widzę powodu czynienia takich manixów są czasami (z tego co pamiętam) jakieś obostrzenia w gęstej zabudowie zakwalifikowanej do miejskiej, ale to jest zawarte zazwyczaj w MPZP   stąd pytanie - czy to Twoje przemyślenia, czy ktoś Ci to powiedział poza tym tak czy siak potrzebujesz projektanta do chociażby adaptacji projektu, więc ten Ci by to wyjaśnił   masz tam Studium czy MPZP?
    • Mam pytanie odnośnie altany ogrodowej .Moja siostra w naszym wspólnym ogrodzie wyłożyła kostkę o wymiarach 4x4 metry a na niej postawiła drewnianą altanę ogrodową wraz z meblami . Nie wyraziłem zgody jako współwłaściciel nieruchomości .Mam mniejsze udziały ,ona większe i twierdzi ,że ma prawo sobie takie konstrukcje stawiać gdzie chce .Czy siostra ma rację?
    • widzę, że Kolega, podobnie jak zeniu, opanował perfekcyjnie mistyczną sztukę ctrl+c - ctrl+v więc wiemy jak wyglądają przepisy i teorię jeżeli chodzi o to jak to wygląda niemniej jednak zalecałbym zapoznanie się z wymogami zawartymi w PnB i warunkach umowy kredytowej odnośnie zakończenia robót; być może wystarczy zgłoszenie zamiaru przystąpienia do użytkowania, urząd to oleje (cicha zgoda), wtedy wystąpić o zaświadczenie o braku sprzeciwu co do zamiaru przystąpienia do użytkowania i to może mogłoby zaspokoić papierożądność banku; pakowanie się w pozwolenie na użytkowanie może się Panu Ł czkawką odbić, bo to już trochę inna bajka i urząd może to potraktować znacznie poważniej, nawet jak dotyczy w sumie niewielkiego zakresu robót, bo tam też często siedzą ludzie, co wg schematu lecą   ale to nie mój cyrk, to tylko moje zdanie, choć na własne życzenie pchanie pod górę nigdy mi się nie podobało
    • Dzień dobry   Zachęcam do korzystania z moich usług Mieszkańców Poznania i okolic.   Posiadam wieloletnie doświadczenie w branży.   Prowadzę prace na budynkach jedno- i wielorodzinnych, obiektach komercyjnych i przemysłowych.   Każdy zakres elektryki, solidnie, terminowo i tynkarze błogosławią   Do usług Maciej Elektryk 509 419 365
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...