Od wielu lat obowiązują budowlańców, projektantów oraz wykonawców normy: 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U 75/02) 2. PN-87/B-02411 Kotłownie wbudowane na paliwa stałe. Wymagania 3. PN-B – 02431:1999 Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości mniejszej niż 1. Wymagania. Które dotyczą szczegółowo jak powinny być projektowane, budowane i użytkowane budynki, a w szczególności pomieszczenia przeznaczone na kotłownie. Oczywiście można dyskutować jak przepisy się mają do rzeczywistości. Należałoby spojrzeć na temat z punktu prawnego, naukowego, doświadczenia specjalistów oraz zdrowego rozsądku. Z punktu prawnego trzy wyżej wymienione normy „kłócą” się o rodzaj wentylacji i jej występowanie w przypadku kotłów z zamkniętą komorą spalania. Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie poświęca również kilka zdań kotłom i kotłowniom zasilanym gazem a także ich wentylacji. I tak w §170.1 czytamy, że – „urządzenia gazowe mogą być instalowane wyłącznie w pomieszczeniach spełniających warunki dotyczące ich wysokości, kubatury, wentylacji i odprowadzenia spalin, a także dopływu powietrza do spalania określone w rozporządzeniu, w Polskich Normach i przepisach odrębnych”. …3. Urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania, przez co rozumie się urządzenia typu C, mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, niezależnie od rodzaju występującej w nich wentylacji, pod warunkiem astosowania koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych z zachowaniem wymagań §175”. Zaś w normie o kotłowniach na paliwa gazowe możemy znaleźć zapis, że pomieszczenie kotłów powinno posiadać niezamykany otwór wentylacji nawiewnej o powierzchni minimum 200 cm2, którego dolna krawędź powinna być umieszczona na wysokości maksimum 30 cm nad podłogą oraz niezamykany otwór wentylacji wywiewnej o powierzchni minimum 200 cm2, umieszczony możliwie blisko stropu. Tutaj nasuwa się jednoznaczny wniosek, pomijanie wentylacji w kotłowniach z kotłami CO gazowymi z zamkniętą komorą spalania – jako że powietrze do spalania czerpią z zewnątrz jest ewidentnym naruszeniem prawa w świetle cytowanego powyżej przepisu. Z naukowego punktu widzenia: Ilość powietrza odprowadzonego z pomieszczenia jest równa ilości powietrza doprowadzonego. W przypadku instalowania w pomieszczeniu gazowego urządzenia grzewczego z otwartą komorą spalania np. kocioł CO, grzejnik wody przepływowej itp. nawiew powinien być powiększony o wielkość strumienia powietrza potrzebną do spalania. Urządzenie z zamkniętą komorą spalania pobiera powietrze z zewnątrz, tak więc nie potrzebne jest dodatkowe powietrze. Specjaliści, którzy projektują instalacje ogrzewcze lub pseudo-specjaliści, którzy je po prostu wykonują bez żadnych obliczeń wykonują kratki wentylacyjne w ramach własnej interpretacji przepisów. Kominiarze zaś powiedzieliby, aby wykonać kratki wentylacyjne obowiązkowo i to do tego z materiałów niepalnych, a nie z PCV. Jako podsumowanie podam pogląd na sprawę z punktu widzenia zdrowego rozsądku. O ile przepisy są przestrzegane przez wykonawców i projektantów. To niestety pseudo-specjaliści i sami użytkownicy o przepisach nawet nie wiedzą albo nie chcą słyszeć. Rozsądek dyktuje wykonanie wentylacji – zawsze może nastąpić rozszczelnienie instalacji gazowej i niekontrolowany wypływ gazu do pomieszczenia kotłowni. Kocioł może kiedyś się zepsuć a pomieszczenie szczelnie „opakowane” nie pozwoli uciec zanieczyszczeniom. Pomieszczenia, w których zainstalowane są kotły, są zazwyczaj małe i bardzo gorące. Brak wentylacji powoduje przegrzewanie się wszystkiego, dużą wilgotność w przypadku np. umiejscowienia pralni w tym samym pomieszczeniu co kotłownia, lub co najgorsze pojawienie się grzyba w narożnikach pomieszczenia. Częstym problemem jest to, że pomieszczenie które w zamyśle projektanta miało być kotłownią w rzeczywistości przez samych użytkowników stało się kotłownią-suszarnią; kotłownią-spiżarnią; kotłownią- pralnią; kotłownią-pomieszczeniem technicznym; kotłownią-łazienką lub kotłownią-„inne”. We wszystkich tych przypadkach należałoby spojrzeć do przepisów nie tylko związanych z kotłowniami, ale także spiżarniami, pralniami, pomieszczeniami technicznymi, łazienkami oraz innymi tego typu.